|
Здравствуйте, в инструкции к АСПТ на рисунке присутствует МПН, то есть получается можно несколько модуей подаротушения на один шлейф. 1 месяц 8 дней назад Татьяна 61Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При этом техподдержка говорит- на один АСПТ можно только один модуль.Если надо больше, то уже через КПБ ( и тоже один модуль на 1 шлейф) 1 месяц 8 дней назад Каргапольцев Артур Николаевич 11785Дело не в том, что нужно оспаривать, может я не так поняла?
Объясните, плиз. – Татьяна 1 месяц 8 дней назад Если подключить несколько модулей через МПН разве не будет контроля?
– Татьяна 1 месяц 8 дней назад Контроля не будет. Но как выше сказал Артём Юрьевич. модули запустятся.(это тоже из практики)
Но мы не просто хотим ,а даже обязаны во всём придерживаться советов Производителя. Писать более не имеет смысла. Ибо всегда найдётся Человек,который знает УК и на "короткой ноге с Прокурором". Это будет себе дорожеИ традиционно минисовет. "Самый лучший "советчик" в составлении Проекта-это Каталог Типовых Решений. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 8 дней назад Контроль, разумеется будет при последовательном включении мостиков, не будет гарантированного срабатывания инициаторов.
– Леготин В В 1 месяц 8 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При токе в 100 mA и реле в АСПТ 2 A можно подключить 20 модулей пожаротушения с одним модулем нагрузки на последнем балоне ,при этом бует осуществлятся весь положенный контроли линии пожаротушения - это технически вполнне себе верное решение но с нормативной точки зрения так не делается ,мы же имеем и ложные срабатывания и "закурил не там" ,сварочный аппарат включил не там и т.д. поэтому Вам и говорит тех,поддержка ,что всё надо делить по зонам ,отсюда и один выход ,один модуль ,один МПН ,в противном случае сработают Ваши десять МПТ при отсутствии реального пожара и придётся очень долго потом убирать помещение 1 месяц 7 дней назад Лахманов Владимир Борисович 2всё надо делить по зонам ,отсюда и один выход ,один модуль ,один МПН ,в противном случае сработают Ваши десять МПТ при отсутствии реального пожара и придётся очень долго потом убирать помещение А если "десять МПТ" подключены к одному АСПТ через КПБ, то они "при отсутствии реального пожара" не сработают? Владимир Борисович, прежде чем писать рахзберитесь с зонами. – Баулин Владимир Александрович 1 месяц 7 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Похоже на то. что никто и ничего не объяснит. Впору Производителя к разговору подтягивать. 1 месяц 7 дней назад Каргапольцев Артур Николаевич 11785А ещё ТП нам говорит ,что "Один прибор -это одна зона" Эх, Артур Николаевич, не дал человеку самопросветиться :) – Баулин Владимир Александрович 1 месяц 7 дней назад Владимир Александрович.
В этой теме Производителя так удивили,рвсстроили , а скорее всего ,что насмешили....Не стоит продолжать далее.. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 7 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
403 раза
1 месяц 8 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Из практики, видел, как запускаются по 6 МПП с одного выхода КПБ, без нагрузочных резисторов, слышал, что и больше запускалось. В случае подключения отличного от РЭ и срабатывания системы, при разборе "полетов" представители НВП , ответят, что не соблюдены рекомендации завода изготовителя при подключении и вину с себя снимут, это кст тоже и практики)
– Сахаров Артём Юрьевич 1 месяц 8 дней назад
#ссылка