партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСтранная работа С2000-ПИ

Инсталляция, монтаж » Странная работа С2000-ПИ

На объекте имеется смонтированная и несданная система пожарной сигнализации (монтажная организация ликвидировалась).
Первоначально были смонтированы несколько зданий, затем к ним добавлялись другие здания (море проектов разных контор и годов выпуска).

Окончательный вариант RS485 выглядит следующим образом:
С2000М -> приборы на КПП -> C2000-СП1 (на переключение кольца) -> С2000-ПИ (2 шт.) -> БЗЛ -> Кольцевой интрефейс -> БЗЛ -> С2000-ПИ -> приборы в здании -> C2000-ПИ -> БЗЛ -> Кольцевой интерфейс и т.д.

Вопрос в следующем: некорректно работают С2000-ПИ, а именно:
На входе (ISOLATED) A(+) B(-), на выходе А(-) В(+), сам С2000-ПИ моргает, но приборов в системе не видно и постоянно переключается С2000-СП1.
Если поменять АВ на выходе местами, то напряжение гуд, но пиборы все равно не видятся.
Исключили С2000-ПИ - все стало гуд.
Куда копать - не знаем.
Или все С2000-ПИ неисправны, или так и должно быть.
Здания запитаны от своих БП.
Между зданиями проложена витая пара и МКЭШнг(А)-FRLS вперемешку.

5 дней 20 часов назад

avatar
Для какого переключения С2000-Сп1 не понятно. 
У Болида интерфейс Rs-485 никогда кольцевым не был. 
Может в начале интерфейс привести к тому виду, как задумал производитель? (Каталог типовых решений выпуск 16. Страница 65)

Петренко Михаил Валерьевич 5 дней 15 часов назад

Для какого переключения С2000-Сп1 не понятно. 
У Болида интерфейс Rs-485 никогда кольцевым не был. 

Кто-то не помнит, кто-то не знает, давно это было, в РЭ аж 2016 года:
"2.2.4.10 Настройка работы пульта по кольцевому интерфейсу RS-485 Пульт имеет возможность работы по кольцевому интерфейсу RS-485 с механическим переключением между ветками кольца с помощью релейного блока «С2000-СП1». Схема подключения и описание работы приведены на сайте http://bolid.ru в разделе «Техническая поддержка». Перед использованием данного режима работы настоятельно рекомендуется ознакомиться с этой информацией. К работе по кольцевому интерфейсу имеют отношение следующие параметры в меню «54 RS-485»:
«С2000» АЦДР.426469.005 РЭ Изм.16 АЦДР.5754-16 от 24.11.2016

Баулин Владимир Александрович 5 дней 14 часов назад

3.4.9  Настройка работы пульта по кольцевому интерфейсу RS-485 
Приведенные ниже настройки предназначены для организации работы пульта с приборами 
по  кольцевому  интерфейсу RS-485  с  механическим  переключением  между  ветками  кольца 
с помощью релейного блока «С2000-СП1». Схема подключения и описание работы приведены на 
сайте  bolid.ru  в  разделе «Техническая  поддержка».  Перед  использованием  данного  режима 
работы настоятельно рекомендуется ознакомиться с этой информацией. 

Мануал на 2.07

Леготин В В 5 дней 14 часов назад

Хорошо. Нашли схему. А дальше что? 
Возраст  вещь неумолимая.Похоже также на то,что несколько ПИ "подкорачивают.
Поиск "методом исключения" и замена.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 дней 14 часов назад

Кто-то не помнит, кто-то не знает, давно это было, в РЭ аж 2016 года:
"2.2.4.10 Настройка работы пульта по кольцевому интерфейсу RS-485 Пульт имеет возможность работы по кольцевому интерфейсу RS-485 с механическим переключением между ветками кольца с помощью релейного блока «С2000-СП1». Схема подключения и описание работы приведены на сайте http://bolid.ru в разделе «Техническая поддержка». Перед использованием данного режима работы настоятельно рекомендуется ознакомиться с этой информацией. К работе по кольцевому интерфейсу имеют отношение следующие параметры в меню «54 RS-485»:
«С2000» АЦДР.426469.005 РЭ Изм.16 АЦДР.5754-16 от 24.11.2016– Баулин Владимир Александрович 38 минут назад

Благодарю. Действительно в те года с Болидом тесно не работал. И о таком методе не знал.

Петренко Михаил Валерьевич 5 дней 13 часов назад

На ПИ есть переключатели согласующих резисторов,пробовали их переключать? В РЭ на ПКУ есть схема, в каком положении эти переключатели должны находится в зависимости от топологий построения линий RS, а так же положение согласующих резисторов на промежуточных блоках. 
стр. 46 схема применения с ПИ.
проверьте и снимите все перемычки на промежуточных блоках между ПИ

Сахаров Артём Юрьевич 5 дней 13 часов назад

 некорректно работают С2000-ПИ

Возможно, ПИ не в силах корректно работать, потому что погибшая монтажная организация подключила к ней некорректную нагрузку. Если они забыли поснимать перемычки в приборах, то ПИ будет пыхтеть, тужиться, может быть даже пердеть, но обеспечить на такой нагрузке нормальные логические уровни не сможет. 

Иванов Андрей Львович 5 дней 10 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Все перемычки с приборов сняты.
Система без С2000-ПИ работает, ничего не пропадает.
Мне не понятно одно: почему при прохождении через ПИ напряжение на интерфейсе инвертируется?

На входе (ISOLATED) A(+) B(-), на выходе А(-) В(+), сам С2000-ПИ моргает, но приборов в системе не видно

Оно инвертируется даже без приборов, подключенных к выходу.
Я впервые вижу такое чудо. При том, что оно инвертируется на всех ПИ.
Заказчик не хочет их менять, т.к. не верит, что они все сгорели.
 

5 дней 3 часа назад

avatar
Не знаю какое напряжение и относительно чего на RS485 вы измеряете, но это цифровой интерфейс с дифференциальной парой. Такой сигнал осцилографом смотреть надо.

Зыкин Антон Николаевич 4 дня 20 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С2000-ПИ проверяется элементарно, несёте к ближайшеу прибору и на коротком проводе смотрите прохождение сигнала. Может скорость неправильно выставлена?

4 дня 20 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

260 раз

ЗАДАН

5 дней 20 часов назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.