партнерский раздел
ФорумНормативно-правовые вопросыДокументация для "подсоединения" к СП

Нормативно-правовые вопросы » Документация для "подсоединения" к СП

Добрый день!
Устанавливаю зарядку для электромобиля в подземном паркинге.
Есть требование, что:

– электрооборудование, применяемое для зарядки батарей электромобилей, следует автоматически обесточивать при получении сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты.

Для этого нужно взять сигнал о срабатывании с СП и установить контактор или размыкатель.

С УК возник спор. Их позиция – нужно вносить изменения в проектную документацию и всё согласовывать. Позиция организации, осуществляющей установку зарядной станции – изменения несущественные и достаточно рабочей документации.

Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить такое изменение?
Спасибо!

23 дня 7 часов назад

avatar
нужно вносить изменения в проектную документацию и всё согласовывать

Не в обиду,но в "послании " прослеживаются слова эл. монтёра.
Вы с кем-нибудь и что-нибудь перед началом работ согласовывали ? Допустим с обслуживаюшей организацией СПС этой подземной стоянки ? Если какие-то инженерные системы  требует отключения от СПС при пожаре-то вопросы задавать лучше  именно им. Но насколько помню такие работы не требуют изменения в Проекте.
Конечно если подобное не затрагивает  пожаротушение и систему вытяжной вентиляции.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 23 дня 6 часов назад

Я не знаю, что такое СП, ну не свод же правил и не сигнально-пусковой. . 
Но если это пожарная сигнализация, то ей запрещено иметь в своём составе отключалку инженерного оборудования. Сигнализация имеет право только подать стартовый импульс в другую систему (на чертеже это стрелка в сторону и надпись "в другую систему"), а что эта другая система будет делать с этим импульсом, сигнализацию не касается. Прикрутить к сигнализации подавалку стартового импульса - это очень просто с технической стороны. А со стороны бумаг - это такое же внесение изменений в проектную документацию, а на это имеет право только первоначальный проектировщик. А никак не ваши монтажники. И похоже, председатель ТСЖ бормочет "зачем мне третья судимость? Ему надо, пусть он и согласовывает". 

Иванов Андрей Львович 23 дня 5 часов назад

 А со стороны бумаг - это такое же внесение изменений в проектную документацию, а на это имеет право только первоначальный проектировщик

Секундочку.
Если это просто "набор розеток" для подключения переносного зарядного оборудования-то о каком изменении Проекта может идти речь ?
Но в любом случае Вам нужно обращаться к "лицензиатам" в области пож.безопасности.
Если у УК такого "Договора" нет-то дальше и говорить не о чем. Ибо возможно ,что потребуется устанавливать какие-то дополнительные сигнально-пусковые блоки..А это уже  Проект.

Каргапольцев Артур Николаевич 23 дня 5 часов назад

Сигнализация имеет право только подать стартовый импульс в другую систему

Да, конечно, это и имелось в виду. Снять с сигнализации сигнал о срабатывании, а дальше его правильным образом обработать
Но насколько помню такие работы не требуют изменения в Проекте.

 А со стороны бумаг - это такое же внесение изменений в проектную документацию

Вот и тут мнения разделились :)
 

Александр 23 дня 5 часов назад

Мнения не разделились.  Проект-это не бумага. Проект-это документ.
Изменять Проект по требованиям "новых" СП-это равносильно созданию нового Проекта.
Проект находится в УК ?  Так им в этом и "карты в руки". Но в УК прекрасно понимают,что такие дела даром не делаются. Впрочем (как вариант)  УК может официальным письмом запросить  разъясний в Проектной организации  необходимость замены Проекта.
Если Проектная организация с УК находятся в "одной местности"-то это намного упрощает дело.
Но если честно-то я ещё ни разу не слышал,что бы кто-то и кому-то посылал Проект на  "переработку".
А так ,как Вы являетесь производителем работ -то и все вопросы с Заказчиком   согласовываются заранее.
Уж если на то пошло(что тоже надо согласовывать)  так это....
Внести дополнения в существующий Проект и отправить на независимую экспертизу.

Каргапольцев Артур Николаевич 23 дня 4 часа назад

Снять с сигнализации сигнал о срабатывании

Если в сигнализации уже есть бесхозный сухой контакт (не надо подключать новый прибор и вводить его в систему), если этот контакт уже запрограммирован замыкаться как вам нужно (не надо вносить изменения в программу), если он не запломбирован или не находится в помещении кассы ТСЖ, то подключитесь и дело с концом.
Но раз вы еще не подключились. значит. дело сложнее. чем вы нас убеждаете.

Иванов Андрей Львович 23 дня 2 часа назад

Вы устанавливаете по проекту?Проект согласован с заказчиком?Вот и устанавливайте по проекту.А всё остальное проблема заказчика.

Михайлов Алексей Юрьевич 22 дня 16 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

264 раза

ЗАДАН

23 дня 7 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.