Добрый день, подскажите как подключить две М-ки к Одной СП-1 при помощи Орион про? 1 месяц 22 дня назад Ильюшенко Антон Владимирович 2Да и проводами влёгкую, просто работать не будет, а что работало раньше - работать перестанет, но про работу в ТЗ ничего не написано.
– Иванов Андрей Львович 1 месяц 22 дня назад А про пожарку разговора небыло, но все намёк и так поняли ))
– Налетов Константин 1 месяц 22 дня назад Андрей Львович, точнее надобно быть в тезисах...
2. Пульты между собой соединять нельзя. 3. Оба пульта соединяются с компьютером с Орион Про, каждый в свой отдельный порт. Замечательно они между собой соединяются на одном последовательном порту - хоть с гальванической изоляцией через С2000-ПИ, хоть так, напрямки, только адреса rs232 не должны совпадать :) – Заварзин Сергей 1 месяц 22 дня назад Сергей, Андрей Львович конечно же имел ввиду соединять 485-е для блоков двух пультов нельзя. В контексте повествования мы то понимаем это.
Тема вообще скорее не о технике, а о сложности русского языка и правильности выбора терминов и подходящих слов для изложения вопросов и ответов. – Налетов Константин 1 месяц 22 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Антон Владимирович, возможные варианты: 1 месяц 22 дня назад Налетов Константин 2008Автор опять не проронил ни слова. И всё-таки.....
Если подключаем 2 С2000М (но к не к СП1) ,а через контакты СП1.То есть даже по 485-му никакой связи между пультами нет. Что имеем. В случае неисправнности С2000М (основной пульт) перекинуть опрос ЕДИНОГО интерфейса в автоматическом режиме на С2000М(резервный пульт).Через контакты СП1. Такое возможно ? (реально?) Собственно я как-то сразу про такую задумку подумал,но постеснялся написать. То есть создать при помощи контактов СП1 систему состоящую из ОСНОВНОГО пульта и РЕЗЕРВНОГО пульта. "РЕЗЕРВНЫЙ пульт" использовать в качестве "запасного игрока". Даже (ухитрившись) получится создать такой "констрюксьён"-то чем он будет противоречить "нормативке пожарки"? – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 22 дня назад Великолепное восприятие, Артур Николаевич, порадовали.
Но, имхо, будет противоречить на уровне "задумки" ибо, для управления самой СП1 нужен ещё один пульт. – Заварзин Сергей 1 месяц 22 дня назад Сергей .
Я просто чуть-чуть взглянул "со своей колокольни" А если в качестве (как Вы выразились) 3-го пульта использовать Орион ? Понятно ,что и тут "гвоздь на гвозде" и пожарка это не приветствует.... Но (просто как тех.задумку) можно ли такое реализовать ? Голова мыслит так....СП1 выводим на Орион как "отдельное подразделение" И с помощью "горячей клавиши" клацаем релюшками ,тем самым проверяя работу и и "форварда" и "запасного игрока". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 22 дня назад идеологически такая схема может быть реализована, но саму СП1 надо подключать к Ориону через отдельный порт (ибо она будет в протоколе Орион, а пульты в ОрионПро).
некрасивость будет в самом Орионе, если этого франкенштейна затаскивать в систему - после импорта первого С2000М и его приборов, второй пульт затащим в БД без приборов, но если вторым этапом потянем второй пульт с приборами, возникнет чехарда с потерей приборов и нестыковкой ID приборов. так себе картинка – Заварзин Сергей 1 месяц 22 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Друзья, всем огромное спасибо! Решил проблему с помощью установки еще одной СП-1 и последовательного подключения реле. Но ответ стерактом, шедевр) 1 месяц 22 дня назад Ильюшенко Антон Владимирович 2Это типовая конфигурация, когда в здании приходится иметь более одного пульта, и каждому из них надо иметь возможность запускать автоматику не только в своей зоне, но и в зоне других пультов. Например, "подвальный" пульт при пожаре в своём подвале должен иметь возможность самостоятельно включить крышные вентиляторы дымоудаления.
Почему самостоятельно? Потому что может захотеться соблюсти какой-нибудь сложный алгоритм, а при передаче информации из подвального пульта в чердачный, алгоритм из сложного превратися в простой типа "включаем всё". – Иванов Андрей Львович 1 месяц 22 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Что мешает связать самостоятельные системы связкой - выход реле одной системы - вход (шлейф) прибора другой системы? 1 месяц 19 дней назад Иванов А.Л. 136Что мешает связать самостоятельные системы связкой - выход реле одной системы - вход (шлейф) прибора другой системы? Может мешать желание заказчика сохранить исходный алгоритм, который до подключения второго пульта был чуть сложнее, чем "включить всё и сразу". – Иванов Андрей Львович 1 месяц 19 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
423 раза
1 месяц 22 дня назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если нужно связать логически, управлять и любой другой термин тому подобный, то это возможно.
– Налетов Константин 1 месяц 22 дня назад
#ссылка