партнерский раздел
ФорумНормативно-правовые вопросыСоблюдение п4.14 ГОСТ Р 59638-2021

Нормативно-правовые вопросы » Соблюдение п4.14 ГОСТ Р 59638-2021

Добрый день, коллеги.
Дополнительно пишу сюда, может быть кто уже сталкивался с таким вопросом:
Есть п. 4.14 ГОСТ Р 59638-2021.
4.14       Технические решения, изложенные в рабочей документации, рекомендуется приводить в соответствии с нормами и правилами проектирования, действующими на момент передачи документации в монтаж. Технические решения должны обеспечивать возможность проверки работоспособности СПС в процессе эксплуатации. Необходимые запасные технические средства и материалы предусматриваются в рабочей документации по согласованию с заказчиком в объеме, достаточном для проведения своевременного ремонта, замены и испытаний на работоспособность.
Для проверки работоспособности линий связи должна быть предусмотрена возможность имитации их неисправности (обрыв, короткое замыкание или пропадание связи) без демонтажа и повреждения. Для линий связи между компонентами блочно-модульных приборов имитация неисправности должна осуществляться для каждого компонента прибора в линии. Для радиальных линий связи с ИП имитация неисправности должна осуществляться как минимум за последним ИП в линии. Для кольцевых (в том числе с ответвлениями) линий связи с ИП имитация неисправности должна осуществляться как минимум:
- между ЗКПС;
- между ручными и автоматическими ИП в одной ЗКПС;
- за последним ИП в каждом ответвлении линии связи (при их наличии).


В общении с пожарной испытательной лаболаторией был задан инспекторами вопрос - как вы планируете соблюдать данный ГОСТ. 
Тут вопрос понятное дело к призводителю оборудования, так как согласно данному ГОСТу оборудование должно быть как я понимаю сертифицировано.

Хотелось бы выслушать ваше мнение по данному вопросу, а так же получить информацию от наших производителей.
Раз инспектора начали спрашивать, то рано или поздно будут проверять. 
На данный момент на рынке таких устройств пока нет, но есть норматив по коорому могут начать всех проверятьрано или поздно.


 

23 дня 15 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Откинул провода от клем ДПЛС, вот тебе и обрыв, закоротил в БРИЗе вот тебе и имитация КЗ. На сирене откинул МПН вот тебе и контроль на обрыв линий оповещения, А проверяющим скажи, что не предусмотрено конструкцией  то нас не касается.  _-О-_

20 дней 9 часов назад

avatar
Откинул провода от клем ДПЛС,..... На сирене откинул МПН

Без демонтажа!?
закоротил в БРИЗе 

исп.01 или исп.03 :)
 

Баулин Владимир Александрович 20 дней 3 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

564 раза

ЗАДАН

23 дня 15 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.