партнерский раздел
ФорумБета-тестированиеБета-тестирование версии ОРИОН-ПРО с поддержкой ключниц ООО "ЭВС" на базе 1.20.3.8.1

Бета-тестирование » Бета-тестирование версии ОРИОН-ПРО с поддержкой ключниц ООО "ЭВС" на базе 1.20.3.8.1

Уважаемые пользователи!
Предлагаем Вам принять участие в бета-тестировании функционала работы с ключницами ООО "ЭВС" в АРМ Орион Про на базе вышедшей недавно версии 1.20.3.8.1
Версия включает себя полноценную поддержку ключниц, как это было в версии ОРИОН ПРО 1.20.3.5
А также:
  1. Добавлена поддержка новых типов секций: СУ-01 и СХ-44.
  2. Добавлена теоретическая возможность работы секции СУ-17, но из-за отсутствия в нашем распоряжении опытного образца и тестирования 100%-ой гарантии нет. Если у Вас в наличии есть секция СУ-17 - будем рады любой обратной связи по её работе.
  3. В драйвере ключниц теперь распараллелена работа с опросными потоками для каждого СОМ-порта, поэтому для увеличения производительности при работе с несколькими устройствами по RS целесообразно подключать их на разные СОМ-порты.  В таком случае производительность должна вырасти кратно числу опрашиваемых СОМ-портов с ключницами.

Важные замечания по установке и эксплуатации:

  1. Для работы с ключницами необходима лицензия: https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-arm/el_safe.html#shop Однако и при её отсутствии для частичной проверки работоспособности можно запустить из состава дистрибутива драйвер ключниц KeyboxServer.exe и, согласно инструкции из папки с документацией :..\DOC\018 - Интеграция с устройствами хранения и учёта ООО ЭВС.pdf, попытаться настроить соединение с приборами, проверить корректность инициализации устройств на интерфейсе, чтение конфигурации и т.п.

  2. Если у Вас ранее уже была организована и настроена работа с ключницами в рамках дистрибутива 1.20.3.5, то перед установкой патча необходимо сделать бэкап базы данных, на случай отката, т.к. инсталлятор при установке модернизирует БД таким образом, что работа с ней в версии 1.20.3.5 будет уже невозможна. Вся информация по настроенным ключницам должна модернизироваться автоматически, без дополнительного участия пользователя, и остаться неизменной в новой версии.

  3. Для настройки удалённого подключения Ядра Опроса к Драйверу Ключниц, если они находятся на разных компьютерах, теперь в АБД вместо указания IP-адреса удалённого РМ с драйвером ключниц в свойствах СОМ-порта  используется специальное окно, вызвать которое можно из главного меню «Настройка -> Настройки…» и перейти на вкладку «Драйверы». Подробнее в РЭ: ..\DOC\018 - Интеграция с устройствами хранения и учёта ООО ЭВС.pdf, п.18.1. "Описание работы драйвера ключниц" 

  4. Для владельцев секций СХ-44 необходимо проверить версию прошивки устройства. Если она ниже чем 8.3.53 - нужно обратиться в ООО ЭВС за обновлением, т.к. в процессе разработки была обнаружена и исправлена критическая ошибка при работе с пеналами с номерами 33..44 в более ранних версиях.

