Всем привет! Нужна помощь в настройке Потока, с которым работаю первый раз.
Вроде бы все сделал по инструкции, а не работает.
Неисправностей нет, но на Поток-БКИ одновременно горят индикаторы Блокировка и АвтоматикаВыключена.
В пульт прописал ключ для доступа к управлению и также не фурычит.
Файлы прилагаются. Помогите пожалуйста.
 

1 месяц 2 дня назад

avatar
https://disk.yandex.ru/d/hAH6R-ueCVim5w

Ветрянщиков Сергей Анатольевич 1 месяц 2 дня назад

https://disk.yandex.ru/d/1BQEpeUX0I1PWw

Ветрянщиков Сергей Анатольевич 1 месяц 2 дня назад

Если честно   то "косяков  дополна"
Лучше откройте РЭ на Поток 3Н и сделайте так ,как "нарисовано" там.
ОН и РН + жоккейка  это схема и "прорисована" в программе UProg для Потока  "по умолчанию".
Лучше сделайте заново-так быстрее получится.
Если найду что-то подходящее-то "сброшу в личку". Посмотрите  и  так луше разберётесь.
Ловите письмецо и посмотрите "без спешки".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 2 дня назад

Спасибо Артур Николаевич. Завтра на службе посмотрю.

Ветрянщиков Сергей Анатольевич 1 месяц 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

1. Конфигурация содержит ШС6  с типом 7 - блокировка, если вход блокировки пуска ПТ нарушен (находится в состоянии «Блокировка пуска ПТ», то переход блока в режим «Задержка пуска» будет блокирован до восстановления этого входа. Проверьте этот момент.
2. Один из шкафов ШКП находится в состоянии "блокировка автоматики" ШС8, ШС11 и ШС14. Шкафы ШКП необходимо перевести в состояние "автоматика вкл" с помощью ключа на передней панели шкафа.
3. Неверно выполнено подключение шкафов к Поток-3Н,  например, перепутаны ШС "двигатель вкл" и ШС "автоматика".

В конфигурации есть ошибки по привязки ШС2 с 5 типом зоны, должны быть привязаны оба рабочих насоса. Рекомендуем изучить руководство по эксплуатации на Поток-3Н, также можно посмотреть в You Tube веб семинары Поток-3Н начальный уровень и Поток-3Н продвинутый уровень.

1 месяц 2 дня назад

avatar
3) Все подключения и настройки по КЦ верны. Могут быть ошибки в привязках к агрегатам и то вряд ли.
2) Автоматика в шкафах включена.
1) Нарушения ШС нет, пульт пишет все шлейфа в норме.

А может быть причина в Поток-БКИ, прислали с версией 4,00. Такой прошивки на сайте нет.
Просто смотрю все реализованные проекты сделаны на версии 2.00.
И еще БКИ 2RS485.

Ветрянщиков Сергей Анатольевич 1 месяц 1 день назад

Сергей Анатольевич.
Версия прошивок на Поток-БКИ и на самом Потоке не имеют ровным счётом ни какого значения.
Что С2000-АСПТ ,что Поток 3Н -приборы пожаротушения и с конфигурацией особо не разгуляешься.
Всё сделано исходя из требования "нормативки". У приборов одно требование "Собери меня правильно".
Как вариант.
Зашунтируйте резюками те КЦ,которые отвечают за "Автоматику" и посмотрите ,что получится.Но если Вы сделали только проверку проводов и не внесли изменений в конфигурацию блоков-то работоспособность Вашей системы вызывает много вопросов.

1) Нарушения ШС нет, пульт пишет все шлейфа в норме

Это значит ,что нет "КЗ" и "Обрыва".  Все КЦ -это ПТШС.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 1 день назад

Дополню комментарий Артура Николаевича.
От ШС 8, ШС11 и ШС14 уберите провода от шкафов ШКП и подключите резисторы 1,5 кОм, 0,5 Вт. - это будет иммитировать включенную автоматику. В конфигурационном файле временно удалите у ШС 6 тип ШС 7 - вместо 7 поставите - 0.

Кочеткова Ольга Ивановна 1 месяц 1 день назад

Всё проверил и перепроверил тысячу раз - НОРМА.
На БКИ светосигналы отображаются правильно. https://disk.yandex.ru/i/Ddcl-3WfexY6hw
Не уходит БЛОКИРОВКА.
https://disk.yandex.ru/i/EEtiHTaTEzjIrw Это вручную включал Жокей, поднимал давление в линии гидрантов.




 

Ветрянщиков Сергей Анатольевич 1 месяц назад

В конфигурационном файле временно удалите у ШС 6 тип ШС 7 - вместо 7 поставите - 0.

Пробовал, никакого эффекта.

Ветрянщиков Сергей Анатольевич 1 месяц назад

А при подаче команды Потоку-3Н "вкл. автоматику", что пишется на пульте С2000М?

Кочеткова Ольга Ивановна 1 месяц назад

Норма - это когда не КЗ и не обрыв, но этого не достаточно. В пульте надо зайти в раздел каждого агрегата (насоса) и проверить, что пишется по ШС8, ШС11 и ШС14. Там должно быть "автоматика вкл.". Если это так, то подаем команду на Поток-3Н "вкл. автоматику" (при условии, что система находится в дежурном режиме, пож.извещатели в норме, датчики, подключенные к типу входа 5 (ШС2) в норме, не в сработке).

Кочеткова Ольга Ивановна 1 месяц назад

В пульте надо зайти в раздел каждого агрегата (насоса)

вот снял кино на котором все видно
https://disk.yandex.ru/i/pMn1mkCw24_l-Q

Ветрянщиков Сергей Анатольевич 30 дней 13 часов назад

Подобное может быть, если адрес Поток-БКИ не соответствует адресу в конфигурации PProg. Выполните опрос оборудования в PProg, проверьте адрес в нижней части программы (реальный) и в верхней (прописанный в программе пульта). Если не совпадают, тогда привязка управления не сработает - и команда включения автоматики будет проигнорирована.
Кроме этого можно временно создать пароль на пульте С2000М для управления разделом 107 Насосная.
По данному паролю можно выполнить команду "вкл.автоматики" Поток-3Н. Включилась ли автоматика на Поток-3Н?
Кроме этого из раздела Жокей насос надо убрать ШС верхнего и нижнего уровня. Их надо занести в самостоятельные разделы и можно вывести на индикаторы блока Поток-БКИ, которые расположены в нижней части блока.

Кочеткова Ольга Ивановна 26 дней 15 часов назад

Тема закрыта. Решил вопрос исключением 26 шлейфа из разделов с привязкой к нему сценария на включение Автоматики. Не работает дистанционное управление Автоматикой, только ручное на шкафах, да и шут с ним. Главное работает дистанционный пуск Тушения и отмена пуска. Всем Спасибо за помощь.

Ветрянщиков Сергей Анатольевич 22 дня 10 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

835 раз

ЗАДАН

1 месяц 2 дня назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.