партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПотеря адреса "Сигнал-10" на "С2000М".

Эксплуатация » Потеря адреса "Сигнал-10" на "С2000М".

Пожарная сигнализация, подъезд 25 этажей, "С2000М" 2.06, "Сигнал-10" 1.12.
Проблема:
"Потерялся" прибор "Сигнал-10" на 12-м этаже.
Что делалось:
1). Перекручивались/зачищались все соединения на этаже и этажом ниже/выше.
2). Удалялся/вставлялся заново прибор с ШС/реле, привязка/отвязка в базе "С2000М".
3). Менялись прошивки "С2000М" на 2.07 и 2.08.
4). Менялся прибор "Сигнал-10" на приборы с прошивками 1.03 и 2.00.
Замечено, что если отсоединить +24В от прибора, и "наживую" подключить, он сразу находится, но уже секунд через пять "С2000М" опять пищит с "потерей связи", и больше не обнаруживается. Предполагал, что какой-то другой прибор заглючил и "сделал себе адрес" - нет, ничего не находится, даже со 127 адресом. Напряжение +24.6В на +U1, на всех шлейфах 4.68 - 4.71 Ком, 10-ый не используется, заглушен резистором. Cчитыватель не используется. КДУ 220В через "УК-ВК/04", подключенный через "ПЦН1", +24В с этой же линии питания, что и "Сигнал-10" (так сделано на всех этажах). Сирена 24В через "+сир-". "ПЦН2" и "+лам-" не используются. Все приборы выше и ниже видятся отлично. Только с 12 проблема. Система монтировалась ныне покойной "СУ-155".

Подскажите пожалуйста, куда ещё покопать.

3 месяца 27 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Посмотрите-проверьте, наличие перемычек в приборах подключающих сопротивление на 485 интерфейсе. Они должны стоять только на первом и последнем приборах.

3 месяца 27 дней назад

avatar
На этот раз информации "хоть отбавляй",но нет основной инфы...
Как приборы расключены и сколько установлено РИП ?
Если РИП 2 шт. И   
РИП 1-  цокольный этаж-12 этаж
РИП 2-13 этаж-25 этаж.,то..
То скорее всего на РИП 1 нужно менять АКБ. Для проверки откиньте питание и подключите на прибор Сигнал 10 (12 этаж)  АКБ.
Скорее всего (пока жив АКБ) ничего не потеряется. Прибору не хватает тока..

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 27 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

455 раз

ЗАДАН

3 месяца 27 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.