|
Всем доброго дня. 5 месяцев назад Александр 6Попробуйте тип выхода КПБ сделать светозвуковое оповещение. Это в Сириусе
выход КПБ с периодическим отключением нагрузки. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев назад Артур Николаевич, тип выхода КПБ изменить не могу, т.к. они входят в зону ПТ. Это табло "Газ уходи", "Газ не входи" и "Автоматика отключена".
– Александр 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В.В. 5 месяцев назад Александр 6Ладно, тогда предположим, что внутри табличек есть элементы, препятствывующие быстрому нарастанию тока. У вас там взрывоопасная зона? Если нет, то на последней табличке вешаем чисто резистивную нагрузку с диодом
При типе контроля «Обычный контроль» в качестве минимального тока выхода будет использовано фиксированное значение тока – 5 мА. Значит при 12 вольт питания цепочку последовательно включенных диода, анодом к плюсу и резистора 2 кОм. – Леготин В В 5 месяцев назад Спасибо за помощь. У нас питание 24В, но суть я понял. Буду пробовать
– Александр 4 месяца 30 дней назад Уважаемый ТС. Удалось ли Вам решить проблему? Поделитесь, пожалуйста, результатом.
– Соболев Андрей Николаевич 2 месяца 24 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. 2 месяца 23 дня назад Александр 6. В итоге приняли решение отключить контроль цепи при работе (Тип контроля включенного выхода) в КПБ.
В.В.. Тут всё написано "дипломатично". Скорее всего,что дело закончилось тем,что остался только "контроль на КЗ". А "Технически частично" означает то ,что "ни фига не получилось". Бросьте "фамильярничать". Если "костыль прокатил"-то так и пишите. Оставили "Только КЗ"-то значит так тому и быть. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 23 дня назад Частично значит проблему кратковременного появления сигнала "Обрыв" устранили, но появилась другая - при обрыве оповещателя контроллер не видел обрыв из-за этой цепочки. А еще на объект можно попасть только на вертолете раз в месяц, ждать дополнительную комплектацию диодов-резисторов не стали (сроки сдачи объекта поджимали).
– Александр 2 месяца 23 дня назад Скорее всего,что неправильно "собрали"
Резюк надо ставить не в "начало",а в "конец" линии оповещения. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 23 дня назад Не в конце линии даже, а на внутренних клеммах ТСВ. Ну рубанули шашкой, теперь контроля совсем нет. Хотя всякие объекты бывают, на иные пару резюков с диодами можно только с парашютом забросить, привязав для массы гирю.
– Леготин В В 2 месяца 23 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
853 раза
5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 5 месяцев назад
#ссылка