партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияложные сработки шлейфа ПС

Эксплуатация » ложные сработки шлейфа ПС

Коллеги, прошу помощи. На объекте на С2000-4 добавили пожарный шлейф. Использовали кабель FRLS1х2х0,5, протяженностью примерно 60 метров. на нем подключены датчики ИП212-45 в колличестве 25 штук с добавочным сопротивлением 1.6 кОм. на конце шлейфа продключен резистор 4.7 кОм.
При взятии шлейфа на охрану, примерно через несколько секунд, сработка на пожар. Замер напряжения на конце шлейфа был (точно не вспомню) чуть больше 21 вольта. Пораскинув мозгами решил поставить сопротивление немного больше - 5.1 кОм. Сработки сразу после постановки прекратились, но стали стабильно 1 раз в день или 2 дня. Сейчас по шлейфу во включенном состоянии с оконечным сопротивлением 5,1 кОм параметры следующие: АЦП-86 (при норме 46-50) и сопротивление показывает 2.3 кОм. 
По другим шлейфам :охранный, ручной и тепловой все в норме.и АЦП и сопротивление 4.7 ком, как и резистор.
Что это может быть? глючный датчик или несколько датчиков и имеет ли смысл подбором конечного сопротивления установить R=4.7 кОм?

4 месяца 16 дней назад

avatar
Временно "рубаните" ШС попалам и проверьте будет ли "держать" половина Шлйфа.
Да и к "45-м" (если честно) у меня никакого доверия нет. Как собственно и ко всему оборудованию,выпущенному за последнее время.

Конечно возможно и то,что в каком-то из извещателей у Вас "добавочный резюк" на что-то "подкорачивает".
Вариантоа много....Решение-  только поиски. ПС тем и хороша,что   "Перед тем как стабильно заработать-она должна капитально  поиздеваться" (ШУТКА)
Про это знают все-только никто не сознаётся. (ШУТКА 2)

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 16 дней назад

А в такой конфигурации шлейфа датчики нормально на задымление отрабатывают? Такое количество извещателей по изначальному проекту установлено? Или сначала было 15, но заказчик добавил помещений и пришлось доустанавливать? Есть возможность переключить линию на соседний шлейф. Во время сработки какой то извещатель реально в пожаре висит? Ногами хоть то-то проходил, проверял визуально? 45-й висит в пожаре до перевзятия и диод очень ярко светит, сложно не увидеть. 

Евгений Дещиця 4 месяца 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Совсем народ обленился. Шлейф как настроен, дымовой, комбинированный, тепловой?
Откидывай шлейф, измерь сопротивление с обесточенными датчиками. Если сопротивление будет в норме, то дели шлейф по полам и подключай к ППК. Измерь напряжение на соседнем шлейфе и сравни со с неисправным, измерь ток в проблемно шлейфе, не выходит ли оно за рамки.
Не удивлюсь если в шлейфе окажется ещё один оконечник.

4 месяца 16 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

...Максимальное количество извещателей, включаемых в один ШС, рассчитывается, исходя из максимального тока нагрузки ШС – 3 мА (1,2 мА, если тип входа – 2 и одновременно используются дымовые и тепловые извещатели).
  Тип шлейфа случаем не второй? 

4 месяца 16 дней назад

avatar
 Тип шлейфа случаем не второй? 

Да хоть какой...Если в ШС "стабильно сопротивление и напряжение"-то такой ШС "держать" будет.
Ибо "законоомники" сразу скажут,что и ток   стабильный.
25 ИП "45-ток" на 60 метров при 0.5 .....????
Так 0.5-это сечение или диаметр ?
Если 0.5-диаметр,то сечение 0.2.   Такой ШС на 60 метрах  "держать" не будет. Но..(повторюсь)
И у "Рубежа" в с выпуском ИП стали наблюдаться какие-то  "фантастические явления".

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 16 дней назад

По проводу сечением 0.2 весьма громкое заявление. Простейший расчет показывает, что сопротивление обеих жил на длине 60 метров около 10 ом.

https://www.chipdip.ru/calc/wire-resistance?m_unit=0.000000016&l=60&l_unit=0&d=0.5&d_unit=-2&a=0.2&a_unit=-6

Леготин В В 4 месяца 16 дней назад

Позволю себе такое позволить ,ибо при Ваших расчётах не принимается в расчёт "скрутка" для подключения "доп.резюка".
Вот именно в этих "скрутках" и веселятся разного рода домовые и  барабашки.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 16 дней назад

По уму скрутки пропаиваются и на резистор и место скрутки - термоусадку. Но предположим, что это не так. Применим провод сечением 0.5 и сопротивлением, соответственно 4 ома. Спасет ли это отца русской демократии?

Леготин В В 4 месяца 16 дней назад

"Отца русской демократии" не спасла даже 100% гарантия "усопшей тёщи".
Так что в любом случае и по любой неисправности разбираться нужно "на месте".
Вообще-то к словам "Особа,приближённая к Болиду" я уже привык,но к "Отцу русской демократии"?
Видимо по-прежнему ещё расту.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 16 дней назад

Но, согласитесь, А.Н. заявление о неработоспособности провода 0.2 было несколько ошибочным.

Леготин В В 4 месяца 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Коллеги, спасибо всем откликнувшимся. Отвечу на все дополнительные вопросы. Шлейф из провода номинальный диаметр/сечение 0,8/0,5 Толстые жилы. Все датчики визуально и до и после сработки просмотрели не раз, красный не светится.Дополнительные резистры пропаяны, это как аксиома, попадали, знаем. Тип шлейфа первый, дымовой. Имользуется 25шт ИП212-45, тепловых нет. Линию проверил и глазами и руками. Шлейфы меняли друг с другом на подключение к прибору. Да, построили еще помещения, поэтому прокинули дополнительно шлейф с 25 извещателями и подключили к выходу С2000-4
Сейчас взяли несколько штук извещателей, пойдем поочереди менять их. Попробуем по совету укоротить линию, посмотрим как поведет себя и будем добавлять по несколько извещателей. 
Обязательно отпишусь по результату

4 месяца 16 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Коллеги, большое спасибо всем откликнувшимся.
Зыкин Артем, Вам отдельное спасибо! Ларчик открывался просто, когда сделали монтаж половины, проверили шлейф установкой оконечника. естественно забыли его убрать. Загнули так, что его не видно было. На этой колодке меняли датчик, и естественно его не заметили. Человеческий фактор в действии. 
Сейчас сопротивление в норме, АЦП 50. шлейф работает как должен.

4 месяца 16 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

556 раз

ЗАДАН

4 месяца 16 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.