ФорумПроектированиеАПС на складской базе. Два RS 485 по опорам освещения?

Проектирование » АПС на складской базе. Два RS 485 по опорам освещения?

Добрый день. Необходимо спроектировать АПС на промышленной базе с десятью небольшими отдельностоящими складами и круглосуточным постом охраны.  Появился вопрос как реализовать. До каждого склада есть возможность проложить провода только по опорам освещения и всё.  Планировал установить С2000-М и БКИ на посту охраны и пробросить на тросах два интерфейса RS-485 от склада к складу и до поста охраны по столбам уличного освещения. На складах установить КДЛы и разводку извещателей.  Вопрос? Можно или нет? Каким кабелем? Совместно в одном жгуте или отдельно? ОКЛ на улице? Можно ли использовать уличную витую пару с тросом для этого? Если да, то на входах в склады разрывать и через коробки переходить на FRLS витую пару с ОКЛ?
Если это все не проходит, какой вариант АПС с выводом сигнала на круглосуточный пост будет правильным?

11 месяцев назад

avatar
Интересно получается, проектант ни в зуб ногой в нормативах, но проектированием занимается 
есть возможность проложить провода только по опорам освещения и всё.

Это самое распространённое заблуждение. То, что вы написали, это только самый простой способ прокладки, который видите вы при минимальных затратах. Даже не видя объекта могу предложить ещё два варианта: подземные коммуникации и радиоканал. С подземными коммуникациями могу сесть в лужу в случае объекта в вечной мерзлоте, однако это настолько маловероятная ситуация, что я спокоен.
Лично я могу порекомендовать смотреть записи вебинаров с участием представителей МЧС, читать форумы и нормативку. Учить тут кого либо я пас.

Налетов Константин 10 месяцев 30 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

В каждом отдельном складе сигнал-20 с БП. Датчики аналоговые без адресные, оповещение, табло и все такое управляется от С-20 его логикой, если нужна диспечерезация то езернеты слейвы на складах, связь по локалке, хоть медью хоть по воздуху. На посту езернет мастер, БКИ, С2000-М. Если на складах кдлки и пульт только на КПП у охраны. Любая неисправность в интерфейсе на столбах вы теряете всю АПС. 

10 месяцев 30 дней назад

avatar
езернет - тоже не панацея.
Есть несколько объектов. Два раза уже по-нстоящему бил рожу сиськиным админам. То коммутаторы отключат. То питание у них не резервированное. То порты позакрывают.
А поклёп всегда идёт на нас. Ничего у нас не работает.

Иванов А.Л. 10 месяцев 30 дней назад

- тоже не панацея.

А что же тогда "панацея"? Варианты ответов
1.Прокладка в земле
2.Радиоволновый интерфейс
3.Дожидаться "спутниковых технологий"

Как сделать "не панацею"-мы знаем. Но мы не знаем ,как сделать "панацею"?

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 29 дней назад

А что же тогда "панацея"?

Создать независимую ЛВС на соответствующем оборудовании (с сертификатами, резервированием питания, нужным количеством каналов и т.п.)

Налетов Константин 10 месяцев 29 дней назад

Создать независимую ЛВС на соответствующем оборудовании (с сертификатами, резервированием питания, нужным количеством каналов и т.п.)

А каналы как организовать?
Варианты ответов
1.Прокладка в земле
2.Радиоволновый интерфейс
3.Дожидаться "спутниковых технологий"

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 29 дней назад

Как -то автор неактивно принимает участие в обсуждении,что даёт повод предположить о том ,что в "Смете" уже указаны
1Труба гофрированная
2.Трос
3.Талрепы
4. Длина проводов соответствует растоянию воздушной линии по опорам.освещения.
5.Указана стоимость работы автоподъёмника.

 Учить тут кого либо я пас.   Вот это верно.
А вмешиваться в составление "Проекта"-так только "себе дороже".
К тому же и "вывести" сигнал о пожаре с 7-ми маленьких складов на пост охраны по "Альтонике" могут посчитать  за антирекламу.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 29 дней назад

"вывести" сигнал о пожаре с 7-ми маленьких складов на пост охраны по "Альтонике"

По 201-ой, 202-ой или "Базальт" развернуть?

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 29 дней назад

 Учить тут кого либо я пас.   Вот это верно.

Жаль,что приходится повторять.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 29 дней назад

По 701.

Леготин В В 10 месяцев 29 дней назад

По 701.

Её можно использовать как пожарную РСПИ? На неё есть сертификат?

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 29 дней назад

Радиоканальная система пультовой охраны Риф Стринг модель RS-201" (Lonta Optima) предназначена для централизованной охраны территориально распределенных стационарных объектов с передачей охранно-пожарных извещений по радиоканалу. Соответствует требованиям Федерального закона №123-ФЗ и ГОСТ Р 53325-2012 и ТР ЕАЭС 043/201

Всё приходится делать самому ....и "на общественных началах". И не в рабочее время.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 29 дней назад

Заметен опыт работы с бюджетникми на общественных началах - предлагать на "7 маленьких складов" системку с таким бюджетом.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 29 дней назад

Владимир Александрович.
Снова "переходим на личности",но скажу следующее...
1. Работаю не только с бюджетниками.
2. Лучше один раз сделать дорого,чем 10 раз "дорого же" и переделывать.( К счастью это и в "бюджете" поняли)
3. Радиоволна(а не абы что) дешёвой не бывает.

 Учить тут кого либо я пас.  

А это уже я в 3-й раз (лично для Вас) повторяю. К тому же изначально это и не мои слова.Но с Константином я полностью согласен.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 29 дней назад

Артур Николаевич, 
1. Я где-ио утверждал обратное?
2. Дорого не значит хорошо.
3. Представитель одного из производителей радиоканальных систем давно уже сказал: "Есть возможность кинуть провода, кидейте провода!"
И не забудьте - "Учить тут кого либо я пас."

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 28 дней назад

Да не будем уж спорить. Время уже ближе ко сну.
Если провода-то провода. Автору виднее. Но и "другой производитель(другого товара) сказал..
"Проводной телефон нужен только для того,что бы в квартире отыскать потерявшийся беспроводной "сотовый".
"Каждый кулик своё болото хвалит"

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 28 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1066 раз

ЗАДАН

11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.