Подскажите, по какой причине может происходить такая ситуация:
Имеется здание с функционирующей ОПС, стоит С2000М 5.02, КДЛ 2.27, Дипы, ИПРы и С2000-ИК. 
В Орионе Про 1.12 это всё дело отображено, всё берётся, ставится и т.д.  Проблема в том, что пожарные извещатели, что дым, что ручные, стоят стабильно, а охранные периодически выдают "некорректный ответ устройства в ДПЛС", в Орионе загораются розовеньким, причём не конкретный извещатель, а то одни восстанавливаются, другие уходят в ошибку, то наоборот. В общем, плавающая проблема. 
Не пойму, что происходит, в КДЛ тип 4 - охранный стоит, на С2000М никаких ошибок нет в журнале, а в Орионе вот такая история. 
Причём, если взять тот раздел, который в данный момент в ошибке, он берётся без проблем, но через какое-то время снова начинается эта чехарда.
Беда в Орионе? 

8 дней 23 часа назад

avatar
из РЭ на КДЛ:
1.4.1.7 При некачественной связи контроллера с АУ могут формироваться сообщения "Некорректный ответ АУ", "Неустойчивый ответ АУ", "Потеря связи с входом" и "Потеря связи с выходом". Причин ухудшения связи может быть множество, наиболее часто встречающиеся это:
1) превышено падение напряжения до последнего извещателя при недостаточном сечении провода или превышена нагрузочная способность на ДПЛС;
2) превышено значение суммарной ёмкости проводов; "С2000-КДЛ" АЦДР.426469.012 РЭп Изм.6 от 13.07.2023 9 3) АУ и ДПЛС функционируют в сложных электромагнитных условиях, созданных используемым на объекте оборудовании;
4) одновременный ответ двух и более адресных устройств с одним адресом;
5) воздействие паразитных токов, возникающих при уменьшении сопротивления утечки между жилами кабеля ДПЛС и другими токопроводящими конструкциями на объекте, например, при коротком замыкании цепи "–ДПЛС" на несущие металлические конструкции подвесного потолка.

Из практики наиболее часто встречающиеся это пункты 4 и 5. Если Вы точно уверены, что все АУ в "сети"и нет задвоения адресов, то пробуйте п.5, прозвонить каждую жилу ДПЛС на металлическую конструкцию, например тот же армстронг, если звонится, значит коротит, делите линию на части и снова прозванивайте и тем самый локализуете проблемный участок.

Сахаров Артём Юрьевич 8 дней 21 час назад

 в КДЛ тип 4 - охранный стоит, на С2000М никаких ошибок нет в журнале, а в Орионе вот такая история. 

Тогда получается,что ещё одним человеком,который не умеет пользоваться "Журналом" пульта стало больше.
Считывайте "Журнал" + прикрепляйте "показания" Ориона и посылайте в ТП.
Ту программу ,которая нужна для считывания "Журнала" ТП Вам тоже вышлет.
Сначала сделайте запрос именно на эту программу.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 дней 20 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

185 раз

ЗАДАН

8 дней 23 часа назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.