Требуется подключить 3 охранных шлейфа, можно ли задействовать BUSY? Или у него жестко заданное назначение?

9 лет 4 месяца назад

avatar
День проектировщика вчера не прошел мимо?)) С прошедшим, кста!
Если сильно поизголяться с программированием, то заставить работать, наверно, можно. Не пробовал.
Но в любом случае при разрыве связи с "головой" вся эта конструкция рухнет.

Куренков Андрей Александрович 9 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

Шлейф BUSY используется для синхронизации работы контроллеров доступа (например блокировки считывателей). Прибор С2000-2 в целом не является охранным прибором. Для организации охранных шлейфов лучше использовать С2000-4.

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну бывает надо использовать пара ШС...У него как раз 2 свободных шлейфа. А тут три надо.
Просто в режиме ШЛЮЗ в нему же объемник подключается...Вдруг как-то вывести его состояние в ОС можно..

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если С2000-2 уже установлен, то есть возможность подключить к нему 2 охранных ШС, добавить их в разделы, а потом вывести на блоки индикации. Но реализовать это можно не во всех режимах работы контроллера доступа С2000-2.

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вообще с С2000-2 второй версии с BUSY ожидал большего. А по факту снова колдовство с УК-ВК, так как блокировка считывателей происходит только на время открытия одного из считывателей.

9 лет 3 месяца назад

avatar
А что хотелось и что не получилось с Busy?

Андрей, Ростов на Дону 9 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Шлюз еще слабоват...

9 лет 3 месяца назад

avatar
чем же?
единственно, что не смог полноценно/красиво реализовать - непрерывно горящее табло над дверями "Не входить" или "Занято". Табло через УК/ВК то мигает, то гаснет. а такого, чтобы горело непрерывно... ни как.

Заварзин Сергей 9 лет 3 месяца назад

Слабоват тем, что считыватели ставятся только снаружи шлюза. Сделать шлюз на С2000-2 так, чтобы на вход на территорию объекта были только считыватели, а на выход только кнопки не поучится.
Потом, логика работы, что зашёл, есть время на выход, не вышел - только назад - слишком заморочена. Нужно то попроще, только взаимоблокировку дверй и всё.

Андрей, Ростов на Дону 9 лет 3 месяца назад

странно. это стандартный вариант шлюза (кнопка "Впустить в шлюз с территории предприятия - кнопка охранника" просто дублируется "на улицу") и у нас есть реализованный на практике...
логика вполне себе нормальная - вошел либо по карточке, либо про карточке-пропуску, пообщался с охраной и охрана благополучно выпускает по кнопке выход в обе стороны (просто кнопку Запрет" не дать нажимать)

Заварзин Сергей 9 лет 3 месяца назад

Шлюз без всякой охраны. Вошёл по карточке с ПИНом, дальше тоже прошёл по карточке, выход - кнопка, кнопка. На С2000-2 реализуется в режиме "две двери" + релюшки+геркончики. Колхоз.

Андрей, Ростов на Дону 9 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Мне кажется, к сожалению, Вы не найдёте понимания в Болиде, т.к. дополнительные шлейфы требуют изменения в железе, что нереально тяжело.
посмотрите ответ "Реализовать тактику ПЦН на реле С2000-2." - https://partners.bolid.ru/forum/forum_292.html# , возможно стоит пролоббировать этот вариант?

9 лет 3 месяца назад

avatar
добавить тип технологический шлейфам С2000-2 - железные изменения не требуются.
Добавить функций обычного охранного шлейфа уже имеющися входам Door, Exit, - тоже никаких изменений в железе. а при некоторой сноровке и D0, D1 можно надеяться использовать.
на версии 2.01 функционал входа Exit уже улучшен, он воспринимает несколько значений подключённых сопротивлений как разные команды, если бы ещё его состояние передавать вверх, как обычный тревожный шлейф - было бы вообще здорово. А сейчас не знаешь, нажата кнопка или отпущена.

Андрей, Ростов на Дону 9 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте! такой вопрос: на объекте (2-этажное здание) почти в каждом кабинете требуется СКУД. Также требуется ОС всего здания. Могу ли я в каждом кабинете поставить С2000-2 и на его базе сделать ОС (периметр и объем) и СКУД? или для этого лучше использовать С2000-4? считыватель Proxy-3MA, пойдет все на АРМ "ИСО Орион" в помещении охраны.

9 лет 1 месяц назад

avatar
Мне кажется, "С2000-2" будет вполне достаточно.

Гулюгин Александр 9 лет 1 месяц назад

Скуд на вход и выход? Или только на вход, а на выход кнопка?
Если первое, то С2000-2 по-любому и всего два ШС на ОС. 6 тыщ на два кабинета
Если второе, то пара С2000-4 и 4 шлейфа на два кабинета - 4 тыщи на два кабинета.
Считайте по кол-ву считывателей и шлейфов ОС.

Для второго вариант можно посчитать на одном С2000-2 на два кабинета и уложиться в 2 ШС - получится 3 тыщи на 2 кабинета.

Viss 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

СКУД пока только на вход. на выход кнопка. Заказчик еще не определился, но пока проектируем так. Требования заказчика - 2 шлейфа ОС в каждом кабинете (периметр+объем) и контроллер СКУД в каждом кабинете с контролем доступа. Мне важно просто знать: может С2000-2 работать как контроллер доступа и ППК для двух шлейфов ОС одновременно (в составе ИСО "Орион")?

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ой, всё. нашел. вот что значит неопытность). Паспорт на С2000-2 п. 1.13. Спасибо!
И еще вопрос: как сформировать сигнал на открытие замка при пожаре в С2000? добавить разделы ПС в реле замка?

9 лет 1 месяц назад

avatar
Для разблокировки нужно создать сценарий управления типа "управление доступом" и добавить туда один шаг с разрешающим условием "пожар" в нужных разделах. Задать команду считывателю - "открыть доступ". Исходное состояние - "восстановить доступ".
Данный сценарий привязать ко всем необходимым считывателям.
Соответственно, когда в любом из заданных разделов появится сообщение "пожар", все указанные двери будут разблокированы. Когда "пожар" будет сброшен, двери автоматически заблокируются.
Подробнее - http://bolid.ru/files/373/566/pprog_rus.pdf

Гулюгин Александр 9 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)