партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияЗамена прибора.

Эксплуатация » Замена прибора.

Здравствуйте, товарищи. Так получилось, что за короткое время приходится из монтажника стать наладчиком. Вопрос может показаться глупым, но уже пересмотрел что только можно в интернете, а решение не нашёл. 
Собственно ситуация - полетел блок питания и потащил за собой 2 сигнала 20П версии 2.05. Были куплены 2 новых, версии 3.10. Собственно нужно со С2000М залить конфигурацию старых приборов на новые. 

10 месяцев 10 дней назад

avatar
Конфигурация М, это конфигурация М, ни в какие приборы, кроме самого М она не заливается. Приборы настраиваются отдельно, отдельной программой uprog.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 10 дней назад

Спасибо большое, было такое подозрение.

Чумасов Артем Георгиевич 10 месяцев 10 дней назад

Да тут нет ничего сложного....
Смотрите конфигу пульта...Исходя из этого задаёте адреса Сигналам 20П и тип ШС.
Реле (если прописаны централизованно) ,то в Сигнале 20П ставите "программу 0"
Обычное дело-"лечится" просто.Делается UProg-ом.
Не работа, а  наслаждение.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

779 раз

ЗАДАН

10 месяцев 10 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000М
Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.