Добрый день, такой вопрос, охранка на адресных датчиках, линия идет кольцом, легла полностью в кз, после нашел c2000 кт, отключил, линия восстановилась, через пару дней опять кз, половинил линию, уже на другой стороне кз, кто нибудь сталкивался с таким плавающим кз? 

2 месяца 10 дней назад

avatar
Причину второго КЗ выявили?

Баулин Владимир Александрович 2 месяца 10 дней назад

Нашел c2000-кт 2шт,, при перекидывании их на какую либо из линий появляется кз, кнопки уходят за стену и выходят на рм под полом

Евгений Спулаев 2 месяца 10 дней назад

Большинство кнопок на объекте выходит под полом, что может быть?

Евгений Спулаев 2 месяца 10 дней назад

Если провода проложены не в гофре-то что Вы видите-то и может быть.
Провод отсырел и нарушена изоляция.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 10 дней назад

НЯП коротят ДПЛС сами КТ. Для точной проверки их на коротком проводе к самой КДЛ.