Добрый день. Помогите решить дилему: Имеем Пуль С2000М вер. 2.07 и подключеные к нему С2000-4 в количестве 23шт, С2000-СП1 - 15шт, Сигнал-20П - 9шт. 3 месяца 22 дня назад Ахметшин Ринат Рустамович 2Обновили прошивку.. и тишина ?
Или что-то всё-таки есть ? Типа "Неизвестный прибор" Прошивку обновляли отдельно от приборов или вместе с подключенными по интерфейсу приборами ? Пульты таких версий обновляются по 232-му программой Орион-прог. Если UProg-ом по 485-му ,то с приборами возможно ,что возникли проблемы. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 22 дня назад Вам бы С2000м версией хотя-бы 4.14 . Чтобы использовать все новые возможности прибора С2000-4
– Ахтямов Михаил Владимирович 3 месяца 22 дня назад Ну проверить адреса на всех приборах. Не хочу обидеть но возможно и задвоения адресов.
– Ахтямов Михаил Владимирович 3 месяца 22 дня назад Один пульт видит 23 прибора.Второй пульт с точно такими же настройками на том же самом месте, в той же самой линии видит только два прибора:
Варианты:
– Иванов Андрей Львович 3 месяца 21 день назад Попробуйте сбросить на заводские 2.05 и посмотреть что он увидит, без заливки конфтгурации.
– Баулин Владимир Александрович 3 месяца 21 день назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
496 раз
3 месяца 22 дня назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 3 месяца 22 дня назад
#ссылка