партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОшибка в ответе при переходе на новую С2000М.

Инсталляция, монтаж » Ошибка в ответе при переходе на новую С2000М.

Добрый день, постараюсь объяснить максимально подробно, имеем объект где раньше была сделана аналогавая ПС и охрана помещений с управления одной С2000М и АРМ орион про, затем стали делать в здании адресную ПС с управлением старой С2000М, спустя время уперлись в 127 приборов, добавили вторую С2000М и подключили ещё 5КДЛов.
Сейчас решили разделить, охранку оставить на старой С2000М, пожарку сделать на отдельной С2000М, прокинули интерфейс к старым С2000КДЛ, и получаем следующее, КДЛ с адресом 1 работал уже на новой С2000М провод с интерфейсом от  него прокинут на старые КДЛ с адресом 100 и 101, и при подключение старого КДЛ с адресом 100 в интерфейс новой С2000М начинают приходить "Ошибка в ответе" от 100 и 1 КДЛ на разные датчики, висящий рядом КДЛ с адресом 101 в новом интерфейсе работает стабильно без всяких приколюх.
При отключение 100КДЛ от RS-485, КДЛ с адресом 1 перестает выдавать "ошибка в ответе" при обратном же подключение ошибки в ответе возращаются, или же если отключить КДЛ 1 от интерфейса то перестают приходить ошибки в ответе от 100КДЛ, при подключении 100КДЛа обратно на старый интерфейс ошибок в ответе нет.
Стали искать возможную причину в ДПЛС, ДПЛС сделано кольцом на всех КДЛах, есть места где ДПЛС 100КДЛа и 1 проходят рядом, разорвали кольцо на 1КДЛ и отключили часть кольца, в итоге часть где ДПЛС 100го и 1КДЛ проходят рядом работает, ошибок в ответе не от одного КДЛа не было в течение двух часов, остался коридор при подключение которого начинают сыпаться ошибки в ответе, оставили коридор не покдлюченым, на следующий день пришли и увидили что стал долбить ошибки в ответе только 100КДЛ, напряжение ДПЛС на обоих КДЛ скачет 7.9-10.1В,
Что это может быть, ДПЛС или интерфейс, если на старом интерфейсе 100КДЛ не разу не выдавал ошибок в ответе, и 1 КДЛ ранее в новом интерфейсе тоже этого не выдавал. Остальные приборы работают стабильно.

26 дней 6 часов назад

avatar
Похоже ДПЛС пересеклись где то. Ну и глючных датчиков никто не отменял.

Леготин В В 26 дней 5 часов назад

Как вариант...№1
Если Вы "протягивали новый интерфейс" через те проходки ,которые уже были заняты "старым интерфейсом",то вполне возможно ,что "повреждение" проводов нужно искать именно там.
"Неисправность" больше напоминает ту "картину",когда провода разных ДПЛС где-то "обюдопередавлены".
Возможно,что  не  только в одной из проходок,а в нескольких.
Как вариант... №2
Если в кабельканале Вы на "пожарку" закрепляли кабели ДПЛС мет. скобами,то возможно,что повреждение в каком-то из нескольких мест.
Вариант .........№3 озвучен выше.

Каргапольцев Артур Николаевич 26 дней 4 часа назад

Была похожая бяка - на КДЛ-№Х подключены ИПДЛ, на КДЛ-№У ДИПы и СП-2, управляющая приводом двери.  КДЛ в разных помещениях, запитаны от разных источников пиания. Если привод двери отключен, всё работает, если подключить привод на СП-2, то на КДЛ-№Х начинают сыпаться ошибки. Причина оказалась в плохой изоляции ДПЛС КДЛ-№Х, провод без изоляции лежал на металлическом лотке. Косяк монтажников на высоте 12м.

Баулин Владимир Александрович 25 дней 13 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

584 раза

ЗАДАН

26 дней 6 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.