Коллеги, прошу помощи. На объекте на С2000-4 добавили пожарный шлейф. Использовали кабель FRLS1х2х0,5, протяженностью примерно 60 метров. на нем подключены датчики ИП212-45 в колличестве 25 штук с добавочным сопротивлением 1.6 кОм. на конце шлейфа продключен резистор 4.7 кОм. 4 месяца 16 дней назад Кириллов А 16А в такой конфигурации шлейфа датчики нормально на задымление отрабатывают? Такое количество извещателей по изначальному проекту установлено? Или сначала было 15, но заказчик добавил помещений и пришлось доустанавливать? Есть возможность переключить линию на соседний шлейф. Во время сработки какой то извещатель реально в пожаре висит? Ногами хоть то-то проходил, проверял визуально? 45-й висит в пожаре до перевзятия и диод очень ярко светит, сложно не увидеть.
– Евгений Дещиця 4 месяца 16 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Совсем народ обленился. Шлейф как настроен, дымовой, комбинированный, тепловой? 4 месяца 16 дней назад Зыкин Антон Николаевич 315Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
...Максимальное количество извещателей, включаемых в один ШС, рассчитывается, исходя из максимального тока нагрузки ШС – 3 мА (1,2 мА, если тип входа – 2 и одновременно используются дымовые и тепловые извещатели). 4 месяца 16 дней назад Иванов А.Л. 130 Тип шлейфа случаем не второй?
Да хоть какой...Если в ШС "стабильно сопротивление и напряжение"-то такой ШС "держать" будет. Ибо "законоомники" сразу скажут,что и ток стабильный. 25 ИП "45-ток" на 60 метров при 0.5 .....???? Так 0.5-это сечение или диаметр ? Если 0.5-диаметр,то сечение 0.2. Такой ШС на 60 метрах "держать" не будет. Но..(повторюсь) И у "Рубежа" в с выпуском ИП стали наблюдаться какие-то "фантастические явления". – Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 16 дней назад По проводу сечением 0.2 весьма громкое заявление. Простейший расчет показывает, что сопротивление обеих жил на длине 60 метров около 10 ом.
https://www.chipdip.ru/calc/wire-resistance?m_unit=0.000000016&l=60&l_unit=0&d=0.5&d_unit=-2&a=0.2&a_unit=-6 – Леготин В В 4 месяца 16 дней назад Позволю себе такое позволить ,ибо при Ваших расчётах не принимается в расчёт "скрутка" для подключения "доп.резюка".
Вот именно в этих "скрутках" и веселятся разного рода домовые и барабашки. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 16 дней назад По уму скрутки пропаиваются и на резистор и место скрутки - термоусадку. Но предположим, что это не так. Применим провод сечением 0.5 и сопротивлением, соответственно 4 ома. Спасет ли это отца русской демократии?
– Леготин В В 4 месяца 16 дней назад "Отца русской демократии" не спасла даже 100% гарантия "усопшей тёщи".
Так что в любом случае и по любой неисправности разбираться нужно "на месте". Вообще-то к словам "Особа,приближённая к Болиду" я уже привык,но к "Отцу русской демократии"? Видимо по-прежнему ещё расту. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 16 дней назад Но, согласитесь, А.Н. заявление о неработоспособности провода 0.2 было несколько ошибочным.
– Леготин В В 4 месяца 16 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Коллеги, спасибо всем откликнувшимся. Отвечу на все дополнительные вопросы. Шлейф из провода номинальный диаметр/сечение 0,8/0,5 Толстые жилы. Все датчики визуально и до и после сработки просмотрели не раз, красный не светится.Дополнительные резистры пропаяны, это как аксиома, попадали, знаем. Тип шлейфа первый, дымовой. Имользуется 25шт ИП212-45, тепловых нет. Линию проверил и глазами и руками. Шлейфы меняли друг с другом на подключение к прибору. Да, построили еще помещения, поэтому прокинули дополнительно шлейф с 25 извещателями и подключили к выходу С2000-4 4 месяца 16 дней назад Кириллов А 16Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Коллеги, большое спасибо всем откликнувшимся. 4 месяца 16 дней назад Кириллов А 16Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
556 раз
4 месяца 16 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Да и к "45-м" (если честно) у меня никакого доверия нет. Как собственно и ко всему оборудованию,выпущенному за последнее время.
Конечно возможно и то,что в каком-то из извещателей у Вас "добавочный резюк" на что-то "подкорачивает".
Вариантоа много....Решение- только поиски. ПС тем и хороша,что "Перед тем как стабильно заработать-она должна капитально поиздеваться" (ШУТКА)
Про это знают все-только никто не сознаётся. (ШУТКА 2)
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 16 дней назад
#ссылка