  5. Для клиентов, имеющих объемные журналы в БД, рекомендуется перед началом модернизации выполнить скрипт из ..\SQLManualScript\Rebuild_PK.sql перестройки кластерных индексов с первичными ключами GUID, используя утилиту администрирования БД от Microsoft - SQL Server Management Studio: https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16 ,  выставив в ней в параметрах время удаленного соединения = 0 (бесконечно). А перед самой модернизацией  увеличить в Server Manager значение параметра подключения к БД COMMANDTIMEOUT со стандартных 500 (секунд) до 5000, т.к. процесс переноса журналов - длительный, и стандартного времени ожидания может не хватить.
=========
22.11.2024 Обновление: Обнаружена и исправлена ошибка при инициализации ключниц, если их ID в БД >255
=========
26.11.2024 Обновление: В дистрибутив включены все известные исправления после выхода 1.20.3.8.1, включая проблему незапуска рабочих мест, если CSO был запущен после старта Оболочки
=========
24.12.2024 Обновление: Доработан модуль CSO - улучшена стабильность при чтении данных из ключей защиты. Доработаны модернизационные скрипты.
=========
15.01.2025 Обновление: Обнаружена и исправлена ошибка, внесённая в версии от 24.12.2024 при оптимизации механизма формирования конфигурации ключей ключниц в Ядре. Исправлен расчёт номеров пеналов, начиная со второй секции, при отрисовке подсказки с его именем в компоненте отображения ключниц в Мониторе. Доработан редактор шаблона пропуска - добавлена фаска для печати на фото сотрудника в АБД. Ключницы убраны из расчёта лицензируемых приборов USB ключа защиты в Ядре после их перемещения в таблицу с остальными приборами в версии 1.20.3.8.1
=========
23.01.2025 Обновление: Обнаружена и исправлена ошибка при редактировании состава секций у ключницы в АБД. Пеналу присваивался ID компьютера, добавленного последним вместо текущего, что приводило к невыполнению сценариев, привязанных к этому пеналу.
Исправлена ошибка при расчёте полномочий при предоставлении доступа к пеналам по кнопке в мониторе
=========
24.04.2025. Обновление. ВНИМАНИЕ! Если у вас уже был установлен и работает более ранниие версии данного дистрибутива, то после установки этого обновления необходимо провести модернизацию БД.
Исправления, касающиеся работы с ключницами:
[Драйвер ключниц]
 - Обнаружена и исправлена ошибка с зависанием драйвера при разрывах связи с Ethernet-ключницами
 - Исправлена ошибка при формировании и хранении в кэше номера последнего вычитанного события для ключницы
[АБД]
 - Добавлен функционал поиска пенала в дереве при добавлении на вкладке Уровни доступа. Исправлено именование пеналов.
 - Исправлено мультиредактирование «Упрощенного ввода» на вкладке "Персонал"
 - Для приоритетного пенала обновлена иконка, исправлен расчёт приоритетного при добавлении группы пеналов на вкладке "Уровни доступа"
[Генератор отчета]
 - Список заданий формирования отчётов: убран показ заданий, не принадлежащих к формированию отчётов.
 - Исправлена логика работы отчета "Права доступа (по пеналам ключниц)", добавлен фильтр вывода информации по разделам, доработана логика именования пеналов

Другие исправления:
[Статистика]
 - реализован поиск по зонам\группам
 - МИП-24 исп.03 не показывал статистику с 1,2,6 входов
 - ошибка с неверным отображением величинаы тока нагрузки
[Персональная карточка]
 - Исправлена ошибка восстановления связи с рабочими местами при разрывах, улучшена визуализация в окне подключений, добавлена сортировка по колонкам (имя хоста\IP-адрес\статус)
 - Оптимизирована загрузка, перезагрузка  и обновление локального кэша
 - Добавлена форма с логом сообщений. (Доступна из контекстного меню по иконке программы в области уведомлений)
 - Добавлен контекстный поиск элемента при настройке отображения с Приборов\Дверей\Считывателей
[АБД]
 - Исправлены ошибки в интерфейсе: при добавлении новых устройств на вкладке "Адреса приборов" и повторной привязке шаблона посетителя на вкладке "Персонал"
 - Исправлена проблема с сохранением положения столбцов на вкладке "Персонал".
 - Не отображалось ФИО сотрудника, которому присвоена карта, в окне считывания кода ключа.
 - Исправлена ошибка с позиционированием кнопок «Править/Добавить/Удалить и Выход» при изменении размеров главного окна
[Монитор]
 - Ошибка с некорректным отображением наименований состояния элементов в карточках зоны/прибора;
 - В окнах "Подключенные приборы" и "Приборы и аппаратные зоны и группы" не отображались приборы и зоны, добавленные к Сириусу
 - В карточке приборов теперь отображается АЦП при состояниях "Короткое замыкание" и "Авария сети"
 - Исправлена ошибка при начальной загрузке информации о сотрудниках
 - Исправлены ошибки связаннаые с работой локального кэша
[Другое]
 - Исправлена ошибка отсутствия состояния у зоны "ИУ в рабочем состоянии (технологическое)"
 - Исправлена ошибка отработки настроечного параметра "Количество попыток подбора кода" в приборах. Теперь функционал реализован следующим образом: Кол-во подбора кода настраивается через UPROG. Можно выставить разные значения, "0" - это отключение подбора кода (т.е в мониторе будет только "идентификатор хозоргана и доступ отклонен", без тревоги о подборе кода)
 - Исправлена ошибка при работе АРМ: команда тестирования АКБ МИП-24-С посылалась не на тот вход

