|
Добрый день. Возникла следующего рода проблема. Есть охранная адресная сигнализация на базе С2000-КДЛ, в орион добавили и разрисовали на плане, ставится и снимается через орион отлично. Но проблема возникла со снятием помещения через считыватель. Считыватель Proxy-3ma, его подключили в формате touch memory, когда человек подносит карту к считывателю, орион распазнает что этот человек есть в базе, но почему-то пишет "Доступ отклонён". Уровень доступа под это помещение создали в БД. К считывателю раздел привязали. 1 месяц 24 дня назад Койчуманов Каниет Тынчтыкбекович 4да, уровень доступа создал. Там даже с уровнем доступа максимум не получается снять, пищет "доступ отклонён"
– Койчуманов Каниет Тынчтыкбекович 1 месяц 24 дня назад Вообще событие "доступ отклонен" означает, что введен не верный код. Пробовали записать в сам контроллер ключ?
– Сахаров Артём Юрьевич 1 месяц 24 дня назад в кдле ключ можно прописать если охранка локальная (мне так техподдержка сказала), если же охранка выходит на орион, нужно чтоб ключ был прописан в орионе
– Койчуманов Каниет Тынчтыкбекович 1 месяц 24 дня назад тогда попробуйте в кдл прописать, для того чтобы сравнить одинаковый ли ключ записывается в кдл и абд
– Сахаров Артём Юрьевич 1 месяц 24 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
352 раза
1 месяц 24 дня назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Сахаров Артём Юрьевич 1 месяц 24 дня назад
#ссылка