Здравствуйте, возник такой момент - имеется сигнал 20п, с2000м и бки. На сигнале выставлен 1й тип шлейфа, подключены ип 212-141 без доп резисторов. Потребовалось чтобы при сработке шс не сразу выдавал "пожар", а "внимание", согласно паспорту  приобрел  резисторы 1,6 кОм, но после установки их шс вообще перестал становиться на норму. Попытка поиграть сопротивлениями от 0,8, до 2,2 кОм так же не привела к успеху. 

2 месяца 9 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

1. скорее всего как то не так подключили доп. резистор. проверьте сопротивление на самом ШС, при правильном подключении оно не должно измениться, и должно быть в переделах нормы, +-4,7 кОм
2. Кроме этого в конфигурации шлейфа надо убрать блокировку перезапроса иначе не получите внимание)

2 месяца 9 дней назад

avatar
Насчёт правильности подключения доп резистора нет сомнений, а вот конфигурацию шлейфа смогу посмотреть лишь в понедельник. Спасибо за совет. 

Чумасов Артем Георгиевич 2 месяца 8 дней назад

А все таки стоит внимательно посмотреть на расключение последнего датчика, очень многие монтажники так и норовят Rок вставить в клеммы 2 и 3 или 4.

Леготин В В 2 месяца 8 дней назад

Полностью были вы правы. Оконечный как раз и был между 2й и 3й клеммой. А на Сигнале не была влючена блокировка перезапроса. 

Чумасов Артем Георгиевич 2 месяца 5 дней назад

:))

Леготин В В 2 месяца 4 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Несколько лет назад была аналогичная ситуация.
Пришлось тупо подбирать резисторы самому. И оконечный тоже.

2 месяца 7 дней назад

avatar
Такое бывает только тогда ,когда в одном ШС  ДИП-ы разных "марок" и Производителей.
Даже длина проводной линии ШС на номинал оконечного резистора ни какой роли не играет.
В этот раз я уже точно говорю про Сигнал 20П.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 7 дней назад

Разговор вроде вёлся про ИП 212-141 Сигнал-20П...

Иванов А.Л. 2 месяца 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

739 раз

ЗАДАН

2 месяца 9 дней назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20П исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.