ФорумЭксплуатацияС2000-ПП не передает Contact ID по интерфейсу RS232

Эксплуатация » С2000-ПП не передает Contact ID по интерфейсу RS232

Добрый день, проблема с передачей данных с Сириуса через С2000 ПП ver.3.00 с использованием RS232 и ContactID (не приходят никакие события). При этом при передаче через RS-485 все работает хорошо. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, так как в проекте необходимо использовать RS232. Для тестов использовались преобразователи интерфейсов USB-RS232 и USB-RS485 и программа Панель управления ПП.
Конфигурации, тесты, схемы подключения в приложении.


https://disk.yandex.ru/d/p_rjmflEcQX7Xw

13 дней 15 часов назад

avatar
Здравствуйте, Александр. 
Уже отвечал в письме, у Вас у Сириус и 485 одна конфигурация, у Сириус и 232 другая, судя по скриншоту. 
В случае когда Вы в конфигурации С2000-ПП ставите галочку Прямая трансляция событий номера ЗОН_Адемко берутся из Номеров_Адемко Сириус или пульта. Для каждой зоны надо создать номера. 

Горелый Юрий Алексеевич 13 дней 14 часов назад

Конфигурация сириуса одна и так же, есть моя ошибка одна фотография в письме была лишней. В конфигурации, прикрепленной выше зоны Contact ID заданы всем АУ в КДЛС. При одной и той же конфигурации сириуса в режиме Contact ID RS232 TTL (Uprog) на Панель управления ПП через USB-RS232 ничего не приходит, а в режиме Contact ID RS-485 (Uprog) все события связанные с этими АУ транслируются через USB-RS485 нормально. При этом заверяю вас никаких изменений в конфигурации сириуса не производится.

Александр 13 дней 12 часов назад

Снова Здравствуйте, Александр. в этом случае
1) перепроверьте корерктность подключения к клеммам RX и TX (приём ПП соеденить с передатчиком преобразователя  и прередатчик ПП с приёмником преобразователя)
2) проверить что Вы используете преобразрователь ТТЛ уровня (5в)

Горелый Юрий Алексеевич 13 дней 11 часов назад

1) Если поменять местами rx и tx появляется одно сообщение абракадаброй, при каких либо действиях управления (отключение/включение/пожар) никаких событий не приходит.
2) Преобразователь интерфейсов болид https://bolid.ru/production/orion/interface-converter/usb-rs232.html

Александр 13 дней 11 часов назад

Менять местами не надо. Надо побключатт так как описано. Rx пп к TX преобразователя и TX  к Rx. Если при этом абракадабра, то ставить корректный драйвер и указывать корректные настройки компота. 

Горелый Юрий Алексеевич 13 дней 10 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

RS232 и TTL - это интерфейсы с разным уровнем напряжения. Вы пытаетесь подключить USB-RS232 к TTL напрямую, вот и не работает. Нужен промежуточный преобразователь RS232-TTL. Или использовать преобразователь USB to TTL, например USB-RS.

13 дней 2 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

172 раза

ЗАДАН

13 дней 15 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.