Имеется:
С2000М (4.14)
С2000-4 (3.80)
С2000-БКИ (4.01)
С С2000М не могу включить\отключить пожарный шлейф с2000-4, могу включить только сработанный на пожар шлейф, с БКИ всё включается и отключается в любой момент.

3 месяца 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

При попытке снять пожарный шлейф с С2000М пишет неверная команда. С охранными шлейфами проблем нет.

3 месяца 12 дней назад

avatar
При попытке снять пожарный шлейф с С2000М пишет неверная команда

  Вы даёте команду снятия с охраны из меню непосредственного управления прибором (пароль по умолчанию "1234"). С2000-4 версии 3.80 (как С2000-КДЛ вер. 2.30, С2000-КДЛ-2И вер. 1.30 и другие "новые" версии приборов)  не поддерживает снятие с охраны пожарного ШС, отсюда результат "неверная команда". "Отключение" поддерживается. Используйте команды "отключение" и "включение" из меню управления разделами (см. п. 2.3.11 Руководства по эксплуатации С2000М).
  Меню непосредственного управления приборами предназначено не для эксплуатации, а для пусконаладочных работ: легко ошибиться (нужно вводить адрес прибора и номер ШС), нет ограничения прав пользователей, как при управлении разделами. Недостаток управления разделами - только в необходимости предварительного конфигурирования С2000М.
  P.S. В С2000М v 4.15 (в тестировании) в меню непосредстванного управления приборами команды отключения и включения добавлены (для такой возможности при пусконаладочных работах).
.

Ильин Сергей 3 месяца 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Конечно на конфиги не плохо бы глянуть,но собственно в чём проблема ?
Работает всё штатно. Только я не могу проследить ход мысли..
То Вы "ставите-снимаете",а то "Включаете-отключаете".
Пож разделы все теперь "без права съёма". 
 

3 месяца 12 дней назад

avatar
Конечно без права съема. Это теперь называется отключение\включение контроля. В БКИ 4.01 эта команда есть. В меню М4.14 надо посмотреть.

Леготин В В 3 месяца 12 дней назад

Да пульт вроде не старый-должно работать.
Мильон лет в руках не держал С2000-4,но такое чувство ,что Пож раздел на С2000-4 "не подлежит" даже "отключению контроля",а только "сбросу".
Могу ошибаться,а РЭ что-то уже и читать не хочется.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 12 дней назад

Глянул менюшку, через пароль управления разделами глубоко закопано. Приложение А1 в мануале на 4.14 и 5.02 стр 131.

Леготин В В 3 месяца 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нда, тот ещё геморрой теперь включить\отключить раздел с С2000М. Неужели нельзя попроще сделать !?

3 месяца 12 дней назад

avatar
Нет. Нельзя. 
Что бы "отключать-включать" нужно иметь более высокий уровень доступа,нежели   только "сбрасывать".
Геморрой-это в медицине. В ПС-это "требование нормативки".

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 12 дней назад

По требованию нормативки, каждый имеющий дело с ПС обязан иметь непросроченную медицинскую справку о наличии геморроя :))

Леготин В В 3 месяца 11 дней назад

Не обязательно. И что тут сложного ?
Нажал кнопочку-ввёл пароль (если не забыл)-потом выбрал раздел- выбрал "отключить" или "Включить" и снова  -хрясть по кнопочке. Полчаса потыкался и научился.
Зато....То что нужно.
Плохо тогда,когда    " не знал  да и ещё и забыл." Что вы всё в "пожарке"  взятие-снятие поминаете?
Его давно уже нет и скорее всего ,что и не будет.  То что раздел стал "24-х часовой пожарный"-так ни для кого не новость.
Только "Болид" где-то забуксовал со "взятием-снятием"...И вы вместе с "Болидом" тоже "забуксовали в дебрях сказочной тайги".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 11 дней назад

Как это не будет? А БКИ 4.01 что делает? Если отвлечься от словоблудия? Ах, он берет на контроль и снимает с контроля. Конечно, это же совсем другое!

