Здравствуйте, товарищи. Так получилось, что за короткое время приходится из монтажника стать наладчиком. Вопрос может показаться глупым, но уже пересмотрел что только можно в интернете, а решение не нашёл. 
Собственно ситуация - полетел блок питания и потащил за собой 2 сигнала 20П версии 2.05. Были куплены 2 новых, версии 3.10. Собственно нужно со С2000М залить конфигурацию старых приборов на новые. 

11 месяцев 24 дня назад

avatar
Конфигурация М, это конфигурация М, ни в какие приборы, кроме самого М она не заливается. Приборы настраиваются отдельно, отдельной программой uprog.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 24 дня назад

Спасибо большое, было такое подозрение.

Чумасов Артем Георгиевич 11 месяцев 24 дня назад

Да тут нет ничего сложного....
Смотрите конфигу пульта...Исходя из этого задаёте адреса Сигналам 20П и тип ШС.
Реле (если прописаны централизованно) ,то в Сигнале 20П ставите "программу 0"
Обычное дело-"лечится" просто.Делается UProg-ом.
Не работа, а  наслаждение.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 24 дня назад