Здравствуйте, с Болидом опыта не очень много. Полгода назад по проекту смонтировали сисьему.
С-2000М, Сигнал-10, два дымовых шлейфа ( по 8 ДИП-34ПА) и один с ИПРами.
Полгода все идеально, а сейчас один из дымовых шлейфов постоянно терянт связь то с первы ДИПом, то со вторым. Индикация при этом в норме. 
Причем связь пропадает буквально на пару секунд, потом на столько же появляется. И так бесконечно.
Проверка всех соединений результат не дала. 
 Как вычислить проблему?

1 месяц 14 дней назад

avatar
Кроме соединений неплохо бы еще и утечки с кабеля на всякое железо проверить. Шурупом на землю, продавленной изоляцией на каркас подвесного потолка. А так - новые ДИП на контрольную замену, или датчики переадресовать и переставить, чтобы глюки выловить - от места или датчика.

Леготин В В 1 месяц 14 дней назад

Как вычислить проблему?

Так я бы вообще тему назвал не так..Не "ДИП-34ПА",а "Проблема с ШС Сигнала 10".
Если есть свободный ШС на Сигнале 10,то "перебить адреса" ДИП и чуток "переписать конфигу".
Но перед тем,как это делать нужно убедиться в том,что не оказывает ли на извещатели влияние "какой-то источник эл.магн. наводки".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 14 дней назад

Перекинуть ДИПы с проблемами между ШС - это однозначно исключит сами ДИПы.
Обычно проблема в линиях связи.

Королёв Евгений Владимирович 1 месяц 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

251 раз

ЗАДАН

1 месяц 14 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.