При настройке системы в составе: пульт с2000М, Сигнал-20М и с2000-БКИ возник вопрос. БКИ работает исправно и свою функцию выполняет, то есть с его помощью можно брать и снимать шлейфы Сигнал-20М под охрану, но при сработке шлейфа,управление с клавиатуры Сигнала не возможно. На просторах интернета подобную проблему не встречал, хотелось бы уточнить какие изменения внести в конфигурацию, чтобы управление шлейфами было возможно со всех устройств системы. 2 месяца 9 дней назад Бардунов Данил Андреевич 5Не нужно. Если в пульте задан пароль, то управление с кнопок прибора игнорируется.
Рыть ничего не надо. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 9 дней назад Если в пульте задан пароль, то управление с кнопок прибора игнорируется. Приоритет централизованного управления над локальным? Откуда Сигнал знает о пароле в ПКУ? – Баулин Владимир Александрович 2 месяца 9 дней назад Точно так же как пульт знает о пароле в Сигнал 20М.
Сделайте пароль в Сигнале 20М( ключ или ПИН-код) и пульт реагировать не будет. Соответственно и работать БКИ не будет. Как вариант, искать Сигнал 20М старого образца. Так мной любимый Сигнал 20М старого образца ( в простонародье-"камбала") работает и с кнопок и с БКИ. Производителю не обижаться. Ибо каждый прибор,который заслуживает уважения имеет своё прозвище. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 9 дней назад Точно так же как пульт знает о пароле в Сигнал 20М. То есть никак. Если в пульте задан пароль, то управление с кнопок прибора игнорируется. Сделайте пароль в Сигнале 20М( ключ или ПИН-код) и пульт реагировать не будет. Можно ссылочку на РЭ, подтверждающую данные утверждения. – Баулин Владимир Александрович 2 месяца 8 дней назад Без конфигураций - гадание на кофейной гуще.
– Баулин Владимир Александрович 2 месяца 8 дней назад 1.4.5.11 В «Дежурном режиме» прибор позволяет управлять (брать на охрану / снимать с охраны) входы, не защищенные ни одним идентификатором пользователя (PIN–кодом, или ключом Touch Memory).
. Управление незащищенным входом осуществляется нажатием на кнопку, соответствующую номеру входа … . Ждите конфигураций от Автора Но скорее всего,что автор уже разобрался. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 8 дней назад Конфигурации ждем, а где про:
"Если в пульте задан пароль, то управление с кнопок прибора игнорируется." "Сделайте пароль в Сигнале 20М( ключ или ПИН-код) и пульт реагировать не будет. "? – Баулин Владимир Александрович 2 месяца 8 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
659 раз
2 месяца 9 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Пушкарёв Николай Павлович 2 месяца 9 дней назад
#ссылка