Актуальная версия дистрибутива доступна по ссылке: https://yadi.sk/d/pQ-JQSmsJDgJmA Пароль для Архива : sHmzwI0tc

11 месяцев 25 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

При модернизации БД происходит ошибка по таймауту операции ... большой БД ...
пиЛогДата в основной базе это зло

11 месяцев 6 дней назад

avatar
Это и в прочих версиях 1.20.3.8.1 происходит к сожалению. Мне приходилось весть журнал удалять, а потом делать бекап и из него восстанавливать, тогда проходило все. Полагаю там не только из-за объема журнала проблемы.

Бабаев М А 11 месяцев 4 дня назад

Проблема благополучно разрешилась.
Без удаления журналов мы смогли выполнить и индексацию и модернизацию - нам подсказали, что можно увеличить таймаут.
В менеджере центрального сервера в параметрах соединения БД увеличили значение Command Timeout c 500 сек (по умолчанию) до 10000 перед выполнением операций.
в свойствах БД, в SQL-студии также поставили время удаленного соединения - 0 (бесконечно)

Заварзин Сергей 11 месяцев 4 дня назад

Спасибо за обратную связь, добавил рекомендации в шапку!

Евдокимов Алексей Владимирович 10 месяцев 13 дней назад

Алексей Владимирович, действительно столкнулся с проблемой отказа в считывании ключа при использовании в вимртуальной среде (было не критично, ключ благополучно нашёлся после 2-х дней простоя виртуалки.
Уточните, пожалуйста:
сборка стабильная, рекомендуется для всех или это только для КБ? 

Заварзин Сергей 10 месяцев 13 дней назад

Проблема считывания данных из ключа защиты обнаружилась у одного клиента при установке данного дистрибутипа, т.е. с поддержкой ключниц, и проявлялась она в том, что в случайные моменты времени CSO выдавал ошибку "Access Violation" и переставал работать до перезагрузки. Выяснилось, что связана она с интерпретацией данных ключа защиты, которые на очередной итерации проверки были считаны с ошибкой.  Т.к. модуль CSO в этом дистрибутиве использовался тот же самый, что и в версии 1.20.3.8.1 с сайта, то данная ошибка может проявиться и там.
Случай пока что единичный, но данное исправление, думаю, войдёт и в основную ветку: https://partners.bolid.ru/forum/forum_28055.html .  

Пока что при проявлении данной ошибки у любых пользователей, использующих версию 1.20.3.8.1, можно смело брать CSO из этой ветки для её устранения

Евдокимов Алексей Владимирович 10 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А эта версия как либо коррелирует с версией из этой ветки - https://partners.bolid.ru/forum/forum_28055.html ?

10 месяцев 12 дней назад

avatar
Да, в данный дистрибутив добавлен функционал ключниц ЭВС и Кейгард.
Всё тоже самое, только толще.

Заварзин Сергей 10 месяцев 12 дней назад

Да, все найденные и исправленные ошибки из той ветки периодически будут включаться и в эту.  А если пользователями функционала с ключницами будут обнаруживаться ошибки, не связанные с ключницами, то они будут включены и в ту ветку

Евдокимов Алексей Владимирович 10 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

добавлен функционал ключниц ЭВС и Кейгард.

Насчёт кейгардов - не правда. Данный вендор ключниц ещё только в начачальной стадии разработки, предстоит проделать огромную работу, прежде чем появится какая-то версия, которую можно будет предоставить попробовать пользователям

10 месяцев 12 дней назад

avatar
а в АБД уже написано :)

Заварзин Сергей 10 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)