Леготин В В 3 месяца 11 дней назад

БКИ 4.01 пока не пробовал...
А что с БКИ 4.01 можно и исправный пож.раздел снять с контроля ?
Если так-то   "делаем то ,что сами не знаем ..что". Скорее всего,что это сделано для наших добрых коллег-соседей,где нормативка РФ как бы и не совсем обязательна.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 11 дней назад

Да.

Леготин В В 3 месяца 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А БКИ 4.01 что делает?

А Вы где такую прошивку взяли? В открытом доступе её нет ;) Догадываетесь, почему?
 

3 месяца 9 дней назад

avatar
Сама по себе возможность отключать пожарный ШС с БКИ не имеет под собой никакого криминала. Если правильно распределить УД.  Интересно было бы автоматическое исполнение команды с БКИ единственно возможной в этом УД. И приоритет УД. В БКИ пишем вкл\откл контроля, и код для УД. С простого УД можем только взятия. При приложении ТМ переключанмся на приоритетный УД с правом только отключения. И божьим одуванчикам хорошо, и ПБ не сильно страдает.

Леготин В В 3 месяца 2 дня назад

В.В.
При всём уваждении Ваш предыдущий пост скорее похож на "размышление мальчугана в предвкушении получить на День рождения  желаемую конфетку вместо подаренного ремня "
Если на БКИ появится хоть намёк на то ,что отключение /включение возможно не только с пульта ,а ещё и с блока 
(именно блока,коим и является БКИ)-то дальше уже будем делать "запросы" и посыдать "челобитные" в "Болид" с просьбой это же самое предпринимать и на С2000-АСПТ и   на Поток-БКИ  туда же.
К чему тогда 3-х летнее разглагольствлование о том ,что с БКИ только "Сброс"
Я не понимаю...Неужели так сложно ко всему этому привыкнуть.
Видимо изначально "Болид" наломал столько дров с "Взятием/снятием пож.ШС",что отголоски этой "ломки" приходится выслушивать постоянно. Видимо 3 года ни кого и ни от чего не вылечило.
И как только "Болид" призвали к порядку "О правилах Эксплуатации ПС и иже с этим настройках оборудования"-так сразу нашлось немало "фанатов и приверженцев "старого режима",которые нововведения приняли "в штыки".

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 2 дня назад

А.Н! А какая разница откуда возможно отключение пожарных ШС?  К чему лишние прыжки и ужимки? Если есть возможность развести УД,  то управление и не должно быть сложным. Есть идентификатор - позволяем. Нет идентификатора -  только смотреть. А обучать БО в школах - увольте.

Леготин В В 3 месяца 2 дня назад

 Если есть возможность развести УД,  то управление и не должно быть сложным. Есть идентификатор - позволяем. Нет идентификатора -  только смотреть. 

В.В.
Никакого разделения на УД тут не будет.
Будет ПИН-код прописанный в пульте и в  БКИ   И всё вернётся "на круги своя".
А вспоминать "бабушек-одуванчиков" так это скорее из области   (..........)
Словом придумайте эту область сами.


Вам понадобится обновить БКИ до версии 4.01 и задать кнопкам тип управления "откл. / вкл. контроля". Данной прошивки БКИ и UProg на сайте пока нет, придётся обратиться в техподдержку.
 – Ильин Сергей 9 месяцев 8 дней назад

И всё-таки в чём причина ,что этой прошивки до сих пор нет ?
За это время не то ,что прошивку,а человека родить можно.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 2 дня назад

С2000-БКИ вер. 4.01 "ожидает" очереди на тестирование исправлений (по моим сведениям, эта фаза должна быть финальной).

