партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПроблема с нахождением причины неисправности ШС

Эксплуатация » Проблема с нахождением причины неисправности ШС

Прошу помочь советом. Ситуация такова. Никто не знает как и где проложен шлейф, но извесно что человек от него запитал 4 комнаты (4 обьемника, 6 гирконов, примерно 6 дымников (может за потолком еще что). На пульте висит неисправность, ацп 99.9%, проблема нельзя поставить на охрану (невзятие). Как мне выити из ситуаций?? Я посмотрел дымники вроде не сработаны, выганял людей из помешений обьемники реагируют нормально, гирконы не крутил пока. Кто как бы поступил в данной ситуаций. Искать плинты или скрутки нет сил. Знаю что все приходит на 20 шлейф сигнала 20 смд.

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Как поступить? Очень просто!Всё это выкинуть и сделать по-новому! 
Кто это так сделал? Руки надо отрывать!Что бы 4 комнаты охранки-в один шлейф?это -просто нет слов...
Так ещё в этот же шлейф ещё и "пожарку" сделать? Так можете искать и ни чего вообще не найти!Да ещё и за потолком пожарка?
Сколько работаю-разного насмотрелся и удивлялся много!Но что бы такое?
Просто нет слов!

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Что за мегапорнография? Даже не думайте искать шлейфы, сделайте по новой и по науке.

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не будет времени новое кидать, выстроили новый корпус 8 этаже на Болиде прикрутят орион и тд (обещают подрядчики) А эти лабораторий должны проработать ну хотябы месяц и их перевезут. Как понимаю сначала делал один, потом второй и вообщем глупостей там на 4 ых в голову не укладываеться. Но вопрос остаеться открытым, вскрывать по одному датчики и ковырять? Где то читал что можно обьемники закрыть каробкой, да и исключить хоть их из уравнения, думовые перезагрузить вскрыв, а гирконы ломать с магнитом и мультиметром, это долго, но как понимаю выхода другого нет..

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так они еще в одной из комнат сейф на два гиркона прикрутили туда же.

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если я правильно понял то нужно устранить обрыв, я обычно поступаю следующим образом в подобных ситуациях:
откидываю кабель от прибора и вешаю на него резистор номиналом который вряд ли присутствует в системе, объемники лучше не коробкой накрывать, а закоротить их клемы ШС, так надежнее будет (может и объемник неисправен быть) и начинать лучше от середины шс, ну хотя бы примерно, в идеале в одну сторону должна быть конечка 4,7 кОм в другую резистор который висит у прибора. Так проще сориентироваться в какую сторону искать, в сторону прибора или наоборот. В данном случае я бы первым делом проверил все СМК (герконы).

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Михаил!Это в идеале!На деле,скорее ,что всё собрано "лучами" и где находится оконечный резистор,где 
у так называемого ШС начало,где конец, разобраться сложно!То,что закрыть объёмники коробкой и "замкнуть" СМК-это ДА!Но снимать питание ШС не надо!Луччше "итди по ШС и проверять одновременно -с одной стороны питание,с другой сопротивление.Может оказаться так,что сопротивление установлено в самой первой по ШС комнате!А если и ДИПы установлены "без съёма"-то ещё интереснее,словом надо "трясти всё"!Однозначно ,желаю удачи!
Может быть почините так называемую сигнализацию!Сигнализацию?
Боже мой,что я говорю!

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 11 месяцев назад

Артур Николаевич, я с Вами частично не соглашусь по поводу отключения от прибора, можно и не отключать когда хотя бы примерно известно прохождение кабеля шс, что к выше указанному объекту не относится не коим образом. Давайте расмотрим возможную ситуацию без отключения шс от прибора. Допустим идет кабель 6-ти жильный, в нем 12 вольт и два шс, какой из них наш шс. Или идет 4-х жильный кабель и два шс, тоже какой из них нужный шс. Просто если там монтаж сделан не по ****, даже слов не могу подобрать, то лучше максимально исключить возможность пересечения с другими шс.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 11 месяцев назад

Михаил!Одним словом надо брать валерьянку +валидол и разбираться на месте.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 11 месяцев назад

В чужом разбираться, проще по новой сделать, зачастую практика показывает что по новому сделать быстрее.
Там и валидол не поможет, а вот поллитра или больше, наверное что бы начать понимать подобные монтажи, нужно доводить себя до того состояния в котором их делали, дабы мыслить также. Шутка конечно. Да и то мне кажется что любой мало-мало монтажник даже на "автопилоте" не расключит пожарку и охранку в один шлейф, да еще такое количество извещателей.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

спасибо так и поступлю завтра отпишусь в чем была проблема

10 лет 11 месяцев назад

avatar
С нетерпение буду ждать и искренне желаю удачи.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пол дня провозились. Итог :) Нашли плинты, нашли запитаные от них кабеля, 5 ФТП (8 жил) приходят в одну пару бело-синюю, проследить получилось до одной комнаты, заходят сквозь стену с другой стороны гипсокартоном все зашито не видно от них и следа :) Так полазив под потолком понять особенно тоже нечего все датчики сходяться в каждой комнате, 2 дымовых 1 обьемник, скруткой выходят и следуют в другую комнату. Посже также виртуозно где то за стеной теряються!

Гирконы все перебрал, кроме одного круглого, пытался на стенде воссоздать ситуацию с потеряным сопротивлением, чтоб обьемник остался пустым , а сопротивление было на дымовом, всразу невзятие! Иду дальше ломать голову

10 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

9375 раз

ЗАДАН

10 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.