|
Приветствую, коллеги. Возник такой вопрос. На нашем объекте в 2020 году была спроектирована и смонтирована СПС и СОУЭ по СП 5 и СП 3. СОУЭ 3 типа на нескольких усилителях МЕТА. У этих усилителей есть несколько резервных каналов, чтобы к ним подключить дополнительные линии речевых оповещателей. Заехал новый арендатор, сделал перепланировку. Мы сделаем в его помещении СПС по новому СП484. Тут все понятно. Не понятно следующее. СП 3 - действующий документ. Не нарушим ли мы закон, если просто подключим новую СПС к существующим усилителям МЕТА и не будем делать дополнительную новую СОУЭ, если всё что нужно сделать - это электроакустический расчет, чтобы понять сколько новых речевых оповещателей повесить в помещении? 2 месяца 18 дней назад Ропшинский Иван 261Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
СПС у арендатора вы будете подключать к действующей СПС здания, значит будете вносить изменения в проект, а он по старым нормам. То есть вам нужно всю сигнализацию делать по новым нормам. 2 месяца 7 дней назад Зыкин Антон Николаевич 315То есть вам нужно всю сигнализацию делать по новым нормам. Антон Николаевич, вы не правы. Некоторое время назад представитель МЧС давал разъяснение по этому поводу (я припоминаю запись этого события, но пока ссылку на видео не найду), там говорилось о том, что если реконструкция затрагивает часть здания, то СПС надо делать по новым нормам только в ней, но при этом интегрировать обе системы (старую и новую). Если интеграция не возможно, то да - придётся переделывать всё. Про СОУЭ. Если в новом проекте будут приведены необходимые расчёты, подтверждающие выполнение текущих требований на старом оборудовании, и не истёк срок эксплуатации старой СОУЭ, то я не вижу препятствий для реализации новой СОУЭ на старом оборудовании. – Налетов Константин 2 месяца 5 дней назад Ну если в старой системе изначально предусмотрены входы и выходы для подключения сторонних систем арендаторов, тогда согласен что переделывать проект не надо.
– Зыкин Антон Николаевич 2 месяца 4 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
802 раза
2 месяца 18 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Как минимум, надо ещё сделать обследование, чтобы выяснить, а достаточно ли у старых усилителей неиспользуемой мощности на ваши дополнительные громкоговорители. Достаточно ли ёмкости аккумуляторов резервного питания, чтобы протянуть нужно время на увеличенной нагрузке.
– Иванов Андрей Львович 2 месяца 7 дней назад
#ссылка