Здравствуйте!Пригласили на обьект,где в результате очередной проверки выяснилось,что пульт С2000М висит в режиме программирования.При выходе из режима программирования перестаёт работать АРМ
Пульт v4.12, Орион про 1.20.2.Дали срок на устранение .Выяснилось,что так сдал наладчик.Конкретная причина-в БД КДЛы подсоединены не через пульт  а напрямую к Сом.Посоветуйте как изменить иерархию(переподключить приборы).не ломая БД.на планах 260 датчиков.

 

6 месяцев 4 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

В Администраторе БД выбрать перенос что и куда перенести. 

6 месяцев 4 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ни разу не использовал этот пункт.сейчас посмотрю.Благодарю!