партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОРИОН ПРО и КДЛ

Инсталляция, монтаж » ОРИОН ПРО и КДЛ

Добрый день. Возникла следующего рода проблема. Есть охранная адресная сигнализация на базе С2000-КДЛ, в орион добавили и разрисовали на плане, ставится и снимается через орион отлично. Но проблема возникла со снятием помещения через считыватель. Считыватель Proxy-3ma, его подключили в формате touch memory, когда человек подносит карту к считывателю, орион распазнает что этот человек есть в базе, но почему-то пишет "Доступ отклонён". Уровень доступа под это помещение создали в БД. К считывателю раздел привязали. 

26 дней 23 часа назад

avatar
А Вы создали Уровень Доступа(далее УД)? В него добавляются разделы для управления и назначается режим (взятие, снятие, взятие/снятие). Далее этот УД необходимо указать паролю.

Сахаров Артём Юрьевич 26 дней 23 часа назад

да, уровень доступа создал. Там даже с уровнем доступа максимум не получается снять, пищет "доступ отклонён"

Койчуманов Каниет Тынчтыкбекович 26 дней 23 часа назад

Вообще событие "доступ отклонен" означает, что введен не верный код. Пробовали записать в сам контроллер ключ?

Сахаров Артём Юрьевич 26 дней 22 часа назад

в кдле ключ можно прописать если охранка локальная (мне так техподдержка сказала), если же охранка выходит на орион, нужно чтоб ключ был прописан в орионе

Койчуманов Каниет Тынчтыкбекович 26 дней 22 часа назад

тогда попробуйте в кдл прописать, для того чтобы сравнить одинаковый ли ключ записывается в кдл и абд

Сахаров Артём Юрьевич 26 дней 22 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

250 раз

ЗАДАН

26 дней 23 часа назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.