партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПотеря и восстановление связи с удаленным пультом.

Инсталляция, монтаж » Потеря и восстановление связи с удаленным пультом.

Добрый день. Выполнен монтаж  ПС в удалённом здании. Связь  с АРМ выполнена через C2000 Ethernet, передача данных осуществляется через две антенны Ubiquiti Nanostation NS-5AC. + одна камера. Между зданиями около 500-600 метров.
Что с камерой, что с пультом связь  отличная, ping супер, но АРМ кратковременно  теряет связь с Пультом  и буквально через 2-3 секунды все берется на охрану. И потеря контакта происходит то через 4 минуты, то через 10 минут.
В программе настройки RS уже все перепробовали. 

1 месяц 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Попробуйте увеличить параметр -  Таймаут передачи по локальной сети. была точно такая проблема, увеличил - перестал пульт отваливаться. у меня 600....было 250..

1 месяц 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

239 раз

ЗАДАН

1 месяц 17 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.