Собственно имеем водяное пожаротушение с насосом и несколькими электрозадвижками. Приборы Сигнал - 20П исп 01., С2000-СП1 исп.01, пульт С2000М исп. 02., извещатели ИП 212-141 двойная сработка Внимание/Пожар, приборы имеют последние актуальные прошивки на данный момент. Столкнулись с проблемой выбора программы управления Реле С2000-СП1 при срабатывании режима Пожар. Режимов 57 шт. и некоторые не совсем понятны описания этих режимов не нашли. Понятно что можно вручную подбирать из списка. Но хотелось услышать совет опытных людей. 17 дней 4 часа назад Пушкарский Илья 1Пишите сценарий. Зачем какая-то программа? Но (на вскидку) программа 1 подойдёт.
С той только разницей,что задвижки "без задержки" ,насосная станция с "задержкой на время открытия задвижек" Прмерно так ,но могут быть нюансы. – Каргапольцев Артур Николаевич 17 дней 3 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
206 раз
17 дней 4 часа назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Таблица 5 из РЭ С2000-М не помогает?
– Баулин Владимир Александрович 17 дней 4 часа назад
#ссылка