Добрый день, такой вопрос, охранка на адресных датчиках, линия идет кольцом, легла полностью в кз, после нашел c2000 кт, отключил, линия восстановилась, через пару дней опять кз, половинил линию, уже на другой стороне кз, кто нибудь сталкивался с таким плавающим кз? 

11 месяцев 11 дней назад

avatar
Причину второго КЗ выявили?

Баулин Владимир Александрович 11 месяцев 11 дней назад

Нашел c2000-кт 2шт,, при перекидывании их на какую либо из линий появляется кз, кнопки уходят за стену и выходят на рм под полом

Евгений Спулаев 11 месяцев 10 дней назад

Большинство кнопок на объекте выходит под полом, что может быть?

Евгений Спулаев 11 месяцев 10 дней назад

Если провода проложены не в гофре-то что Вы видите-то и может быть.
Провод отсырел и нарушена изоляция.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 10 дней назад

НЯП коротят ДПЛС сами КТ. Для точной проверки их на коротком проводе к самой КДЛ.

Леготин В В 11 месяцев 10 дней назад