Собрал систему сигнализации протечки воды на датчиках С2000Р-ДЗ. Состояние датчиков вывел на БКИ на посту охраны. Всё работает, но есть один неприятный момент. На этих датчиках плохо держатся крышки, и время от времени приходит сигнал о взломе корпуса. БКИ при этом моргает неисправностью, и это очень раздражает заказчика. Можно как-то сделать чтобы взлом корпуса не сигнализировал о неисправности? 7 дней 6 часов назад Шпильберг Илья Ефимович 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Там не совсем тампер, там кнопка припаяна на плате. С помощью нее также осуществляется привязка датчика к арр. Да, есть ещё проблемы, часто теряется связь по радиоканалу. Грешу на толстые стены в помещении. Батарейку поставишь свежую, связь восстанавливается. Кстати, может кто знает, какой должен быть уровень радиосигнала? У меня основная масса с уровнем от -85 до -95. Наверное поэтому и батарейки жрут активно. 7 дней 4 часа назад Шпильберг Илья Ефимович 9Ой ляяя! Нет, конечно фрипрогом можно неисправности увезти вниз, но у вас там такой букетище... Проэкт был модный, молодежный. Ксендзы все таки охмурили Козлевича.
– Леготин В В 7 дней 3 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да я тоже не особо доверяю радио. Но вариантов не было, офисное помещение, с богатой отделкой. Вся проводка скрытая, делалась на этапе строительства. Новые провода нет возможности проложить. Пришлось уходить на радио. 7 дней 3 часа назад Шпильберг Илья Ефимович 9Тогда фрипрогом увести неисправности вниз. Но это - вредный совет. Тут думайте сами.
– Леготин В В 7 дней 2 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Там каждый шаг в право-лево согласовывается с дизайнером. А они живут в каком-то своём мире, кабель-каналы по стенам вообще не приемлют. 7 дней 2 часа назад Шпильберг Илья Ефимович 9Сочуствую, но либо тамперы закоротить перемычками, либо убрать неисправность с БКИ фрипрогом. Просчет последствий лежит на вас.
– Леготин В В 7 дней 2 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, попробую 7 дней 2 часа назад Шпильберг Илья Ефимович 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Очень не хочется влезать в схему датчика с паяльником. Тем более там всё сделано на smd элементах. По другому никак. Для начала попробую фрипрогом поиграться. 7 дней 2 часа назад Шпильберг Илья Ефимович 9Мудрено ,как-то .
Вы сначала попробуйте подложить на кнопочку "прокладку" и вкруговую крышку зафиксировать скотчем Делайте это предельно осторожно. Вариант не для инженеров 21 века,но вариант есть "как вариант". Датчики затопления (как правило) располагаются в таких местах,что возле них "экскурсии" не водят. Там каждый шаг в право-лево согласовывается с дизайнером. А они живут в каком-то своём мире Дизайнеры-это художники,А значит -не "физики",а -"лирики". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 дней 1 час назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Экскурсии не водят, но есть прилежные уборщицы, которые швабрами драют полы. Несколько раз были ложняки, но я от главного безопасника отбился, сказал воспитывате уборщиц, чтобы на лили воду вёдрами. Но зато они убедились что система реально срабатывает на воду :) 7 дней 1 час назад Шпильберг Илья Ефимович 9 сказал воспитывате уборщиц, чтобы на лили воду вёдрами.
Тогда у Вас всё прекрасно работает. А если "махать шваброй и лить воду вёдрами"-то дождаться можно не только сообщения от ДЗ,но и "речевого оповещения соседа нижнего этажа". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 дней 1 час назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Там трёхэтажное офисное здание. Моют по ночам, охрана их в камеры видит, они и сказали что ночью на уборщиц у них сработки. 7 дней 1 час назад Шпильберг Илья Ефимович 9Илья Ефимович.
Всё штатно. Даже про батарейки.. Датчик "ищет устойчивую связь"- повышается токопотребление. Естественно ,что и "батарейки" будут менее долговечны. Так что тему можно рассматривать ,как "Похвала радиоволновому датчику затопления". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 дней 1 час назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да это я понимаю. Просто хотел уточнить, какой уровень радиосигнала считается нормой. Вебинаров на тему радиодатчиков к сожалению нет. Есть техвозможность установить радиорасширители С2000-РР за подвесным потолком. Поэтому хотелось бы услышать представителей Болида, какой на самом деле должен быть уровень радиосигнала. 7 дней 1 час назад Шпильберг Илья Ефимович 9Чем меньше тем лучше, Ваш сигнал очень плохой, от этого и быстрый разряд элементов питания. В РЭ на АРР, есть таблица со значениями сигналов.
– Сахаров Артём Юрьевич 7 дней назад Артём Юрьевич.
Вопрос. Можно ли "параметры качества сигнала" отследить Программой С2000-Р Конфигуратор ? Только осваиваю( пока только "теоритечески") Но в "аргусовском" WirelEx это можно сделать без проблем. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 дней назад Да, можно, там же есть тест качества связив, шкала индикатор и значение в ДБм.
– Сахаров Артём Юрьевич 7 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
182 раза