партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000м не выдаёт неисправность при обрыве выхода КПБ

Инсталляция, монтаж » С2000м не выдаёт неисправность при обрыве выхода КПБ

Добрый день господа.
Столкнулся с проблемой. На объекте установлен ШПС в составе с2000м, сигнал-20п, КПБ и СП.
При обрыве выхода КПБ на с2000м приходит сообщение ОБРЫВ ВЫХОДА, но пульт почему то не считает его неисправностью. Нет звуковой индикации и не срабатывает реле общей неисправности на сигнал-20п.

2 года назад

avatar
добавьте выход в раздел

– Сахаров Артём Юрьевич 2 года назад

Большое спасибо, как то упустил этот момент.

– Баяндин Александр Сергеевич 2 года назад

а лучше виртуальный шс состояние прибора и будет неисправности по всем выходам приходить 

– Ахтямов Михаил Владимирович 2 года назад

а лучше виртуальный шс состояние прибора и будет неисправности по всем выходам приходить

это не так. "Состояние прибора" - это состояния связи по RS-485, питания и датчика вскрытия корпуса. Обрывы / КЗ выходов передаются по выходам.

– Ильин Сергей 2 года назад