Поясню некоторые моменты, связанные с возможностью  "отключения" / "включения" с С2000-БКИ.
"Отключение" и "включение" разделов с пожарными входами (у которых в конфигурации С2000М заданы пожарные типы) было возможно командами "снятия" и "взятия" с С2000-БКИ вер. 2.хх  с использованием кнопок "взятие", "снятие" и "взятие/снятие". С2000М преобразует команды для совместимости со "старыми" приборами.
В С2000-БКИ вер. 4.00 выявилась проблема при использовании комбининированной кнопки "взятие/снятие" для "включения", то есть имеющаяся функция частично перестала работать.  В С2000-БКИ вер. 4.01 эта задача решена без "костылей" - добавлены типы кнопок "откл.контроля", "вкл.контроля", "откл. / вкл. контроля".  И это добавляет возможность отключать / включать с С2000-БКИ разделы технологической (контроль температуры, влажности, загазованности) и охранной сигнализации.
  Возможность отключения легко ограничить с помощью прав доступа. Борьба с пользователями, желающими "по привычке" снимать с охраны ПС при пожарной тревоге - вопрос организационный, а не технический.
 

Ильин Сергей 3 месяца 1 день назад

Не проверял, но как сейчас в пульте организована работа с УД? Если я приложил идентификатор и разблокировал пульт на снятие ШС, то код с БКИ не перебивает ли УД на низший с только взятие? 

Леготин В В 3 месяца 1 день назад

Идентификатор, введённый на С2000М, не влияет на права управления с других устройствах. Операции с БКИ будут выполняться с учётом УД кода, введённого с БКИ.

Ильин Сергей 3 месяца 1 день назад

ОК, как тогда грамотно реализовать схему, когда с БКИ без доп идентификатора можно только включить\перевключить контроль, а при приложении ТМ к считывателю БКИ можно только отключить контроль раздела с того же БКИ. 

Леготин В В 3 месяца 1 день назад

В С20000М добавить PIN-код с уровнем доступа с правами "взятие / включение" и ключ ТМ с правами "Снятие / отключение / блокировка". PIN-код прописать в конфигурацию БКИ.
Тогда нажатие кнопки С2000-БКИ вер. 4.01 с типом "откл. / вкл. контроля " без идентификации ключом ТМ будет выполнять "включение", а с идентификацией ключом ТМ - "отключение".
Если С2000-БКИ вер. 2.45, управляемый раздел (зона) с пожарными входами и тип кнопки "взятие / снятие", то нажатие кнопки без идентификации ключом ТМ будет выполнять "включение" при состоянии "отключен" или сброс тревог при тревоге или "невзятии", а с идентификацией ключом ТМ - "отключение".

Ильин Сергей 3 месяца назад

Я и предлагал такую реализацию. Но, при нажатии клавиши на БКИ он отошлет PIN код в пульт и переключит его на другой УД. Если в 2000М есть иерархия УД, то в мануале об этом явно не сказано. Расшифруйте для народа. 

Леготин В В 3 месяца назад

Непонятно, о какой иерархии УД речь. Если к БКИ поднести ключ ТМ, то он будет управлять этим ключом. Через 30 секунд ключ перестанет действовать, после чего БКИ начнёт управлять встроенным PIN-кодом. Пульт проверяет права каждой команды независимо, утверждение "при нажатии клавиши на БКИ он отошлет PIN код в пульт и переключит его на другой УД " неприменимо.

Ильин Сергей 3 месяца назад

Но ведь ключ в БКИ не вписан, он просто код перекидывает в М-ку, тот разблокируется с УД1, далее нажатие клавишы приводит к передаче ПИН кода. А это уже другой УД2.  Иерархия -  если в данный момент времени пульт управляется с УД1, то введение пароля\кода не переводит его в УД2. Например если я приложу к БКИ ТМ1 с УД1, а затем ничего не нажимая приложу ТМ2 с УД 2(раньше, чем 30с) , и потом нажму клавишу (отсылка ПИН кода)  УД3, то на каком УД я могу работать с пультом?  Если есть мертвое время принятия кодов - то так и напишите. А как тогда, например сработает система, если ПИН код наберу на пульте, а управлять попробую с БКИ?

