Имеется контроллер С2000-2 и считыватель Matrix-II,питается всё это дело от МИП-12. При поднесении карты к считывателю не всегда приходит верный код карты. Иногда с первого раза нормально, а иногда и с пятого. И коды карт разные контроллер показывает при каждом поднесении карты. Дело не в считывателе 100%, т.к. я пробовал и другой считыватель и пробовал кабель между считывателем короткий ставить - всё одно. Такое ощущение, что идут какие-то помехи. Контроллер по GND заземлён. Ума не приложу что делать. 4 месяца 5 дней назад Шувалов Павел Витальевич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблема решена. Система исправно работает, если на входе питания установить промышленный фильтр помех и GND от считывателя прикрепить к двери, а дверь заземлить. Обычнык ИБП и БИРП не помогают. 4 месяца 2 дня назад Шувалов Павел Витальевич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
550 раз
4 месяца 5 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 4 месяца 4 дня назад
#ссылка