   Здравствуйте.
   Заимели проблему с прибором Сигнал-20П.
   Назначение системы: пожарная и охранная сигнализация газораспределительной станции.
   Устройство системы:
      Сигнал-20П (v3.01, изм.26 (07.17)) - пожарный ППКОП
      Сигнал-10 (1.12)       - охранный ППКОП
      С2000-СП1 (1.61)     - расширение выходов сигнализации
      С2000-СП1 (1.61)     - расширение выходов сигнализации
      С2000М исп.2 (5.02) - контролёр системы
   Все системы в одном шлейфе RS-485, шлейф подключен на контакты А1, В1 у С2000М.
   Проблема: события от Синал-20П поступают на С2000М с задержкой около 40 минут. Срабатывание шлейфа сигнализации, взлом корпуса, обрыв шлейфа - не важно. Около сорока минут задержка. При этом, своими выходами Сигнал-20П управляет штатно, без задержек, всё в соответствии с конфигурацией.
   При этом, потерю связи с ним панель видит сразу, приказы о взятии/снятии шлейфов прибор исполняет, хоть и без отклика. Запрос состояния шлейфов исполняет без задержек. С компьютера, программой UProg программа с Сигнал-20П быстро скачивается, и так же быстро записывается в него. Всё как обычно. Причём, такое наблюдение: если отключить Сигнал-20П от шлейфа RS-485, а, затем, подключить снова, то С2000М сразу увидит текущие сообщения (пожар по шлейфу, невзятие шлейфа, взлом корпуса и т.п.), но, после этого, всё возвращается к прежней ситуации.
   Подобной проблемы с Сигнал-10 нет, все сообщения приходят оперативно. Более того, при взятии ШС, снятии ШС у Сигнал-10 все сообщения на С2000М выводятся быстро ("ВЗЯТИЕ..."-"ВЗЯТ ШС"-"РАЗДЕЛ ВЗЯТ"). При попытке взятия шлейфа на Сигнал-20П ситуация иная: долго стоит "ВЗЯТИЕ...", затем возврат к "НОМЕР ШС:_".
   Ситуация нездоровая, ведь С2000М управляет С2000-СП1, передавая через них сигналы о пожаре, одних выходов Сигнал-20П недостаточно. Управление выходами С2000-СП1 происходит штатно: как только сигнал "Пожар" добирается от Сигнал-20П до С2000М, сразу включаются сконфигурированные реле на С2000-СП1.
   Что предпринималось: обновление прошивки Сигнал-20П (была 3.01, прошил ещё раз); сброс на заводские настройки кнопкой взлома корпуса (тире-тире-тире-точка); обновление прошивки на С2000М (была 5.01, прошил 5.02); установка паузы ответа прибора через UProg (Прибор/Настройка паузы ответа), пробовались варианты от 0 до 5 мс; соединение С2000М и Сигнал-20П по RS-485 прямыми проводами, что бы исключить другие приборы из шлейфа; подключение Сигнал-20П на контакты А2, В2 у С2000М; создание простых проектов для Сигнал-20П и С2000М, их заливка и проверка, что поменялось.
   Результат: отсутствие улучшений. Сигнал-20П упорно тормозит с сообщениями об изменениях состояния ШС и себя самого.
   Так же пробовали поменять С2000М. Поставили пульт версии 4.13, с нуля сделали для него копию проекта. Результат тот же. Ничего не поменялось. Сигнал-20П дико тормозит, Сигнал-10 летает.
   Что делать?

10 месяцев 13 дней назад

avatar
. Сигнал-20П дико тормозит, Сигнал-10 летает.
   Что делать?


Поменять "двадцатку" на 2 "десятки".
Впрочем  ситуация с Сигнал 20П крайне нетипичная.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 13 дней назад

Посмотрите журнал событий С2000М: скорее всего, событий от Сигнала-20П нет (события об обнаружении и потере прибора не считаются - их формирует С2000М).  В таком случае Сигнала-20П,  вероятно,  их не передаёт  из-за аппаратной неисправности.
Тот факт, что С2000М отображает состояния (не события!) разделов с входами Сигнала-20П при подключении его по RS-485 связан с тем, что С2000М при обнаружении блока запрашивает состояния входов. Также периодическим опросом состояния объясняется запоздалый (через 40 мин.) переход С2000М в режим "Пожар" или "Неисправность" при нарушении шлейфа.

Ильин Сергей 10 месяцев 12 дней назад

 В таком случае Сигнала-20П,  вероятно,  их не передаёт  из-за аппаратной неисправности.

Сергей.
Можно ли это считать,  как   команду на замену прибора?
Ведь Сигналы 20П исправно работают не то,что  годами,а  десятилетиями.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 12 дней назад

Повреждение ячеек памяти контроллера. Бывает, валяется у меня старый 20П, который прекрасно видится, не отказывается принять новую конфигу, но при следующем прочтении конфиг старый.

Леготин В В 10 месяцев 12 дней назад

Если Сигнал-20П не присылает никаких событий - требуется замена (ремонт). Вероятна проблема с энергонезависимой памятью.
 

Ильин Сергей 10 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

899 раз

ЗАДАН

10 месяцев 13 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000М
Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.