Здравствуйте всем!Что может быть причиной потери связи входа с АУ(ДИП 34А-04) по ДПЛС.С2000 КДЛ-С версия v1.35.Теряют связь и не восстанавливаются (настройка перевзятие есть).Линия проходит по подвалу и первому этажу строящегося здания.Сбой происходит только на извещателях в подвале.Снимаем,уносим из подвала,через некоторое время ставим-работают.Но могут те же самые снова потерять связь.Маска индикации на "больных' извещателях -постоянное мигание с частотой 0,5 сек.На первых неисправностях в подвале было сыро.До сырости система стояла без сбоев несколько месяцев.Сейчас подсохло,а неисправности появляются ,аж до 10 и более за сутки.АЦП и запылённость в большинстве случаев по 0.Линия длинная > 600 м.Пробовали её поделить -никакого эффекта. 4 месяца 27 дней назад Тецлов Николай Карлович 2Николай, сами же пишите, что было сыро, вот и набрали кабели, кабель-каналы и датчики влагу. Где-то по влаге или уже по лютой ржавчине сажает линию на землю. Вердикт: полная ревизия ДПЛС.
– Налетов Константин 4 месяца 27 дней назад Или деградация печатных плат датчиков. Разбирать, мыть ИПСом, сушить в сушилке для овощей, проблемные места пропаять\пролачить. Особое внимание на металлизацию переходных отверстий. И то не факт, что поможет.
– Леготин В В 4 месяца 26 дней назад Разбирать, мыть ИПСом, сушить в сушилке для овощей, проблемные места пропаять\пролачить.
Всё верно ,но что-то уж ужасно мрачновато.. Разобрать,просушить, протереть водкой ( только ей и ни чем больше)....Проверить проводные лини на "фактор окисления".....И не такое работает,если хорошенько просохнет. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 26 дней назад Если не очень много датчиков, то можно поменять адреса и переставить эти датчики на другой этаж, а с этажа загнать в подвал.
– Евгений Дещиця 4 месяца 26 дней назад Если сырость победили и условия эксплуатации соответствуют паспортным, то не должно)
– Евгений Дещиця 4 месяца 26 дней назад Угу, сейчас победили, дадут отопление, сырость опять победит. Подвал и чердак - это Инь и Янь. В первый электронику в морском тропическом испонении, на второй в арктическом.
– Леготин В В 4 месяца 26 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
610 раз
4 месяца 27 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
600 метров при сечении 0,75 мм²
400 метров при сечении 0,5 мм²
160 метров при сечении 0,2 мм²
"обычно" провод сечением 0,5. Вот и размыляйте по поводу длины линии. А ещё учтите нагрузку на линию ДПЛС.
– Иванов А.Л. 4 месяца 27 дней назад
#ссылка