Господа приветствую!!
интересная задачка
цех деревообработки
помещение сложное линейники не поставить
дымовые будут запыляться
а что если поставить С2000-ИПГ
газовый тепловой максимально-дифференциальный??????
 

15 дней 21 час назад

avatar
газовый тепловой максимально-дифференциальный??????
Вопросом на вопрос...
Почему не С2000-ПЛ ?
К тому же    "цех деревообработки" понятие весьма  расплывчатое..
Это может быть и "цех производства мебели" или  просто  пилорама.

Каргапольцев Артур Николаевич 15 дней 20 часов назад

А есть ли смысл контроилровать цех на СО? дешевле защитить цех извещателями С2000-ИП. Посмотрите так же в сторону извещателей пламени.

Сахаров Артём Юрьевич 15 дней 20 часов назад

Артём Юрьевич древесная пыль может дать вспышку пламени, а опилки могут тлеть. Так что тут и на пламя и на угарный газ, а вот от тепловика толку мало.

Зыкин Антон Николаевич 8 дней 4 часа назад

И тут же читаем в паспорте на ИПГ :

2.1 Эксплуатационные ограничения Конструкция извещателя не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях

И просто про сенсоры:

- при рабочей эксплуатации рекомендуется размещать сенсор в положении, которое исключает возможность попадания в диффузионное окно метеорологических осадков, влаги и пыли; разрешается периодическое удаление пыли с защитной плёнки струёй сухого воздуха под давлением;

- не рекомендуется устанавливать электрохимический измерительный преобразователь вблизи источников органических растворителей, щелочных и кислых вещестьв, паров и аэрозолей, выделения пыли;

Леготин В В 7 дней 17 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

извините, уточняю
цех производства мебели

15 дней 18 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

или все таки поставить линейники...

15 дней 18 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А чем Вам не нравятся С2000ИПГ??????????
а именно датчики пламени?
 

15 дней 18 часов назад

avatar
Ну во первых стоит учесть, что ИПГ занимает 2 адреса и не перевалит ли кол-во всех АУ за адресное пространство кдл, во вторых цена почти в 2 раза выше чем, у того же с2000-ИП, в третьих  все равно не ясно зачем нужен контроль угарного газа (СО) в цеху. 
 

Сахаров Артём Юрьевич 15 дней 18 часов назад

не ясно зачем нужен контроль угарного газа (СО) в цеху

Это как раз ясно. Контроль СО не нужен, зато нужен ответ на вопрос, а чё это вы нарушаете "как правило дымовые". А тут сразу ответ, что нарушаем, зато вота компенсирующее мероприятие. 

Иванов Андрей Львович 15 дней 17 часов назад

Просто к сведению. Каждый лопнувший шарик с гелием гарантированно приводит к срабатыванию Г в ИПГ. Пять шариков - пять сработок. Вот такой датчик СО. 

Иванов Андрей Львович 15 дней 17 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 ни разу не применял ИПГ
можно задать академический вопрос
кто нибудь не в теории сталкивался с этими извищателями
устанавливал их на конкретных объектах?????

15 дней 15 часов назад

avatar
У меня в квартире стоят.

Тремасов Константин Александрович 15 дней 15 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

После нескольких проб на предмет возгорания/тления, установили аспирационные извещатели + извещатели пламени.
Цех пиления, нарезка шпона.
Дымовые исключены однозначно. Чистить каждый день - невозможно. Тепловые - будет ли необходимая температура под крышей. Тление опилок не вызовет сработку извещателей пламени.
Работать с аспирационниками оказалось намного легче. Раз в полгода продуваем трубы компрессором. Три-четыре раза в год меняем фильтры. Лазить под потолком, над станками ненужно.
Да, цена конечно великовата....
 

15 дней 2 часа назад

avatar
Цех пиления, нарезка шпона.

Не утверждаю(надо смотреть "нормативку"),но возможно...что объекты "такого характера" требуют установки пожаротушения. Скорее  всего,что  сплинкер.
Так что установив извещатели пламени +сплинкер   задачу решить можно.
К тому же не будем забывать о том,что  "древесная пыль"  чертовски взрывоопасна.
А если высота здания позволяет-то
"верхний ярус"-ИПДЛ
"нижний ярус"- изв.пламени. 
Данный "Проект" реализован в цехе производства  древесно-стружечной плиты.  Проект  на цех погонажных изделий уже выполнен  иначе.
Это я к тому ,что Проекты на "деревообработку"   "под копирку " не делаются.

Каргапольцев Артур Николаевич 15 дней 1 час назад

Пожаротушение там имеется.
Речь шла про извещатели...

Иванов А.Л. 14 дней 2 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

371 раз

ЗАДАН

15 дней 21 час назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.