партнерский раздел
ФорумПроектированиеС2000-ИПГ

Проектирование » С2000-ИПГ

Господа приветствую!!
интересная задачка
цех деревообработки
помещение сложное линейники не поставить
дымовые будут запыляться
а что если поставить С2000-ИПГ
газовый тепловой максимально-дифференциальный??????
 

10 месяцев 13 дней назад

avatar
газовый тепловой максимально-дифференциальный??????
Вопросом на вопрос...
Почему не С2000-ПЛ ?
К тому же    "цех деревообработки" понятие весьма  расплывчатое..
Это может быть и "цех производства мебели" или  просто  пилорама.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 13 дней назад

А есть ли смысл контроилровать цех на СО? дешевле защитить цех извещателями С2000-ИП. Посмотрите так же в сторону извещателей пламени.

Сахаров Артём Юрьевич 10 месяцев 13 дней назад

Артём Юрьевич древесная пыль может дать вспышку пламени, а опилки могут тлеть. Так что тут и на пламя и на угарный газ, а вот от тепловика толку мало.

Зыкин Антон Николаевич 10 месяцев 6 дней назад

И тут же читаем в паспорте на ИПГ :

2.1 Эксплуатационные ограничения Конструкция извещателя не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях

И просто про сенсоры:

- при рабочей эксплуатации рекомендуется размещать сенсор в положении, которое исключает возможность попадания в диффузионное окно метеорологических осадков, влаги и пыли; разрешается периодическое удаление пыли с защитной плёнки струёй сухого воздуха под давлением;

- не рекомендуется устанавливать электрохимический измерительный преобразователь вблизи источников органических растворителей, щелочных и кислых вещестьв, паров и аэрозолей, выделения пыли;

Леготин В В 10 месяцев 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

извините, уточняю
цех производства мебели

10 месяцев 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

или все таки поставить линейники...

10 месяцев 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А чем Вам не нравятся С2000ИПГ??????????
а именно датчики пламени?
 

10 месяцев 13 дней назад

avatar
Ну во первых стоит учесть, что ИПГ занимает 2 адреса и не перевалит ли кол-во всех АУ за адресное пространство кдл, во вторых цена почти в 2 раза выше чем, у того же с2000-ИП, в третьих  все равно не ясно зачем нужен контроль угарного газа (СО) в цеху. 
 

Сахаров Артём Юрьевич 10 месяцев 13 дней назад

не ясно зачем нужен контроль угарного газа (СО) в цеху

Это как раз ясно. Контроль СО не нужен, зато нужен ответ на вопрос, а чё это вы нарушаете "как правило дымовые". А тут сразу ответ, что нарушаем, зато вота компенсирующее мероприятие. 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 13 дней назад

Просто к сведению. Каждый лопнувший шарик с гелием гарантированно приводит к срабатыванию Г в ИПГ. Пять шариков - пять сработок. Вот такой датчик СО. 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 ни разу не применял ИПГ
можно задать академический вопрос
кто нибудь не в теории сталкивался с этими извищателями
устанавливал их на конкретных объектах?????

10 месяцев 13 дней назад

avatar
У меня в квартире стоят.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

После нескольких проб на предмет возгорания/тления, установили аспирационные извещатели + извещатели пламени.
Цех пиления, нарезка шпона.
Дымовые исключены однозначно. Чистить каждый день - невозможно. Тепловые - будет ли необходимая температура под крышей. Тление опилок не вызовет сработку извещателей пламени.
Работать с аспирационниками оказалось намного легче. Раз в полгода продуваем трубы компрессором. Три-четыре раза в год меняем фильтры. Лазить под потолком, над станками ненужно.
Да, цена конечно великовата....
 

10 месяцев 13 дней назад

avatar
Цех пиления, нарезка шпона.

Не утверждаю(надо смотреть "нормативку"),но возможно...что объекты "такого характера" требуют установки пожаротушения. Скорее  всего,что  сплинкер.
Так что установив извещатели пламени +сплинкер   задачу решить можно.
К тому же не будем забывать о том,что  "древесная пыль"  чертовски взрывоопасна.
А если высота здания позволяет-то
"верхний ярус"-ИПДЛ
"нижний ярус"- изв.пламени. 
Данный "Проект" реализован в цехе производства  древесно-стружечной плиты.  Проект  на цех погонажных изделий уже выполнен  иначе.
Это я к тому ,что Проекты на "деревообработку"   "под копирку " не делаются.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 13 дней назад

Пожаротушение там имеется.
Речь шла про извещатели...

Иванов А.Л. 10 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

828 раз

ЗАДАН

10 месяцев 13 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.