|
Необходимо запроектировать систему СКУД в отдельностоящем подземном паркинге жилого дома. Есть 2 входа (на каждый - считыватель, эл.замок и кнопка "выход") и рампа с воротами. К воротам нужно применить сценарий "шлагбаум"(считыватели, светофоры, датчики проезда и детекторы автомобиля). С2000-2 находится в ШПС-24 в электрощитовой паркинга, к этому же шкафу подключаются АПС и СОУЭ паркинга. Можно ли все устройства (4 считывателя, 2 УК-ВК, 2 кнопки, датчики проезда) подключить к одному С2000-2 или нужно будет поставить один контроллер для входов и один для ворот? С2000М и БКИ находятся в помещении охраны жилого дома. Как в этом случае будет осуществляться питание всех систем в паркинге и сколько резервных источников питания будет задействовано? 1 месяц назад Седова Екатерина Дмитриевна 1Екатерина Дмитриевна! На форуме 0-1 или проектант откройте топик: "Предлагаю работу". За монетку малую опытные люди решат ваши проблемы.
– Леготин В В 1 месяц назад Обратите внимание, что у контроллера с2000-2 входное напряжение 12-15В, от шпс 24 его запитывать нельзя.
– Сахаров Артём Юрьевич 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
266 раз
1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
4 считывателя нельзя подключить к одному С2000-2, это два.
Питание оборудования разных систем также должно быть раздельным, это три.
– Налетов Константин 1 месяц назад
#ссылка