партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСработка при снятых дачтчиков с охраны

Эксплуатация » Сработка при снятых дачтчиков с охраны

Добрый вечер, такая проблема возникла Ссработали датчики дип34 при травке тараканов, но предварительно эти датчики были сняты с охраны. В чем может быть причина ? 

1 месяц 8 дней назад

avatar
Причина в том ,что они не были "Отключены".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 8 дней назад

То есть надо было снять с охраны и отключить ? 

Самохин Владислав 1 месяц 8 дней назад

Забудьте слово "Снять" для пожарки.  Устарело.
Прописывайте в пульте тип ШС для КДЛ ,как "пожарный"-тогда "Отключите". Если тип "по умолчанию"-то "Отключение" игнорируется.
Впрочем лучше для каждого пожарного АУ прописать свой тип. Для ДИП свой,,для ИП-тоже свой  и для ИПР- "пожарный ручной".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 8 дней назад

Если тараканы в датчиках не сдохли, то ТС ждет увлекательная работа.

Леготин В В 1 месяц 8 дней назад

То есть надо было снять с охраны и отключить ? 


Если есть "Пожар" вызванный путешествием тараканов-то "Пожар" нужно сначала "Сбрость",а потом уже "Отключить".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 8 дней назад