ФорумПроектированиеАСПТ, несколько модулей пожаротушения на один шлейф АПСТ можно ли?

Проектирование » АСПТ, несколько модулей пожаротушения на один шлейф АПСТ можно ли?

Здравствуйте, в инструкции к АСПТ на рисунке присутствует МПН, то есть получается можно несколько модуей подаротушения на один шлейф.
 При этом техподдержка говорит- на один АСПТ можно только один модуль.Если надо больше, то уже через КПБ ( и тоже один модуль на 1 шлейф)
а как на самом деле?
 Пусковой ток модуля порошкового тушения 100мА.

1 месяц 8 дней назад

avatar
На рисунке 55 к выходу "П" подключается один модуль, такая же схема в РЭ на КПБ. В РЭ на АПСТ через МПН подключаются несколько оповещателей на один выход. Схемы подключения оповещателей и МП разные. В РЭ на КПБ схема подключения подписана, как рекомендуемая.
Из практики, видел, как запускаются по 6 МПП с одного выхода КПБ, без нагрузочных резисторов, слышал, что и больше запускалось. В случае подключения отличного от РЭ и  срабатывания системы, при разборе "полетов" представители НВП , ответят, что не соблюдены рекомендации завода изготовителя при подключении и вину с себя снимут, это кст тоже и практики)

 

Сахаров Артём Юрьевич 1 месяц 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

 При этом техподдержка говорит- на один АСПТ можно только один модуль.Если надо больше, то уже через КПБ ( и тоже один модуль на 1 шлейф)

Татьяна. Почему Вы думаете,что мы тут "дружно бросимся оспаривать слова ТП"?
Странно то ,почему ТП  Вам это не объяснили.
Попробую.
Сколько и каких бы "выходов" небыло ,но "контролируется" только 1 "модуль ПТ".Я не хочу давать "вредных советов",но если в Ваших "Проектах" "контроль" не обязателен-то можете и несколько модулей.

1 месяц 8 дней назад

avatar
Дело не в том, что нужно оспаривать, может я не так поняла?
Объясните, плиз.

Татьяна 1 месяц 8 дней назад

Если подключить несколько модулей через МПН разве не будет контроля?

Татьяна 1 месяц 8 дней назад

Контроля не будет. Но как выше сказал  Артём Юрьевич. модули запустятся.(это тоже из практики)
Но мы не просто хотим ,а даже обязаны во всём придерживаться советов Производителя.
Писать более не имеет смысла. Ибо всегда найдётся Человек,который знает УК и на "короткой ноге с Прокурором".
Это будет себе дорожеИ традиционно минисовет.
"Самый лучший "советчик" в составлении Проекта-это Каталог Типовых Решений.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 8 дней назад

Контроль, разумеется будет при последовательном включении мостиков, не будет гарантированного срабатывания инициаторов. 

Леготин В В 1 месяц 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При токе в 100 mA и реле в АСПТ 2 A можно подключить 20 модулей  пожаротушения с одним модулем нагрузки на последнем балоне ,при этом бует осуществлятся весь положенный контроли линии пожаротушения  - это технически вполнне себе верное решение но с нормативной точки зрения так не делается ,мы же имеем и ложные срабатывания и "закурил не там" ,сварочный аппарат включил не там и т.д. поэтому Вам и говорит тех,поддержка ,что всё надо делить по зонам ,отсюда и один выход ,один модуль ,один МПН ,в противном случае сработают Ваши десять МПТ при отсутствии реального пожара и придётся очень долго потом убирать помещение 

1 месяц 7 дней назад

avatar
всё надо делить по зонам ,отсюда и один выход ,один модуль ,один МПН ,в противном случае сработают Ваши десять МПТ при отсутствии реального пожара и придётся очень долго потом убирать помещение 

А если "десять МПТ" подключены к одному АСПТ через КПБ, то они "при отсутствии реального пожара" не сработают? 
Владимир Борисович, прежде чем писать рахзберитесь с зонами.

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 7 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Похоже на то. что никто и ничего не объяснит. Впору Производителя к разговору подтягивать. 

Вам и говорит тех,поддержка ,что всё надо делить по зонам ,

А ещё ТП нам говорит ,что "Один прибор -это одна зона". Где бы и кто не закурил или сварочным аппаратом что не сжёг,но если отработает С2000-АСПТ "на Пожар"-то "бабахнут все модули"  Чистить придётся одинаково.
 Тема ,как хороший детектив-чем дальше-тем сильнее дух захватывает. А всё начиналось   "с пропавшей пуговицы".

1 месяц 7 дней назад

avatar
А ещё ТП нам говорит ,что "Один прибор -это одна зона"

Эх, Артур Николаевич, не дал человеку самопросветиться :)

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 7 дней назад

Владимир Александрович.
В этой теме Производителя так удивили,рвсстроили , а скорее всего ,что  насмешили....Не стоит продолжать далее..

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 7 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

403 раза

ЗАДАН

1 месяц 8 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.