ФорумПроектированиеАСПТ, несколько модулей пожаротушения на один шлейф АПСТ можно ли?

Проектирование » АСПТ, несколько модулей пожаротушения на один шлейф АПСТ можно ли?

Здравствуйте, в инструкции к АСПТ на рисунке присутствует МПН, то есть получается можно несколько модуей подаротушения на один шлейф.
 При этом техподдержка говорит- на один АСПТ можно только один модуль.Если надо больше, то уже через КПБ ( и тоже один модуль на 1 шлейф)
а как на самом деле?
 Пусковой ток модуля порошкового тушения 100мА.

11 месяцев 2 дня назад

avatar
На рисунке 55 к выходу "П" подключается один модуль, такая же схема в РЭ на КПБ. В РЭ на АПСТ через МПН подключаются несколько оповещателей на один выход. Схемы подключения оповещателей и МП разные. В РЭ на КПБ схема подключения подписана, как рекомендуемая.
Из практики, видел, как запускаются по 6 МПП с одного выхода КПБ, без нагрузочных резисторов, слышал, что и больше запускалось. В случае подключения отличного от РЭ и  срабатывания системы, при разборе "полетов" представители НВП , ответят, что не соблюдены рекомендации завода изготовителя при подключении и вину с себя снимут, это кст тоже и практики)

 

Сахаров Артём Юрьевич 11 месяцев 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

 При этом техподдержка говорит- на один АСПТ можно только один модуль.Если надо больше, то уже через КПБ ( и тоже один модуль на 1 шлейф)

Татьяна. Почему Вы думаете,что мы тут "дружно бросимся оспаривать слова ТП"?
Странно то ,почему ТП  Вам это не объяснили.
Попробую.
Сколько и каких бы "выходов" небыло ,но "контролируется" только 1 "модуль ПТ".Я не хочу давать "вредных советов",но если в Ваших "Проектах" "контроль" не обязателен-то можете и несколько модулей.

11 месяцев 2 дня назад

avatar
Дело не в том, что нужно оспаривать, может я не так поняла?
Объясните, плиз.

Татьяна 11 месяцев 2 дня назад

Если подключить несколько модулей через МПН разве не будет контроля?

Татьяна 11 месяцев 2 дня назад

Контроля не будет. Но как выше сказал  Артём Юрьевич. модули запустятся.(это тоже из практики)
Но мы не просто хотим ,а даже обязаны во всём придерживаться советов Производителя.
Писать более не имеет смысла. Ибо всегда найдётся Человек,который знает УК и на "короткой ноге с Прокурором".
Это будет себе дорожеИ традиционно минисовет.
"Самый лучший "советчик" в составлении Проекта-это Каталог Типовых Решений.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 2 дня назад

Контроль, разумеется будет при последовательном включении мостиков, не будет гарантированного срабатывания инициаторов. 

Леготин В В 11 месяцев 2 дня назад

А по какой причине не будет гарантированного срабатывания "инициаторов"?

Кудриков Алексей Игоревич 1 месяц 25 дней назад

 "инициаторов"

А это что такое ? Можно это как-то более "приземлённо".
Если всё-таки это "коим образом" относится к кол-ву модулей на один выход,то...
"Чтобы обсуждать очевидные вещи не нужно сильно блистать умом".
В очередной раз либо "Курим при Проектировании",либо "Проектируем в Курилке".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 25 дней назад

А по какой причине не будет гарантированного срабатывания "инициаторов"?

А как вы обеспечите одновременное срабатывание? Получается елочная гирлянда с последовательно подключеными лампочками - первый сработавший отключает все оставшиеся.

 

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 25 дней назад

Ну хорошо, электроинициаторы - это чтобы робот не возбуждался. Режим последовательного включения мостиков с одновременной сработкой обеспечивается высоковольтным импульсом. Чтобы все успели прогреться до начала разрушения первого в цепочке. 24 В и 2А - совсем не тот режим.

Леготин В В 1 месяц 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При токе в 100 mA и реле в АСПТ 2 A можно подключить 20 модулей  пожаротушения с одним модулем нагрузки на последнем балоне ,при этом бует осуществлятся весь положенный контроли линии пожаротушения  - это технически вполнне себе верное решение но с нормативной точки зрения так не делается ,мы же имеем и ложные срабатывания и "закурил не там" ,сварочный аппарат включил не там и т.д. поэтому Вам и говорит тех,поддержка ,что всё надо делить по зонам ,отсюда и один выход ,один модуль ,один МПН ,в противном случае сработают Ваши десять МПТ при отсутствии реального пожара и придётся очень долго потом убирать помещение 

11 месяцев 1 день назад

avatar
всё надо делить по зонам ,отсюда и один выход ,один модуль ,один МПН ,в противном случае сработают Ваши десять МПТ при отсутствии реального пожара и придётся очень долго потом убирать помещение 

А если "десять МПТ" подключены к одному АСПТ через КПБ, то они "при отсутствии реального пожара" не сработают? 
Владимир Борисович, прежде чем писать рахзберитесь с зонами.

Баулин Владимир Александрович 11 месяцев 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Похоже на то. что никто и ничего не объяснит. Впору Производителя к разговору подтягивать. 

Вам и говорит тех,поддержка ,что всё надо делить по зонам ,

А ещё ТП нам говорит ,что "Один прибор -это одна зона". Где бы и кто не закурил или сварочным аппаратом что не сжёг,но если отработает С2000-АСПТ "на Пожар"-то "бабахнут все модули"  Чистить придётся одинаково.
 Тема ,как хороший детектив-чем дальше-тем сильнее дух захватывает. А всё начиналось   "с пропавшей пуговицы".

11 месяцев 1 день назад

avatar
А ещё ТП нам говорит ,что "Один прибор -это одна зона"

Эх, Артур Николаевич, не дал человеку самопросветиться :)

Баулин Владимир Александрович 11 месяцев 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2104 раза

ЗАДАН

11 месяцев 2 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.