|
Добрый день. ОС построена на С2000м, БКИ, СП1 (на КПП) и Сигнал-10 (Офис). Между КПП и Офисом 30метров кабелем по воздушке. Раз в неделю, пропадает связь с Сигнал-10 и не восстанавливается даже после перезагрузки по питанию оборудования на КПП и самого Сигнала-10. Связь восстанавливается только при физическом отсоединении и соединении Сигнал-10 от линии АВ. Прошу помочь в поиске проблемы. 3 месяца назад Султанов Руслан Магомедович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день.Какая топология RS485? Должна быть "шина". И проверьте согласующие сопротивления. 2 месяца 30 дней назад Михайлов Алексей Юрьевич 3.Какая топология RS485? Должна быть "шина"
Это к чему так критично? Топология интерфейса может быть и "куст" и "дерево" и "звезда" ,а то и "осьминог" В данном случае топология интерфейса тут ни при чём. Грешить на согласующий резистор можно,но это только "как вариант" Дело скорее в том ,что Сигнал 10 посылает сигнал о том ,что ему "пора на покой" Ни возраст приборов ,ни наличие в интерфейсе БЗЛ нам не ведомо Не будет и удивления если "воздушка" выполнена "полевиком". . Если поиск проблемы так и останется тайной-то как вариант... Выключатель на интерфейс и "еженедельное клацанье этим выключателем" Но надеюсь ,что до этого дело не дойдёт. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 29 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
БЗЛ отсутствует, воздушка обычная уличная UTP в связке с силовой частью. Системе порядка 10 лет. В Сигнал-10, СП1 и ПП были одеты перемычки оконечного сопротивления, снял перемычки с СП1 и ПП, а на Сигнал-10 оставил так как он наиболее удалён от С2000м. Буду наблюдать теперь. Если не поможет, думаю заменить Сигнал-10 и добавить пару БЗЛ. 2 месяца 29 дней назад Султанов Руслан Магомедович 2Практика показывает, что в идеальных условиях три надетые перемычки не мешают пульту работать. Я однажды на работающей системе нашёл и снял десять перемычек.
Но то в идеальных условиях в сухом здании с неокисленными скрутками. Если у вас началась фигня всего с тремя перемычками, а это для пульта детская нагрузка, значит, у вас где-то по пути трассы появилась нагрузка взрослая и аццкая, например, голубь насрал на винтовое соединение. Либо прибор на самом деле помирает. – Иванов Андрей Львович 2 месяца 29 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
472 раза
3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий