Добрый день, постараюсь объяснить максимально подробно, имеем объект где раньше была сделана аналогавая ПС и охрана помещений с управления одной С2000М и АРМ орион про, затем стали делать в здании адресную ПС с управлением старой С2000М, спустя время уперлись в 127 приборов, добавили вторую С2000М и подключили ещё 5КДЛов. 3 месяца 1 день назад Васильев Владислав Александрович 1Как вариант...№1
Если Вы "протягивали новый интерфейс" через те проходки ,которые уже были заняты "старым интерфейсом",то вполне возможно ,что "повреждение" проводов нужно искать именно там. "Неисправность" больше напоминает ту "картину",когда провода разных ДПЛС где-то "обюдопередавлены". Возможно,что не только в одной из проходок,а в нескольких. Как вариант... №2 Если в кабельканале Вы на "пожарку" закрепляли кабели ДПЛС мет. скобами,то возможно,что повреждение в каком-то из нескольких мест. Вариант .........№3 озвучен выше. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 1 день назад Была похожая бяка - на КДЛ-№Х подключены ИПДЛ, на КДЛ-№У ДИПы и СП-2, управляющая приводом двери. КДЛ в разных помещениях, запитаны от разных источников пиания. Если привод двери отключен, всё работает, если подключить привод на СП-2, то на КДЛ-№Х начинают сыпаться ошибки. Причина оказалась в плохой изоляции ДПЛС КДЛ-№Х, провод без изоляции лежал на металлическом лотке. Косяк монтажников на высоте 12м.