партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПодключение 2-х с200-м к одной СП-1

Эксплуатация » Подключение 2-х с200-м к одной СП-1

Добрый день, подскажите как подключить две М-ки к Одной СП-1 при помощи Орион про? 

1 месяц 3 дня назад

avatar
Никак - если подключить.
Если нужно связать логически, управлять и любой другой термин тому подобный, то это возможно.

Налетов Константин 1 месяц 2 дня назад

Если не напрямую проводами - то влегкую.

Леготин В В 1 месяц 2 дня назад

Да и проводами влёгкую, просто работать не будет, а что работало раньше - работать перестанет, но про работу в ТЗ ничего не написано. 
  1. СП1 можно подключить только к одному пульту.
  2. Пульты между собой соединять нельзя. 
  3. Оба пульта соединяются с компьютером с Орион Про, каждый в свой отдельный порт. 
  4. Конкретно этим СП1 должны управлять не пульты, а Орион Про. 
  5. Что в случае с пожаркой делает вашу затею противозаконной и вообще подготовкой к теракту. 

Иванов Андрей Львович 1 месяц 2 дня назад

А про пожарку разговора небыло, но все намёк и так поняли ))

Налетов Константин 1 месяц 2 дня назад

Андрей Львович, точнее надобно быть в тезисах... 
2. Пульты между собой соединять нельзя. 
3. Оба пульта соединяются с компьютером с Орион Про, каждый в свой отдельный порт. 

Замечательно они между собой соединяются на одном последовательном порту - хоть с гальванической изоляцией через С2000-ПИ, хоть так, напрямки, только адреса rs232 не должны совпадать
:)

Заварзин Сергей 1 месяц 2 дня назад

Сергей, Андрей Львович конечно же имел ввиду соединять 485-е для блоков двух пультов нельзя. В контексте повествования мы то понимаем это.
Тема вообще скорее не о технике, а о сложности русского языка и правильности выбора терминов и подходящих слов для изложения вопросов и ответов.

Налетов Константин 1 месяц 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Антон Владимирович, возможные варианты:
1. Делаете как писал Андрей Львович, т.е. подключаете СП1 в RS-485 для блоков одного из пультов. Настраиваете передачу через ПКУ событий и состояний в АРМ, привязываете реле СП1 к разделам или пишите сценарий в АРМ.
2. Подключаете СП1 к своему порту (не важно физическому или виртуальному) на АРМ естественно через соответствующий преобразоатель. Далее привязываете реле СП1 к разделам или пишите сценарий на АРМ.
И, как уже было отмечено, так делать нельзя если данная связка используется для передачи сигналов СПА.

1 месяц 2 дня назад

avatar
Автор опять не проронил ни слова. И всё-таки.....
Если подключаем 2 С2000М (но к не к СП1) ,а через контакты СП1.То есть  даже по 485-му никакой связи между пультами нет. Что имеем.
В случае неисправнности С2000М (основной пульт) перекинуть опрос ЕДИНОГО интерфейса  в автоматическом режиме на С2000М(резервный пульт).Через контакты СП1.
Такое возможно ? (реально?)
Собственно я как-то сразу про такую задумку подумал,но постеснялся написать.
То есть создать при помощи контактов СП1  систему состоящую из ОСНОВНОГО пульта и РЕЗЕРВНОГО пульта.
"РЕЗЕРВНЫЙ пульт" использовать в качестве     "запасного игрока".
Даже (ухитрившись) получится создать такой "констрюксьён"-то чем он будет противоречить "нормативке пожарки"?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 2 дня назад

Великолепное восприятие, Артур Николаевич, порадовали.
Но, имхо, будет противоречить на уровне "задумки" ибо, для управления самой СП1 нужен ещё один пульт.
 

Заварзин Сергей 1 месяц 2 дня назад

Сергей .
Я просто чуть-чуть взглянул "со своей колокольни"
А если в качестве (как Вы выразились) 3-го пульта использовать  Орион ?
Понятно ,что и тут "гвоздь на гвозде"   и пожарка это не приветствует....
Но (просто как  тех.задумку) можно ли такое реализовать ?

Голова мыслит так....СП1 выводим на Орион как "отдельное подразделение"  И с помощью "горячей клавиши"  клацаем релюшками ,тем самым проверяя работу и и "форварда" и "запасного игрока".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 2 дня назад

идеологически такая схема может быть реализована, но саму СП1 надо подключать к Ориону через отдельный порт (ибо она будет в протоколе Орион, а пульты в ОрионПро).
некрасивость будет в самом Орионе, если этого франкенштейна затаскивать в систему - после импорта первого С2000М и его приборов, второй пульт затащим в БД без приборов, но если вторым этапом потянем второй пульт с приборами, возникнет чехарда с потерей приборов и нестыковкой ID приборов.
так себе картинка

Заварзин Сергей 1 месяц 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Друзья, всем огромное спасибо! Решил проблему с помощью установки еще одной СП-1 и последовательного подключения реле. Но ответ стерактом, шедевр) 

1 месяц 2 дня назад

avatar
Это типовая конфигурация, когда в здании приходится иметь более одного пульта, и каждому из них надо иметь возможность запускать автоматику не только в своей зоне, но и в зоне других пультов. Например, "подвальный" пульт при пожаре в своём подвале должен иметь возможность самостоятельно включить крышные вентиляторы дымоудаления.
Почему самостоятельно? Потому что может захотеться соблюсти какой-нибудь сложный алгоритм, а при передаче информации из подвального пульта в чердачный, алгоритм из сложного превратися в простой типа "включаем всё". 

Иванов Андрей Львович 1 месяц 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Что мешает связать самостоятельные системы связкой -   выход реле одной системы - вход (шлейф) прибора другой системы?
Прекрасно работает.
А на ОРИОНе делаете несколько портов и несколько пультов.

1 месяц назад

avatar
Что мешает связать самостоятельные системы связкой -   выход реле одной системы - вход (шлейф) прибора другой системы?

Может мешать желание заказчика сохранить исходный алгоритм, который до подключения второго пульта был чуть сложнее, чем "включить всё и сразу". 

Иванов Андрей Львович 30 дней 22 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)