Добрый день!

Возник вопрос по конвертации считываемого кода TM/Proximity c EM-Marine брелков (не могу найти соответсвия между ID tags брелока и получаемым кодом Wiegand-26).

Оборудование: контроллер доступа С2000-2 + подключенный считыватель ProxyKey-AH по итерфейсу Wiegand-26.
Программное: Uprog.exe (версия 4.1.8).

Существующая RFID карта Mifare с надписью 0011354266 173,16538 при считывании кода в Uprog выдает 69000000007FFF01. По форму смотрел темы с преобразователями-конвертерами кода в Dallas Touch Memory - совсем другой результат.

Есть 20 брелков EM-Marine, в которых можно прошить ID tags (с помощью Proxmark). Но получаемый код в Uprog практичеки не отличается (при задании разных ID брелоков).

Последние 5 символов - постоянные. Не могу понять алгоритма кодирования ID tags EM-Marine в код TM/Proximity. Задача обратная, сделать различные коды TM и конвертировать для прошивки в EM Marine tags. Возможно ли это?

 

10 месяцев 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

У вас, скорее всего, Proxy-KeyAH неправильно подключен. D0 - это темно-зеленый провод. Там просто еще в жгуте есть светло-зеленый, его часто ошибочно подключают.

10 месяцев 15 дней назад

avatar
А чеж вы дальше не пошли? Салатовый, ярко зеленый, зеленый, темно зеленый, ядовито зеленый, болотный, хаки вот уже сколько кабелей можно покрасить чтобы не путались)))

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 15 дней назад

В 50-парном телефонном кабеле как раз все эти цвета и используются, телефонисты не ворчат.

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 15 дней назад

Приведите пример.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проверил, зеленый и белый/зеленый провода не перепутаны (зеленый на D0-1, белый/зеленый на D1-1).
Прошил брелок, вот информация: 

[=]
[=] Checking for known tags...
[=]
[+] EM 410x ID 2233445566
[+] EM410x ( RF/64 )
[=] -------- Possible de-scramble patterns ---------
[+] Unique TAG ID      : 44CC22AA66
[=] HoneyWell IdentKey
[+]     DEZ 8          : 04478310
[+]     DEZ 10         : 0860116326
[+]     DEZ 5.5        : 13124.21862
[+]     DEZ 3.5A       : 034.21862
[+]     DEZ 3.5B       : 051.21862
[+]     DEZ 3.5C       : 068.21862
[+]     DEZ 14/IK2     : 00146889004390
[+]     DEZ 15/IK3     : 000295482600038
[+]     DEZ 20/ZK      : 04041212020210100606
[=]
[+] Other              : 21862_068_04478310
[+] Pattern Paxton     : 576230246 [0x22589366]
[+] Pattern 1          : 8505654 [0x81C936]
[+] Pattern Sebury     : 21862 68 4478310  [0x5566 0x44 0x445566]
[+] VD / ID            : 034 / 0860116326
[=] ------------------------------------------------

При считывании в Uprog через ProxyKey получаю код (TM/Proximity):

69000000007FFF01 - четность: Авто
2D00000001FFF01 - четность: 0/нет
A200000000FFFF01 - четность: 1 бит
69000000007FFF01 - четность: 2 бита

ID 2233445566 - придумал для примера.

10 месяцев 15 дней назад

avatar
Проверил, зеленый и белый/зеленый провода не перепутаны (зеленый на D0-1, белый/зеленый на D1-1).

Вы меня не поняли. Никаких бело-зеленых проводов у считывателя нет. Это видимо уже к его родному кабелю подключена витая пара. Надо проверить именно кабель считывателя, какой провод от него подключен на D0. Должен быть темно-зеленый.

Назаретский Сергей Алексеевич 10 месяцев 14 дней назад

Правильно DO-1 и D1-1 подключены. Пробовал менять местами, код поменялся, но не сильно видоизменился. Пробовал различные ID у карты менять, FFF01 всегда остается. Первая половина может либо вообще не изменится, если ID не сильно отличаются (+1 к примеру). То есть как тогда подбирать ID у брелоков, чтобы код TM/Proximity отличался значительно. Может надо в блоки на page 0 прописать код еще дополнительно, не нашел информации.

Топчий В А 10 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а откуда взялась карта mifare..mifare это 13.56мГц, считыватели там можно так настроить что и uid не будет, а  маринки 125кГц 

Орион это даллас 1990 наоборот т.е. 01 FF 7F 00 00 00 00 69

 

5 месяцев 9 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1741 раз

ЗАДАН

10 месяцев 15 дней назад

ПРОДУКТЫ

Proxy-KeyAH

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.