Пульт с2000м (вер.4.14), подключен по протоколу RS-232, к нему подключены 2 прибора Сигнал-20М и с2000-БКИ. При опросе через программу Uprog, все приборы отображаются, но при считывании или записи конфигурации отображается предупреждение о том, что свзяи с прибором нет, при этом с пульта с2000м можно управлять и менять адреса и т.д. Как быть, куда обратить внимание, методы решения проблемы? (Все приборы имеют конфигурацию "с коробки", только адреса установлены с помощью пульта) 2 месяца 4 дня назад Бардунов Данил Андреевич 5А каким образом произвели наладку интерфейса?
– Бардунов Данил Андреевич 2 месяца 4 дня назад Попробуйте программой Settings.exe (устанавливается вместе с Uprog) увеличить значение параметра "Таймаут ожидания запроса" используемого порта до 50 - 80 мс. Такие значения обычно перекрывают возможные задержки приёма преобразователей интерфейсов и плат расширения COM-портов. Эти задержки можно попробовать уменьшить, отключив в "Диспетчере устройств" в настройках COM-порта FIFO или указав "Low Latency Mode" (наличие параметра и эффективность их изменения зависят от "железа" преобразователя интерфейсов).
Uprog нужно использовать "свежий", в настройках параметров линии связи при выборе протокола Орион Про должен быть параметр "Таймаут ожидания ответа на команду". Рекомендуемое значение этого параметра - 4000 мс. – Ильин Сергей 2 месяца 4 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Бывает, что надо гальванически развязать 232 интерфейс от компа, если используете СОМ-порт. 2 месяца 4 дня назад Иванов А.Л. 126Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
382 раза
2 месяца 4 дня назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Иванов Андрей Львович 2 месяца 4 дня назад
#ссылка