партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияЗамена прибора.

Эксплуатация » Замена прибора.

Здравствуйте, товарищи. Так получилось, что за короткое время приходится из монтажника стать наладчиком. Вопрос может показаться глупым, но уже пересмотрел что только можно в интернете, а решение не нашёл. 
Собственно ситуация - полетел блок питания и потащил за собой 2 сигнала 20П версии 2.05. Были куплены 2 новых, версии 3.10. Собственно нужно со С2000М залить конфигурацию старых приборов на новые. 

2 месяца 20 дней назад

avatar
Конфигурация М, это конфигурация М, ни в какие приборы, кроме самого М она не заливается. Приборы настраиваются отдельно, отдельной программой uprog.

Тремасов Константин Александрович 2 месяца 19 дней назад

Спасибо большое, было такое подозрение.

Чумасов Артем Георгиевич 2 месяца 19 дней назад

Да тут нет ничего сложного....
Смотрите конфигу пульта...Исходя из этого задаёте адреса Сигналам 20П и тип ШС.
Реле (если прописаны централизованно) ,то в Сигнале 20П ставите "программу 0"
Обычное дело-"лечится" просто.Делается UProg-ом.
Не работа, а  наслаждение.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)