Господа приветствую!! 2 месяца 27 дней назад Русаков Александр Андреевич 10А есть ли смысл контроилровать цех на СО? дешевле защитить цех извещателями С2000-ИП. Посмотрите так же в сторону извещателей пламени.
– Сахаров Артём Юрьевич 2 месяца 27 дней назад Артём Юрьевич древесная пыль может дать вспышку пламени, а опилки могут тлеть. Так что тут и на пламя и на угарный газ, а вот от тепловика толку мало.
– Зыкин Антон Николаевич 2 месяца 19 дней назад И тут же читаем в паспорте на ИПГ :
2.1 Эксплуатационные ограничения Конструкция извещателя не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях И просто про сенсоры: - при рабочей эксплуатации рекомендуется размещать сенсор в положении, которое исключает возможность попадания в диффузионное окно метеорологических осадков, влаги и пыли; разрешается периодическое удаление пыли с защитной плёнки струёй сухого воздуха под давлением; - не рекомендуется устанавливать электрохимический измерительный преобразователь вблизи источников органических растворителей, щелочных и кислых вещестьв, паров и аэрозолей, выделения пыли; – Леготин В В 2 месяца 19 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
извините, уточняю 2 месяца 27 дней назад Русаков Александр Андреевич 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
или все таки поставить линейники... 2 месяца 27 дней назад Русаков Александр Андреевич 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А чем Вам не нравятся С2000ИПГ?????????? 2 месяца 27 дней назад Русаков Александр Андреевич 10Ну во первых стоит учесть, что ИПГ занимает 2 адреса и не перевалит ли кол-во всех АУ за адресное пространство кдл, во вторых цена почти в 2 раза выше чем, у того же с2000-ИП, в третьих все равно не ясно зачем нужен контроль угарного газа (СО) в цеху.
– Сахаров Артём Юрьевич 2 месяца 27 дней назад не ясно зачем нужен контроль угарного газа (СО) в цеху Это как раз ясно. Контроль СО не нужен, зато нужен ответ на вопрос, а чё это вы нарушаете "как правило дымовые". А тут сразу ответ, что нарушаем, зато вота компенсирующее мероприятие. – Иванов Андрей Львович 2 месяца 27 дней назад Просто к сведению. Каждый лопнувший шарик с гелием гарантированно приводит к срабатыванию Г в ИПГ. Пять шариков - пять сработок. Вот такой датчик СО.
– Иванов Андрей Львович 2 месяца 27 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ни разу не применял ИПГ 2 месяца 27 дней назад Русаков Александр Андреевич 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
После нескольких проб на предмет возгорания/тления, установили аспирационные извещатели + извещатели пламени. 2 месяца 26 дней назад Иванов А.Л. 141Цех пиления, нарезка шпона.
Не утверждаю(надо смотреть "нормативку"),но возможно...что объекты "такого характера" требуют установки пожаротушения. Скорее всего,что сплинкер. Так что установив извещатели пламени +сплинкер задачу решить можно. К тому же не будем забывать о том,что "древесная пыль" чертовски взрывоопасна. А если высота здания позволяет-то "верхний ярус"-ИПДЛ "нижний ярус"- изв.пламени. Данный "Проект" реализован в цехе производства древесно-стружечной плиты. Проект на цех погонажных изделий уже выполнен иначе. Это я к тому ,что Проекты на "деревообработку" "под копирку " не делаются. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 26 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
483 раза
2 месяца 27 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Вопросом на вопрос...
Почему не С2000-ПЛ ?
К тому же "цех деревообработки" понятие весьма расплывчатое..
Это может быть и "цех производства мебели" или просто пилорама.
– Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 27 дней назад
#ссылка