На объекте 6 таких РИПов. На 4 из них версии 1.31 примерно через полгода после установки начали мигать индикаторы АКБ и АВАРИЯ. При этом АКБ живые и держат хорошо. Недавно собственних объекта обратил на это внимание. Заменили АКБ на новые, проблема не ушла. Сброс "моточасов" и другие заклинания не помогают. 3 месяца 22 дня назад Янковский Олег 11Через UProg не смотрел. Но через С2000М все параметры в норме. Мигает 1 герц. И такая же хрень на многих РИП и ШПС на других объектах. При этом все работает, события в интерфейс не сыпет, просто мигает. Не обращаем внимамия, но здесь Заказчику бросается в глаза.
– Янковский Олег 3 месяца 22 дня назад На 51-м РИПе такая индикация это авария ЗУ, точнее сбой схемы контроля АКБ, но это не важно. Блок в ремонт.
– Налетов Константин 3 месяца 22 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подтверждаю, у нас тоже возникла аналогичная ситуация с РИП-ами, которые выдают сигналы АБ+Авария с частотой 1 Гц. Похоже, что это массовая эпидемия. Всё началось в июле с одного РИП-12 исп.50 вер. 1.31, а затем в течение недели начали моргать ещё четыре РИП-24 исп.51 вер.1.11. Не удивлюсь гирлянде на оставшихся одинадцати. Они были изготовлены в 2018–2019 годах. Батареи ставили как новые, так и предварительно заряженные, обнуляли время наработки, но ничего не помогло. Новых прошивок также не существует. Что вы можете посоветовать в этой ситуации? 3 месяца 20 дней назад Саша 5Попробуйте посмотреть состояние ШС3 (состояние АБ) и ШС4 (состояние зарядного устройства). Вообще, мигание 1Гц это либо счетчик наработки не сброшен или плохой контакт у АБ. Можно все разъемные сосединения почистить (на проводе подключения к плюсу АБ, красного цвета, есть разъемное сосединение и его можно почистить и немного обжать если болтается). Попробовать отключить АБ, дождаться когда будет потеря АБ с событием и индикацией, а затем подключить АБ.
– Автономов Сергей Дмитриевич 3 месяца 16 дней назад РИП работает по простой логике: если ШС3 = «НЕОБХ. ОБСЛ» включаю индикацию 1 Гц «Авария + АКБ», что у нас и происходит. Откуда он это состояние берет если АЦП показывает 100% зарядку и Uакк = 13,42В. (ШС4 = «ВОССТ . ЗУ РИП») Сброс счетчика наработки и чистка контактов это не про сертифицированное оборудование АПС, которое должно работать и в более жестких условиях.
– Саша 3 месяца 16 дней назад Это про науку о контактах, а не про сертифицированное оборудование АПС. Логика может быть и не простая, не совсем такая как видиться на первый взгляд. Нужно попробовать и если не поможет, потом дальше разбираться.
– Автономов Сергей Дмитриевич 3 месяца 16 дней назад Писал ранее:
-Контакты чистые, крепление к АКБ прочное. -Сброс "моточасов" и другие заклинания не помогают. – Янковский Олег 3 месяца 16 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я все-таки склоняюсь к плохому контакту в месте соединения красного провода (он как бы из двух частей состоит), мало кто его от окисла чистит и тем более обжимает как то. Где то было, что помогало. Если моточасы в норме и ЗУ тоже в норме и АБ хороший, то только там остается. 3 месяца 16 дней назад Автономов Сергей Дмитриевич 10Олег и Саша.
Не спорьте с Производителем. Выполните то ,что Производитель советует. Но то что бы дело было в том ,что по мнению Производителя "вполне может быть" вызывает скорее даже не то ,что "недоумение",а скорее улыбку. Логика может быть и не простая, не совсем такая как видиться на первый взгляд. Вот это и печально. Логика должна быть "простая" и видеться всем одинаково. И производителю и инспектору ГПН. Ибо "Авария" РИП признаётся как "неисправность всей системы". И спорить по этому поводу с инспектором в принципе бесполезно. Нужно попробовать и если не поможет, потом дальше разбираться Если поможет-то хорошо. Но такое ощущение,что тема не закрыта. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 16 дней назад То, что производитель нам советует с частотой 1Гц видно невооруженным глазом. Нам много и не надо, пусть напишут по каким значениям и параметрам на ШС 3 он вешает состояние «НЕОБХ. ОБСЛ». А так можно бесконечно до блеска доводить и обжимать контакты.
– Саша 3 месяца 16 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо производителю, репутацию свою держит на достойном уровне! 3 месяца 6 дней назад Саша 5на РИП-24 исп.51 вер.1.11 тоже ждем официал релиза прошивки вер.1.12. У меня залитые бета прошивки на РИП-12 и РИП24 неверную индикацию 1 Гц устранили.
– Саша 3 месяца 2 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2336 раз
3 месяца 22 дня назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Информация уж больно расплывчатая. Согласно РЭ и перечня неисправностей по таблице 6 какая же всё-таки "неисправность"?
11. Плохое состояние батарей (требуется замена) + +/─ 1 Гц +/─ 1 Гц + 1 + КВ 5 раз (это пропускаем ,так как АКБ меняли)
12. Неисправность ЗУ + +/─ 4 Гц +/─ 4 Гц + 1 + КВП 0,8 с (вот тут дело плохо)
13. Повышенное напряжение на выходе РИП (И это тоже не хорошо )
А для начала надо всё-таки убедиться на какое событие РИП "ругается".
Откройте UProg РИП и посмотрите все ли состояния соответствуют заявленным. И будьте готовы к тому,что Заказчик ещё больше вознегодует.
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 22 дня назад
#ссылка