партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000м теряет связь с Сигнал-10

Эксплуатация » С2000м теряет связь с Сигнал-10

Добрый день. ОС построена на С2000м, БКИ, СП1 (на КПП) и Сигнал-10 (Офис). Между КПП и Офисом 30метров кабелем по воздушке. Раз в неделю, пропадает связь с Сигнал-10 и не восстанавливается даже после перезагрузки по питанию оборудования на КПП и самого Сигнала-10. Связь восстанавливается только при физическом отсоединении и соединении Сигнал-10 от линии АВ. Прошу помочь в поиске проблемы. 

24 дня 12 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Добрый день.Какая топология RS485? Должна быть "шина". И проверьте согласующие сопротивления.

23 дня 12 часов назад

avatar
.Какая топология RS485? Должна быть "шина"

Это к чему так критично? Топология интерфейса может быть и "куст" и "дерево" и "звезда" ,а то и "осьминог"
В данном случае топология интерфейса тут ни при чём
.
Грешить на согласующий резистор можно,но это только "как вариант"
Дело скорее в том ,что Сигнал 10 посылает сигнал о том ,что ему "пора на покой"
Ни возраст приборов ,ни наличие в интерфейсе БЗЛ  нам не ведомо Не будет и удивления если "воздушка" выполнена "полевиком".
. Если поиск проблемы так и останется тайной-то как вариант...
Выключатель на интерфейс и "еженедельное клацанье этим выключателем"
Но надеюсь ,что до этого дело не дойдёт.

Каргапольцев Артур Николаевич 23 дня 9 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

БЗЛ отсутствует, воздушка обычная уличная UTP в связке с силовой частью. Системе порядка 10 лет. В Сигнал-10, СП1 и ПП были одеты перемычки оконечного сопротивления, снял перемычки с СП1 и ПП, а на Сигнал-10 оставил так как он наиболее удалён от С2000м. Буду наблюдать теперь. Если не поможет, думаю заменить Сигнал-10 и добавить пару БЗЛ. 

23 дня 9 часов назад

avatar
Практика показывает, что в идеальных условиях три надетые перемычки не мешают пульту работать. Я однажды на работающей системе нашёл и снял десять перемычек. 
Но то в идеальных условиях в сухом здании с неокисленными скрутками. 
Если у вас началась фигня всего с тремя перемычками, а это для пульта детская нагрузка, значит, у вас где-то по пути трассы появилась нагрузка взрослая и аццкая, например, голубь насрал на винтовое соединение. Либо прибор на самом деле помирает. 

Иванов Андрей Львович 22 дня 17 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

304 раза

ЗАДАН

24 дня 12 часов назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.