партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПроблема с нахождением причины неисправности ШС

Эксплуатация » Проблема с нахождением причины неисправности ШС

Прошу помочь советом. Ситуация такова. Никто не знает как и где проложен шлейф, но извесно что человек от него запитал 4 комнаты (4 обьемника, 6 гирконов, примерно 6 дымников (может за потолком еще что). На пульте висит неисправность, ацп 99.9%, проблема нельзя поставить на охрану (невзятие). Как мне выити из ситуаций?? Я посмотрел дымники вроде не сработаны, выганял людей из помешений обьемники реагируют нормально, гирконы не крутил пока. Кто как бы поступил в данной ситуаций. Искать плинты или скрутки нет сил. Знаю что все приходит на 20 шлейф сигнала 20 смд.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Как поступить? Очень просто!Всё это выкинуть и сделать по-новому! 
Кто это так сделал? Руки надо отрывать!Что бы 4 комнаты охранки-в один шлейф?это -просто нет слов...
Так ещё в этот же шлейф ещё и "пожарку" сделать? Так можете искать и ни чего вообще не найти!Да ещё и за потолком пожарка?
Сколько работаю-разного насмотрелся и удивлялся много!Но что бы такое?
Просто нет слов!

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Что за мегапорнография? Даже не думайте искать шлейфы, сделайте по новой и по науке.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не будет времени новое кидать, выстроили новый корпус 8 этаже на Болиде прикрутят орион и тд (обещают подрядчики) А эти лабораторий должны проработать ну хотябы месяц и их перевезут. Как понимаю сначала делал один, потом второй и вообщем глупостей там на 4 ых в голову не укладываеться. Но вопрос остаеться открытым, вскрывать по одному датчики и ковырять? Где то читал что можно обьемники закрыть каробкой, да и исключить хоть их из уравнения, думовые перезагрузить вскрыв, а гирконы ломать с магнитом и мультиметром, это долго, но как понимаю выхода другого нет..

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так они еще в одной из комнат сейф на два гиркона прикрутили туда же.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если я правильно понял то нужно устранить обрыв, я обычно поступаю следующим образом в подобных ситуациях:
откидываю кабель от прибора и вешаю на него резистор номиналом который вряд ли присутствует в системе, объемники лучше не коробкой накрывать, а закоротить их клемы ШС, так надежнее будет (может и объемник неисправен быть) и начинать лучше от середины шс, ну хотя бы примерно, в идеале в одну сторону должна быть конечка 4,7 кОм в другую резистор который висит у прибора. Так проще сориентироваться в какую сторону искать, в сторону прибора или наоборот. В данном случае я бы первым делом проверил все СМК (герконы).

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Михаил!Это в идеале!На деле,скорее ,что всё собрано "лучами" и где находится оконечный резистор,где 
у так называемого ШС начало,где конец, разобраться сложно!То,что закрыть объёмники коробкой и "замкнуть" СМК-это ДА!Но снимать питание ШС не надо!Луччше "итди по ШС и проверять одновременно -с одной стороны питание,с другой сопротивление.Может оказаться так,что сопротивление установлено в самой первой по ШС комнате!А если и ДИПы установлены "без съёма"-то ещё интереснее,словом надо "трясти всё"!Однозначно ,желаю удачи!
Может быть почините так называемую сигнализацию!Сигнализацию?
Боже мой,что я говорю!

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 8 месяцев назад

Артур Николаевич, я с Вами частично не соглашусь по поводу отключения от прибора, можно и не отключать когда хотя бы примерно известно прохождение кабеля шс, что к выше указанному объекту не относится не коим образом. Давайте расмотрим возможную ситуацию без отключения шс от прибора. Допустим идет кабель 6-ти жильный, в нем 12 вольт и два шс, какой из них наш шс. Или идет 4-х жильный кабель и два шс, тоже какой из них нужный шс. Просто если там монтаж сделан не по ****, даже слов не могу подобрать, то лучше максимально исключить возможность пересечения с другими шс.

Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад

Михаил!Одним словом надо брать валерьянку +валидол и разбираться на месте.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 8 месяцев назад

В чужом разбираться, проще по новой сделать, зачастую практика показывает что по новому сделать быстрее.
Там и валидол не поможет, а вот поллитра или больше, наверное что бы начать понимать подобные монтажи, нужно доводить себя до того состояния в котором их делали, дабы мыслить также. Шутка конечно. Да и то мне кажется что любой мало-мало монтажник даже на "автопилоте" не расключит пожарку и охранку в один шлейф, да еще такое количество извещателей.

Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

спасибо так и поступлю завтра отпишусь в чем была проблема

8 лет 8 месяцев назад

avatar
С нетерпение буду ждать и искренне желаю удачи.

Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пол дня провозились. Итог :) Нашли плинты, нашли запитаные от них кабеля, 5 ФТП (8 жил) приходят в одну пару бело-синюю, проследить получилось до одной комнаты, заходят сквозь стену с другой стороны гипсокартоном все зашито не видно от них и следа :) Так полазив под потолком понять особенно тоже нечего все датчики сходяться в каждой комнате, 2 дымовых 1 обьемник, скруткой выходят и следуют в другую комнату. Посже также виртуозно где то за стеной теряються!

Гирконы все перебрал, кроме одного круглого, пытался на стенде воссоздать ситуацию с потеряным сопротивлением, чтоб обьемник остался пустым , а сопротивление было на дымовом, всразу невзятие! Иду дальше ломать голову

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7151 раз

ЗАДАН

8 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.