партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКЗ ДПЛС

Инсталляция, монтаж » КЗ ДПЛС

Добрый день, такой вопрос, охранка на адресных датчиках, линия идет кольцом, легла полностью в кз, после нашел c2000 кт, отключил, линия восстановилась, через пару дней опять кз, половинил линию, уже на другой стороне кз, кто нибудь сталкивался с таким плавающим кз? 

1 месяц 28 дней назад

avatar
Причину второго КЗ выявили?

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 28 дней назад

Нашел c2000-кт 2шт,, при перекидывании их на какую либо из линий появляется кз, кнопки уходят за стену и выходят на рм под полом

Евгений Спулаев 1 месяц 28 дней назад

Большинство кнопок на объекте выходит под полом, что может быть?

Евгений Спулаев 1 месяц 28 дней назад

Если провода проложены не в гофре-то что Вы видите-то и может быть.
Провод отсырел и нарушена изоляция.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 28 дней назад

НЯП коротят ДПЛС сами КТ. Для точной проверки их на коротком проводе к самой КДЛ.

Леготин В В 1 месяц 28 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

462 раза

ЗАДАН

1 месяц 28 дней назад

ПРОДУКТЫ

UProg

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.