Леготин В В 3 месяца назад

Похоже "непонятки " уже начались.
А по-моему всё просто...
Имеем 2 УД.  УД работают "по приоритету"
УД1-высокий  работает на "Отключение/включение" по ключу
УД2-низкий приоритет -работает по ПИН-коду. на "сброс".
Если принять во внимание ,что "приоритеты" работают   по принципу "если не выполнено"-то всё становится на свои места.
Просто пароль пульта заменяется ключом и  всё....нажатие кнопок БКИ -это и есть "Меню пульта на выбор команды".

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца назад

Вот я и хочу информацию, есть ли приоритет, от чего он зависит, и ка все это работает. Если во время работы М-ки с УД3 поступает код с УД2 что происходит? А с УД4?  А с УД1 но с другого блока?  

Леготин В В 3 месяца назад

А мне больше всего интересно то ,что если в КДЛ (допустим )на ДИП поставить "Автоматическое перевзятие"
а в настройках неадресного прибора(блока) на пож.ШС поставить "Без права съема"-то возможно ли будет вообще что-то  "отключить"?
Так что ...
В.В.
Тут вопросов ещё будет не мало. Всё-таки  какое же это счастье,когда ничего не знаешь и никто не торопит.
А так ,как  "всем не угодишь"-то будут и "овации" ,будет и "ругань".
Не самолёт    как-нибудь да разберёмся. А (скорее не бабушкам-Божий одуванчик,а девчонкам 70-х) пока что  "Привет".

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца назад

Так самому разбираться - справку о допуске к ПС получить. Есть неявные места в мануалах. Хотелось бы их проявить. Иначе можно задумать одно, а потом жестко обломится. И расшифровку своего облома получить только с третьей линии ТП. Комментарии к мануалу нужны, расширенные.  А лучше хорошее описание алгоритма работы пульта.

Леготин В В 3 месяца назад

Но ведь ключ в БКИ не вписан, он просто код перекидывает в М-ку, тот разблокируется с УД1, далее нажатие клавишы приводит к передаче ПИН кода. А это уже другой УД2.

Нет. При поднесении ключа ТМ к считывателю С2000-БКИ он начинает сеанс управления ключом ТМ. Во время этого сеанса все команды управления выполняются ключом ТМ его уровнем доступа (УД). Режим управления ключом индицируется светодиодным индикатором около считывателя С2000-БКИ. При поднесении другого ключа ТМ  ключ управления меняется, последующие команды выполняются новым ключом с его УД. Ключ будет действовать, пока пользователь управляет (нажимает на кнопки). Через некоторое время после последнего действия (30 с  для версии 2.45) С2000-БКИ выходит из режима управления ключом, дальнейшие команды выполняются заданным в его конфигурации PIN-кодом (в случае, если он задан). Поднесение ключа ТМ к С2000-БКИ или нажатие кнопки ничего не разблокирует в С2000М, права управления команд проверяются на основании ключа, с которым те приходят от С2000-БКИ!
А как тогда, например сработает система, если ПИН код наберу на пульте, а управлять попробую с БКИ?

Управление с С2000-БКИ будет осуществляться его действующим ключом. Если ключ  ТМ не подносили, будет осуществляться управление заданным в С2000-БКИ PIN-кодом. Если PIN-код не задан, не будет доступа к управлению. Набранный в это время на пульте PIN-код или управление с других устройств никак не влияют на управление с этого С2000-БКИ.

Ильин Сергей 3 месяца назад

Спасибо, полезные сведения не отраженные в мануале. Там только ограниченный доступ\неограниченный доступ. А об автоматическом переключении в совместном режиме - ни слова.

Леготин В В 2 месяца 30 дней назад

на ДИП поставить "Автоматическое перевзятие"

Так-то параметр заблокирован для пожарных типов.

Королёв Евгений Владимирович 2 месяца 28 дней назад

Так-то параметр заблокирован для пожарных типов.

Ой уж ли .....Не путайте с "Автоперевзятием из тревоги".



 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 28 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2260 раз

ЗАДАН

3 месяца 12 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.