Всем привет! Нужна помощь в настройке Потока, с которым работаю первый раз. 3 месяца 21 день назад Ветрянщиков Сергей Анатольевич 27https://disk.yandex.ru/d/1BQEpeUX0I1PWw
– Ветрянщиков Сергей Анатольевич 3 месяца 21 день назад Если честно то "косяков дополна"
Лучше откройте РЭ на Поток 3Н и сделайте так ,как "нарисовано" там. ОН и РН + жоккейка это схема и "прорисована" в программе UProg для Потока "по умолчанию". Лучше сделайте заново-так быстрее получится. Если найду что-то подходящее-то "сброшу в личку". Посмотрите и так луше разберётесь. Ловите письмецо и посмотрите "без спешки". – Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 21 день назад Спасибо Артур Николаевич. Завтра на службе посмотрю.
– Ветрянщиков Сергей Анатольевич 3 месяца 21 день назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1. Конфигурация содержит ШС6 с типом 7 - блокировка, если вход блокировки пуска ПТ нарушен (находится в состоянии «Блокировка пуска ПТ», то переход блока в режим «Задержка пуска» будет блокирован до восстановления этого входа. Проверьте этот момент. 3 месяца 21 день назад Кочеткова Ольга Ивановна 3873) Все подключения и настройки по КЦ верны. Могут быть ошибки в привязках к агрегатам и то вряд ли.
2) Автоматика в шкафах включена. 1) Нарушения ШС нет, пульт пишет все шлейфа в норме. А может быть причина в Поток-БКИ, прислали с версией 4,00. Такой прошивки на сайте нет. Просто смотрю все реализованные проекты сделаны на версии 2.00. И еще БКИ 2RS485. – Ветрянщиков Сергей Анатольевич 3 месяца 21 день назад Сергей Анатольевич.
Версия прошивок на Поток-БКИ и на самом Потоке не имеют ровным счётом ни какого значения. Что С2000-АСПТ ,что Поток 3Н -приборы пожаротушения и с конфигурацией особо не разгуляешься. Всё сделано исходя из требования "нормативки". У приборов одно требование "Собери меня правильно". Как вариант. Зашунтируйте резюками те КЦ,которые отвечают за "Автоматику" и посмотрите ,что получится.Но если Вы сделали только проверку проводов и не внесли изменений в конфигурацию блоков-то работоспособность Вашей системы вызывает много вопросов. 1) Нарушения ШС нет, пульт пишет все шлейфа в норме Это значит ,что нет "КЗ" и "Обрыва". Все КЦ -это ПТШС. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 20 дней назад Дополню комментарий Артура Николаевича.
От ШС 8, ШС11 и ШС14 уберите провода от шкафов ШКП и подключите резисторы 1,5 кОм, 0,5 Вт. - это будет иммитировать включенную автоматику. В конфигурационном файле временно удалите у ШС 6 тип ШС 7 - вместо 7 поставите - 0. – Кочеткова Ольга Ивановна 3 месяца 20 дней назад Всё проверил и перепроверил тысячу раз - НОРМА.
На БКИ светосигналы отображаются правильно. https://disk.yandex.ru/i/Ddcl-3WfexY6hw Не уходит БЛОКИРОВКА. https://disk.yandex.ru/i/EEtiHTaTEzjIrw Это вручную включал Жокей, поднимал давление в линии гидрантов. – Ветрянщиков Сергей Анатольевич 3 месяца 19 дней назад В конфигурационном файле временно удалите у ШС 6 тип ШС 7 - вместо 7 поставите - 0. Пробовал, никакого эффекта. – Ветрянщиков Сергей Анатольевич 3 месяца 19 дней назад А при подаче команды Потоку-3Н "вкл. автоматику", что пишется на пульте С2000М?
– Кочеткова Ольга Ивановна 3 месяца 19 дней назад Норма - это когда не КЗ и не обрыв, но этого не достаточно. В пульте надо зайти в раздел каждого агрегата (насоса) и проверить, что пишется по ШС8, ШС11 и ШС14. Там должно быть "автоматика вкл.". Если это так, то подаем команду на Поток-3Н "вкл. автоматику" (при условии, что система находится в дежурном режиме, пож.извещатели в норме, датчики, подключенные к типу входа 5 (ШС2) в норме, не в сработке).
– Кочеткова Ольга Ивановна 3 месяца 19 дней назад В пульте надо зайти в раздел каждого агрегата (насоса) вот снял кино на котором все видно https://disk.yandex.ru/i/pMn1mkCw24_l-Q – Ветрянщиков Сергей Анатольевич 3 месяца 18 дней назад Подобное может быть, если адрес Поток-БКИ не соответствует адресу в конфигурации PProg. Выполните опрос оборудования в PProg, проверьте адрес в нижней части программы (реальный) и в верхней (прописанный в программе пульта). Если не совпадают, тогда привязка управления не сработает - и команда включения автоматики будет проигнорирована.
Кроме этого можно временно создать пароль на пульте С2000М для управления разделом 107 Насосная. По данному паролю можно выполнить команду "вкл.автоматики" Поток-3Н. Включилась ли автоматика на Поток-3Н? Кроме этого из раздела Жокей насос надо убрать ШС верхнего и нижнего уровня. Их надо занести в самостоятельные разделы и можно вывести на индикаторы блока Поток-БКИ, которые расположены в нижней части блока. – Кочеткова Ольга Ивановна 3 месяца 15 дней назад Тема закрыта. Решил вопрос исключением 26 шлейфа из разделов с привязкой к нему сценария на включение Автоматики. Не работает дистанционное управление Автоматикой, только ручное на шкафах, да и шут с ним. Главное работает дистанционный пуск Тушения и отмена пуска. Всем Спасибо за помощь.
– Ветрянщиков Сергей Анатольевич 3 месяца 10 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1033 раза
3 месяца 21 день назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Ветрянщиков Сергей Анатольевич 3 месяца 21 день назад