Всем доброго дня.
Есть контроллер Сириус. К нему через КПБ подключены светодиодные табло ТСВ с МПН. И вот, при включении табло в Сириусе кратковременно возникает неисправнось "Обрыв". 
Если вместо табло подключаю лампу накаливания, то неисправность не возникает.
В КПБ настройки: Тип КЦ - Контроль на обрыв и КЗ, Тип контроля включенного выхода - Обычный контроль.
Эта неисправность блокирует дальнейший тех.процесс. Может кто подскажет как убрать эту неисправность.

5 месяцев назад

avatar
ТСВ - не самые простые таблички, разные схемы подключения и т.д.  Через барьер или нет. 

Леготин В В 5 месяцев назад

Попробуйте тип выхода КПБ сделать  светозвуковое оповещение. Это в Сириусе
выход КПБ с периодическим отключением нагрузки. 
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев назад

Артур Николаевич, тип выхода КПБ изменить не могу, т.к. они входят в зону ПТ. Это табло "Газ уходи", "Газ не входи" и "Автоматика отключена".

Александр 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

В.В.
Если это вопрос, то подключение табло напрямую к КПБ.

5 месяцев назад

avatar
Ладно, тогда предположим, что внутри табличек есть элементы, препятствывующие быстрому нарастанию тока. У вас там взрывоопасная зона? Если нет, то на последней табличке вешаем чисто резистивную нагрузку  с диодом


При типе контроля «Обычный контроль» в качестве минимального тока выхода будет использовано фиксированное значение тока – 5 мА.  

Значит при 12 вольт питания цепочку последовательно включенных диода, анодом к плюсу и резистора 2 кОм. 



 

Леготин В В 5 месяцев назад

Спасибо за помощь. У нас питание 24В, но суть я понял. Буду пробовать

Александр 4 месяца 30 дней назад

Уважаемый ТС. Удалось ли Вам решить проблему? Поделитесь, пожалуйста, результатом.

Соболев Андрей Николаевич 2 месяца 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день.
Технически проблему частично решили путем добавления параллельно табло цепочки "резистор-диод". Однако Проектировщик не стал изменять проект. В итоге приняли решение отключить контроль цепи при работе (Тип контроля включенного выхода) в КПБ.
Благодарю всех за участие в решении проблемы.

2 месяца 23 дня назад

avatar
Как понять технически частично?

Леготин В В 2 месяца 23 дня назад

. В итоге приняли решение отключить контроль цепи при работе (Тип контроля включенного выхода) в КПБ.

В.В..
Тут всё написано "дипломатично".  Скорее всего,что дело закончилось тем,что остался только "контроль на КЗ".
А "Технически частично" означает то ,что "ни фига не получилось".
Бросьте "фамильярничать". Если "костыль прокатил"-то так и пишите. Оставили "Только КЗ"-то значит так тому и быть.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 23 дня назад

Частично значит проблему кратковременного появления сигнала "Обрыв" устранили, но появилась другая - при обрыве оповещателя контроллер не видел обрыв из-за этой цепочки. А еще на объект можно попасть только на вертолете раз в месяц, ждать дополнительную комплектацию диодов-резисторов не стали (сроки сдачи объекта поджимали).

Александр 2 месяца 23 дня назад

Скорее всего,что неправильно "собрали"
Резюк надо ставить не в "начало",а в "конец" линии оповещения.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 23 дня назад

Не в конце линии даже, а на внутренних клеммах ТСВ.  Ну рубанули шашкой, теперь контроля совсем нет. Хотя всякие объекты бывают, на иные пару резюков с диодами можно только с парашютом забросить, привязав для массы гирю.

Леготин В В 2 месяца 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

853 раза

ЗАДАН

5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.