   Здравствуйте.
   Заимели проблему с прибором Сигнал-20П.
   Назначение системы: пожарная и охранная сигнализация газораспределительной станции.
   Устройство системы:
      Сигнал-20П (v3.01, изм.26 (07.17)) - пожарный ППКОП
      Сигнал-10 (1.12)       - охранный ППКОП
      С2000-СП1 (1.61)     - расширение выходов сигнализации
      С2000-СП1 (1.61)     - расширение выходов сигнализации
      С2000М исп.2 (5.02) - контролёр системы
   Все системы в одном шлейфе RS-485, шлейф подключен на контакты А1, В1 у С2000М.
   Проблема: события от Синал-20П поступают на С2000М с задержкой около 40 минут. Срабатывание шлейфа сигнализации, взлом корпуса, обрыв шлейфа - не важно. Около сорока минут задержка. При этом, своими выходами Сигнал-20П управляет штатно, без задержек, всё в соответствии с конфигурацией.
   При этом, потерю связи с ним панель видит сразу, приказы о взятии/снятии шлейфов прибор исполняет, хоть и без отклика. Запрос состояния шлейфов исполняет без задержек. С компьютера, программой UProg программа с Сигнал-20П быстро скачивается, и так же быстро записывается в него. Всё как обычно. Причём, такое наблюдение: если отключить Сигнал-20П от шлейфа RS-485, а, затем, подключить снова, то С2000М сразу увидит текущие сообщения (пожар по шлейфу, невзятие шлейфа, взлом корпуса и т.п.), но, после этого, всё возвращается к прежней ситуации.
   Подобной проблемы с Сигнал-10 нет, все сообщения приходят оперативно. Более того, при взятии ШС, снятии ШС у Сигнал-10 все сообщения на С2000М выводятся быстро ("ВЗЯТИЕ..."-"ВЗЯТ ШС"-"РАЗДЕЛ ВЗЯТ"). При попытке взятия шлейфа на Сигнал-20П ситуация иная: долго стоит "ВЗЯТИЕ...", затем возврат к "НОМЕР ШС:_".
   Ситуация нездоровая, ведь С2000М управляет С2000-СП1, передавая через них сигналы о пожаре, одних выходов Сигнал-20П недостаточно. Управление выходами С2000-СП1 происходит штатно: как только сигнал "Пожар" добирается от Сигнал-20П до С2000М, сразу включаются сконфигурированные реле на С2000-СП1.
   Что предпринималось: обновление прошивки Сигнал-20П (была 3.01, прошил ещё раз); сброс на заводские настройки кнопкой взлома корпуса (тире-тире-тире-точка); обновление прошивки на С2000М (была 5.01, прошил 5.02); установка паузы ответа прибора через UProg (Прибор/Настройка паузы ответа), пробовались варианты от 0 до 5 мс; соединение С2000М и Сигнал-20П по RS-485 прямыми проводами, что бы исключить другие приборы из шлейфа; подключение Сигнал-20П на контакты А2, В2 у С2000М; создание простых проектов для Сигнал-20П и С2000М, их заливка и проверка, что поменялось.
   Результат: отсутствие улучшений. Сигнал-20П упорно тормозит с сообщениями об изменениях состояния ШС и себя самого.
   Так же пробовали поменять С2000М. Поставили пульт версии 4.13, с нуля сделали для него копию проекта. Результат тот же. Ничего не поменялось. Сигнал-20П дико тормозит, Сигнал-10 летает.
   Что делать?

4 месяца 5 дней назад

avatar
. Сигнал-20П дико тормозит, Сигнал-10 летает.
   Что делать?


Поменять "двадцатку" на 2 "десятки".
Впрочем  ситуация с Сигнал 20П крайне нетипичная.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 5 дней назад

Посмотрите журнал событий С2000М: скорее всего, событий от Сигнала-20П нет (события об обнаружении и потере прибора не считаются - их формирует С2000М).  В таком случае Сигнала-20П,  вероятно,  их не передаёт  из-за аппаратной неисправности.
Тот факт, что С2000М отображает состояния (не события!) разделов с входами Сигнала-20П при подключении его по RS-485 связан с тем, что С2000М при обнаружении блока запрашивает состояния входов. Также периодическим опросом состояния объясняется запоздалый (через 40 мин.) переход С2000М в режим "Пожар" или "Неисправность" при нарушении шлейфа.

Ильин Сергей 4 месяца 4 дня назад

 В таком случае Сигнала-20П,  вероятно,  их не передаёт  из-за аппаратной неисправности.

Сергей.
Можно ли это считать,  как   команду на замену прибора?
Ведь Сигналы 20П исправно работают не то,что  годами,а  десятилетиями.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 4 дня назад

Повреждение ячеек памяти контроллера. Бывает, валяется у меня старый 20П, который прекрасно видится, не отказывается принять новую конфигу, но при следующем прочтении конфиг старый.

Леготин В В 4 месяца 4 дня назад

Если Сигнал-20П не присылает никаких событий - требуется замена (ремонт). Вероятна проблема с энергонезависимой памятью.
 

Ильин Сергей 4 месяца 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

525 раз

ЗАДАН

4 месяца 5 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000М
Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.