Добрый день. Есть СКУД собранный на С2000м и 25 с2000-2. Изначально рску пустили кольцом по витухе, разделив жилы пополам, не выключали терминаторы. Связь была, хотя с адаптеров для пк могли достучаться максимум до 6 приборов. Приехал инженер, сказал что нужно снять все терминаторы и выделить одну жилу на общую землю. Выполнил, связь пропала полностью. С С2000М не получается постучаться ни к одному прибору. В чём может быть проблема? 3 месяца 9 дней назад Шершульский Максим Дмитриевич 5Без схемы не разобраться. Инженер объяснил куда подключать "общую землю"?
– Кузьминов Сергей Владимирович 3 месяца 9 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Изначально рску пустили кольцом по витухе, разделив жилы пополам Не совсем понятно. Что значит кольцом? Как разделили жилы? Терминирующее сопротивление должно стоять на первом и последнем приборе. Если первый это пульт, то у него встроенное своё. 3 месяца 9 дней назад Бабаев М. А. 172Вам хорошо, вам только про кольцо непонятно, а мне вот непонятно, жилы пополам - это вдоль пополам или поперёк пополам. Поскольку достучаться можно только до части приборов, то могли и поперёк пополам, как раз всё сходится, пока пополам не началось, приборы видны.
Хрясь, и пополам ® Бегемот. Мастер и Маргарита – Иванов Андрей Львович 3 месяца 9 дней назад Бело-цветные на б подключили, цветные на а.
Кольцом и значит кольцом. Все приборы соеденины шиной, последний соединили с первым. Да, сначала работало нормально. По поводу разделения жил сказал только что излишне такое сечение делать. – Шершульский Максим Дмитриевич 3 месяца 9 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте. Кольца у Вас не будет по определению. На пульте два RS-485 - основной и резервный. Это не кольцо. Да и контроллер С2000-2 не имеет второго интерфейса, Это раз. Во вторых терминаторы мало чем помогут. У вас один интерфейс, проложенный в одном кабеле мешает работе другому, проложенному в этом же кабеле. Наводки. Я сталкивался с аналогичным случаем. Пускайте второй интерфейс по другому кабелю (лучше экранированному) и будет Вам счастье. Хотя я не понимаю зачем Вам в вашеим случае резервированный интерфейс. Всё равно у Вас не получится сделать полноценный резервированный интерфейс RS-485. Если только Вы в конце линии не установите ШПС с блоком Коммутации БК-12-RS-485, имеющим второй интерфейс. 3 месяца 9 дней назад Тяпкин Сергей Анатольевич 99У вас один интерфейс, проложенный в одном кабеле мешает работе другому, проложенному в этом же кабеле Нет у них никакого второго интерфейса, он написал про всего один пульт, ИЧСХ про исп.01 не написал. Но даже если там два разных интерфейса от одного пульта, то для витухи это не проблема, она для этого предназначена, в локальных сетях по разным парам ВСЕГДА разные сигналы, и ни у кого интернет из-за этого не отключается. Я 15 лет наблюдаю витуху с двумя интерфейсами от двух разных пультов, по третьей паре кое-где 24 вольта, а четвёртая вообще неизвестно что делает. Не проблема это. Там надо что-то другое искать, погрубее, не электромагнитные дела у него, а что-то на уровне кузнеца накосячили. – Иванов Андрей Львович 3 месяца 9 дней назад Андрей Львович.
Вся тема напоминает больше Инструкцию "Как нужно прокладывать интерфейс что бы не сидеть на попе ровно". – Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 9 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем спасибо, всё вылечилось перезапуском всех приборов. 3 месяца 9 дней назад Шершульский Максим Дмитриевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
506 раз
3 месяца 9 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
А про жилы пополам он ничего интересного не говорил?
– Иванов Андрей Львович 3 месяца 9 дней назад
#ссылка