Коллеги. Имеем С2000АСПТ с ведомым КПБ. Таких пар две. При испытаниях при запуске от УДП все пуски проходят штатно. Но! При сбросе тушения - на 1-2сек. в интерфейс прилетает потеря связи с АСПТ. И сразу восстанавливается. В покое все нормально. Уже сломали голову: и кнтроллер подтаскивали к АСПТ, и Рупор отключали, и Моксу от интерфейса отключали. Может АСПТ при сбросе ресетится? Или буфер забивается (обычно 5-6 пусков подряд все ОК, потом сбой, потом опять несколько пусков ОК. 1 месяц 7 дней назад Соболев Андрей Николаевич 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На днях во время проверки мы тоже столкнулись с таким явлением. теряет прибор после команды пуск АУП. пока грешу на версию АСПТ. 1 месяц 7 дней назад Шпигальтер 8В принципе ...(возможно,что так и должно быть) То есть....
После "Тушения" С 2000-АСПТ как бы "проверяет" состояние "расширителей пусковых цепей",коим и является "ведомый" КПБ. То есть что после "Тушения" осталось,а что (пардон) после "Тушения" уже сгорело. Что говорит ТП по этому поводу ? Если это так-то довольно интересное решение. После "Тушения" в случае "отваливания" КПБ значит то ,что "Тушение" ничем не помогло. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 6 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ТП говорит, что никакого Reset в АСПТ нет. Типа, ищите проблемы в 485-ом. А чего их искать, есть в дежурном состоянии все ОК, и через 2 сек. после останова тушения тоже ОК. 1 месяц 6 дней назад Соболев Андрей Николаевич 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В интерфейсе А2-В2 всего один КПБ на расстоянии 0,5м от АСПТ. Ну и, следуя Вашей логике, надо ставить два согласующих резюка. Или нет? АСПТ ни разу не моргнул, что у него проблемы с КПБ. 1 месяц 6 дней назад Соболев Андрей Николаевич 10 Соболев Андрей Николаевич: Уже ) И как теперь? Или они и до этого были соединены? – Налетов Константин 1 месяц 6 дней назад Оффтоп.
ИМХО, С2000-АСПТ очень уж "слабенький" прибор, а выполняет очень ответственную работу. Производителю давно пора перевыпустить этот блок, а из него выжимают соки уже много лет. Вот то, что мне в этих приборах не нравится: тесный корпус, т.е. почти нет места под укладку/жгутовку проводов - мешают аккумуляторы; некоторые ШС имеют на пару один общий контакт, что странно и неудобно; также странно выглядит компоновка клемм ШС в непосредственной близости к силовым клеммам 220В; слабый источник питания, как следствие малый ток выхода на клеммах 24В плюс слабое ЗУ; склонность к зависаниям без видимых на то причин. Причём определить, что прибор давно "не аллё" можно только стоя около него, по RS-у он рапортует что всё "ОК"; до сих пор не выпилен атавизм ТМ. – Налетов Константин 1 месяц 6 дней назад Нули всех блоков питания объединены с самого начала. Эта проблема вообще случайная- можно провести 5-6 нормальных пусков от УДП. На седьмом бах, потеря-нахождение АСПТ. Потом опять 5-6 нормальный пусков. Т.к. в покое проблем нет, и связь всегда восстанавливется после отвала- сделал вывод, что проблема не в RS, и не в питании.
– Соболев Андрей Николаевич 1 месяц 6 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
392 раза
1 месяц 7 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий