|
Добрый день. Возникла следующего рода проблема. Есть охранная адресная сигнализация на базе С2000-КДЛ, в орион добавили и разрисовали на плане, ставится и снимается через орион отлично. Но проблема возникла со снятием помещения через считыватель. Считыватель Proxy-3ma, его подключили в формате touch memory, когда человек подносит карту к считывателю, орион распазнает что этот человек есть в базе, но почему-то пишет "Доступ отклонён". Уровень доступа под это помещение создали в БД. К считывателю раздел привязали. 7 месяцев 13 дней назад ![]() Койчуманов Каниет Тынчтыкбекович 5да, уровень доступа создал. Там даже с уровнем доступа максимум не получается снять, пищет "доступ отклонён"
– Койчуманов Каниет Тынчтыкбекович 7 месяцев 13 дней назад Вообще событие "доступ отклонен" означает, что введен не верный код. Пробовали записать в сам контроллер ключ?
– Сахаров Артём Юрьевич 7 месяцев 13 дней назад в кдле ключ можно прописать если охранка локальная (мне так техподдержка сказала), если же охранка выходит на орион, нужно чтоб ключ был прописан в орионе
– Койчуманов Каниет Тынчтыкбекович 7 месяцев 13 дней назад тогда попробуйте в кдл прописать, для того чтобы сравнить одинаковый ли ключ записывается в кдл и абд
– Сахаров Артём Юрьевич 7 месяцев 13 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Разобрались. Нужно было в пульте С2000-М, включить централизованное управление. 3 дня 7 часов назад ![]() Койчуманов Каниет Тынчтыкбекович 5Разобрались. Нужно было в пульте С2000-М, включить То есть вы в заглавном посте забыли упомянуть о существовании пульта. – Иванов Андрей Львович 3 дня 5 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1150 раз
7 месяцев 13 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Сахаров Артём Юрьевич 7 месяцев 13 дней назад
#ссылка