Здравствуйте. 4 месяца 5 дней назад Нехорошков Сергей Вячеславович 1Посмотрите журнал событий С2000М: скорее всего, событий от Сигнала-20П нет (события об обнаружении и потере прибора не считаются - их формирует С2000М). В таком случае Сигнала-20П, вероятно, их не передаёт из-за аппаратной неисправности.
Тот факт, что С2000М отображает состояния (не события!) разделов с входами Сигнала-20П при подключении его по RS-485 связан с тем, что С2000М при обнаружении блока запрашивает состояния входов. Также периодическим опросом состояния объясняется запоздалый (через 40 мин.) переход С2000М в режим "Пожар" или "Неисправность" при нарушении шлейфа. – Ильин Сергей 4 месяца 4 дня назад В таком случае Сигнала-20П, вероятно, их не передаёт из-за аппаратной неисправности.
Сергей. Можно ли это считать, как команду на замену прибора? Ведь Сигналы 20П исправно работают не то,что годами,а десятилетиями. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 4 дня назад Повреждение ячеек памяти контроллера. Бывает, валяется у меня старый 20П, который прекрасно видится, не отказывается принять новую конфигу, но при следующем прочтении конфиг старый.
– Леготин В В 4 месяца 4 дня назад Если Сигнал-20П не присылает никаких событий - требуется замена (ремонт). Вероятна проблема с энергонезависимой памятью.
– Ильин Сергей 4 месяца 4 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
525 раз
4 месяца 5 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Что делать?
Поменять "двадцатку" на 2 "десятки".
Впрочем ситуация с Сигнал 20П крайне нетипичная.
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 5 дней назад