Есть проблема. С2000-СП2 включаются после настроек КДЛ. К примеру, нужно добавить новый датчик в КДЛ, после записи конфигурации в КДЛ происходит самопроизвольное включение СП2. Кто-нибудь сталкивался с таким, или имеет решение? 4 дня 22 часа назад Аксенов Владимир Алексеевич 25всё проверено неоднократно, я с этого и начал. "Рядом" есть другие КДЛ - ситуация такая же. Пока не "трогаешь" КДЛ всё нормально. Это происходит при выходе из режима программирования.
– Аксенов Владимир Алексеевич 4 дня 17 часов назад реле управляются сценарием. В КДЛ привязки к входам нет, программы управления нет. В PProg в свойствах реле разделы не привязаны, тактика не установлена.
– Аксенов Владимир Алексеевич 4 дня 17 часов назад В PProg в свойствах реле разделы не привязаны, тактика не установлена.
Задайте реле тактику 1.(Включить) Это будет означать,что "исходное"- "Выключено" Если в КДЛ в настройках СП2 исп 02 стоит программа 0-то замените её на 1 До тех пор ,пока управление реле не "подхватит" пульт реле останется "выключено". – Каргапольцев Артур Николаевич 4 дня 17 часов назад У меня СП2 исп.1 А разве кдл позволяет централлизованное управление при локальных тактиках кроме 0?
– Аксенов Владимир Алексеевич 4 дня 3 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При выходе из режима программирования любого блока происходит сброс, естественно реле вернётся в исходное положение. 4 дня 4 часа назад Ильичёв Михаил 185Если тактика "включить на время", то исходное состояние "выключено". Так и сделано изначально. Но это все прописано в сценарии. На вкладке "реле", в свойствах реле "Программа управления" - "нет". На КДЛ программа управления - 0.
– Аксенов Владимир Алексеевич 4 дня 2 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Задайте реле тактику 1.(Включить) 4 дня 2 часа назад Иванов А.Л. 104Так управление осуществляется через сценарий, там и задана тактика. Или можно параллелить?
– Аксенов Владимир Алексеевич 4 дня 2 часа назад Задать программу реле 1 в СП2 исп 01 можно,если даже написан сценарий (или задана на него тактика в пульте). Но только при том условии ,что ни один вход к этому реле локально не привязан.
Всё элементарно просто. Пробуйте. О результатах отпишитесь. С позволения форумчан рискну продолжить и сообщить Вам для чего выставляется "исходное состояние" выхода. Для того ,что бы при выходе из Программирования не отработали "модули-поросята" в основном порошкового пожаротушения. Но так ,как у Вас СП1 исп 01-то надеюсь,что подключены не "модули. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 дня 23 часа назад Спасибо, учту ваши замечания. Отпишусь как проверю.
" Но так ,как у Вас СП1 исп 01-то надеюсь,что подключены не "модули. " почти угадали, подключены эксгаустеры. – Аксенов Владимир Алексеевич 3 дня 21 час назад " 1. Принять состояние 0
2.Принять состояние 1 3.Остаться без изменений. Вам нужен первый вариант. " Т.е. пункт 2? – Аксенов Владимир Алексеевич 3 дня 21 час назад https://disk.yandex.ru/d/_IxEjVnjh2jc-A
Сделайте так. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 дня 21 час назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Напишите "сценарий" и задайте исходное "Выключено".
Скорее всего,что выхода СП2 у Вас "привязаны" локально. То есть в настройке КДЛ.
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 дня 22 часа назад
#ссылка