Коллеги, добрый день! Провожу ПНР объекта, столкнулся с проблемой 2 месяца 9 дней назад Мамулаишвили Ираклий Михайлович 6Как быть с этим?58 тактика не сбрасывает после потери связи со входом вроде как. А она незбежна потому что на этих датчиках при отключении питания недоступен АР
С выходом, у которого будет установлена программа управления 58 ("Сброс извещателя") можно связать до двух входов. – Мамулаишвили Ираклий Михайлович 2 месяца 9 дней назад И как АР может зависить от питания ДИП? Или минус вывешиваете?
– Леготин В В 2 месяца 9 дней назад Вот такие чудеса. Датчик с встроенной меткой распаянной на плате
ИП 212-116.6 Трион ОП-АМ Сам удивился, когда программатором пытался прописать адреса, а без питания они не оживают. – Мамулаишвили Ираклий Михайлович 2 месяца 9 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Есть мнение что проблема кроется в подключении всех двух десятков датчиков в одно питание после реле и при сбросе питания все датчики уходят в пожар. АР не отключается от ДПЛС, разрывается его вход, что логично ведь пропало питание извещателя, а он не умеет различать неисправность и пожар. Думаю следует каждый извещатель подключить к отдельному выходу реле, установить тип 21 и привязать реле для внешнего сброса тактикой 58. 2 месяца 9 дней назад Зыкин Антон Николаевич 315К сожалению, нет возможности переподключения.
ар именно отключается - производитель изобрел так, что арка не обнаруживается без питания ( для того чтобы контролировать целостность линии питания) отключается точно питание, ведь если руками включить выключить питание на извещателях, то они сбрасываются. После - отключаем и включаем контроль и входы встают на охрану – Мамулаишвили Ираклий Михайлович 2 месяца 9 дней назад ИМХО если бы АР не исчезала из линии проблем бы не было - АРка как висит в норме так и висит, после задержки восстанавливается сработавший вход. А так выходит
- Сбрасываем тревогу - прилетает перезагрузка всех устройств - какие то входы поднимаются, встают в задержку взятия, встают в охрану - после подключаются остальные, но при приходе восстановлении связи начинается задержка взятия и опять перезапускается реле - теряются уже вставшие в охрану датчики, опять перезагрузка, и все по новой – Мамулаишвили Ираклий Михайлович 2 месяца 9 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Итого - проблема решена переключением сброса питания на реле С2000-4 2 месяца 3 дня назад Мамулаишвили Ираклий Михайлович 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |