партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияТеряется соединение с сервером ОрионПро

Эксплуатация » Теряется соединение с сервером ОрионПро

Регулярно теряется соединение с сервером ОрионПро. Используем белые USB ключи.
Думал, из за проблем по USB шине, но нет, сегодня поставил дополнительные контроллеры USB, и расположил ключи по другому.
В чем может быть проблема?
Как можно понять из листинга, с завидной регулярностью раз в час соединение падает, затем восстанавливается.

21.08.2024 14:33:10 | Error: Соединение с сервером: LAN_ERROR 00000000 192.168.10.X
21.08.2024 14:33:10 | Warning: Разрыв связи 192.168.10.X
21.08.2024 14:33:32 | Hint: Соединение с сервером 192.168.10.X
21.08.2024 15:33:46 | Error: Соединение с сервером: LAN_ERROR 00000000 192.168.10.X
21.08.2024 15:33:46 | Warning: Разрыв связи 192.168.10.X
21.08.2024 15:34:07 | Hint: Соединение с сервером 192.168.10.X
21.08.2024 16:34:23 | Error: Соединение с сервером: LAN_ERROR 00000000 192.168.10.X
21.08.2024 16:34:23 | Warning: Разрыв связи 192.168.10.X
21.08.2024 16:34:44 | Hint: Соединение с сервером 192.168.10.X
21.08.2024 17:35:03 | Error: Соединение с сервером: LAN_ERROR 00000000 192.168.10.X
21.08.2024 17:35:03 | Warning: Разрыв связи 192.168.10.X
21.08.2024 17:35:24 | Hint: Соединение с сервером 192.168.10.X
21.08.2024 18:35:43 | Error: Соединение с сервером: LAN_ERROR 00000000 192.168.10.X
21.08.2024 18:35:43 | Warning: Разрыв связи 192.168.10.X
21.08.2024 18:36:04 | Hint: Соединение с сервером 192.168.10.X
21.08.2024 19:36:23 | Error: Соединение с сервером: LAN_ERROR 00000000 192.168.10.X
21.08.2024 19:36:23 | Warning: Разрыв связи 192.168.10.X
21.08.2024 19:36:44 | Hint: Соединение с сервером 192.168.10.X
21.08.2024 20:37:03 | Error: Соединение с сервером: LAN_ERROR 00000000 192.168.10.X
21.08.2024 20:37:03 | Warning: Разрыв связи 192.168.10.X
21.08.2024 20:37:25 | Hint: Соединение с сервером 192.168.10.X

 

3 месяца 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

LAN_ERROR не имеет к ключам защиты ни какого отношения.
сие означает, что Оболочка УРМ или АРМ теряет соединение с ЦСО по сети.
запустите на компе с ней команду
ping 192.168.10.X -t > c:\bolid\ping_log.txt
по прошествии пары часов сопоставите картину пингов и лога оболочки - думаю картина прояснится

3 месяца 12 дней назад

avatar
Оболочка расположена на том же ПК что и сервер.
Это админская оболочка и АРМ.
Так что IP все равно что localhost.
И вот связь с ним теряется.

Ферин Роман 3 месяца 12 дней назад

модули ОрионПро запускаются на сервере как приложения (в смысле не как службы)?
работа ведётся под одной windows-учеткой?

Заварзин Сергей 3 месяца 12 дней назад

Да, как приложения под одной windows -учеткой.
Есть еще отдельное рабочее место (только Монитор ОЗ) на другом ПК.

Ферин Роман 3 месяца 11 дней назад

Не знаю может ли это влиять, но нет ли двух устройств с одним адресом в сети?

Бабаев М. А. 3 месяца 11 дней назад

нет, двух одинаковых IP в сети нет, иначе бы была постоянная недоступность вследствие конфликта адресов.

Ферин Роман 3 месяца 11 дней назад

Можетбыть так...Попробуйте выполнить диагностику сети между ПК на предмет потери пакетов, а также отключить антивирусы\фаервол\бранмауэр и проверить сетевые порты в диапазоне 8080-8090 и 2001. Они не должны быть закрыты\заняты другими программами.

Сычев Михаил Юрьевич 3 месяца 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

530 раз

ЗАДАН

3 месяца 12 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.