Уважаемые пользователи!
Предлагаем Вам принять участие в бета-тестировании функционала работы с ключницами ООО "ЭВС" в АРМ Орион Про на базе вышедшей недавно версии 1.20.3.8.1
Версия включает себя полноценную поддержку ключниц, как это было в версии ОРИОН ПРО 1.20.3.5
А также:
  1. Добавлена поддержка новых типов секций: СУ-01 и СХ-44.
  2. Добавлена теоретическая возможность работы секции СУ-17, но из-за отсутствия в нашем распоряжении опытного образца и тестирования 100%-ой гарантии нет. Если у Вас в наличии есть секция СУ-17 - будем рады любой обратной связи по её работе.
  3. В драйвере ключниц теперь распараллелена работа с опросными потоками для каждого СОМ-порта, поэтому для увеличения производительности при работе с несколькими устройствами по RS целесообразно подключать их на разные СОМ-порты.  В таком случае производительность должна вырасти кратно числу опрашиваемых СОМ-портов с ключницами.

Важные замечания по установке и эксплуатации:

  1. Для работы с ключницами необходима лицензия: https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-arm/el_safe.html#shop Однако и при её отсутствии для частичной проверки работоспособности можно запустить из состава дистрибутива драйвер ключниц KeyboxServer.exe и, согласно инструкции из папки с документацией :..\DOC\018 - Интеграция с устройствами хранения и учёта ООО ЭВС.pdf, попытаться настроить соединение с приборами, проверить корректность инициализации устройств на интерфейсе, чтение конфигурации и т.п.

  2. Если у Вас ранее уже была организована и настроена работа с ключницами в рамках дистрибутива 1.20.3.5, то перед установкой патча необходимо сделать бэкап базы данных, на случай отката, т.к. инсталлятор при установке модернизирует БД таким образом, что работа с ней в версии 1.20.3.5 будет уже невозможна. Вся информация по настроенным ключницам должна модернизироваться автоматически, без дополнительного участия пользователя, и остаться неизменной в новой версии.

  3. Для настройки удалённого подключения Ядра Опроса к Драйверу Ключниц, если они находятся на разных компьютерах, теперь в АБД вместо указания IP-адреса удалённого РМ с драйвером ключниц в свойствах СОМ-порта  используется специальное окно, вызвать которое можно из главного меню «Настройка -> Настройки…» и перейти на вкладку «Драйверы». Подробнее в РЭ: ..\DOC\018 - Интеграция с устройствами хранения и учёта ООО ЭВС.pdf, п.18.1. "Описание работы драйвера ключниц" 

  4. Для владельцев секций СХ-44 необходимо проверить версию прошивки устройства. Если она ниже чем 8.3.53 - нужно обратиться в ООО ЭВС за обновлением, т.к. в процессе разработки была обнаружена и исправлена критическая ошибка при работе с пеналами с номерами 33..44 в более ранних версиях.

  5. Для клиентов, имеющих объемные журналы в БД, рекомендуется перед началом модернизации выполнить скрипт из ..\SQLManualScript\Rebuild_PK.sql перестройки кластерных индексов с первичными ключами GUID, используя утилиту администрирования БД от Microsoft - SQL Server Management Studio: https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16 ,  выставив в ней в параметрах время удаленного соединения = 0 (бесконечно). А перед самой модернизацией  увеличить в Server Manager значение параметра подключения к БД COMMANDTIMEOUT со стандартных 500 (секунд) до 5000, т.к. процесс переноса журналов - длительный, и стандартного времени ожидания может не хватить.
=========
22.11.2024 Обновление: Обнаружена и исправлена ошибка при инициализации ключниц, если их ID в БД >255
=========
26.11.2024 Обновление: В дистрибутив включены все известные исправления после выхода 1.20.3.8.1, включая проблему незапуска рабочих мест, если CSO был запущен после старта Оболочки
=========
24.12.2024 Обновление: Доработан модуль CSO - улучшена стабильность при чтении данных из ключей защиты. Доработаны модернизационные скрипты.
=========
15.01.2025 Обновление: Обнаружена и исправлена ошибка, внесённая в версии от 24.12.2024 при оптимизации механизма формирования конфигурации ключей ключниц в Ядре. Исправлен расчёт номеров пеналов, начиная со второй секции, при отрисовке подсказки с его именем в компоненте отображения ключниц в Мониторе. Доработан редактор шаблона пропуска - добавлена фаска для печати на фото сотрудника в АБД. Ключницы убраны из расчёта лицензируемых приборов USB ключа защиты в Ядре после их перемещения в таблицу с остальными приборами в версии 1.20.3.8.1
=========
23.01.2025 Обновление: Обнаружена и исправлена ошибка при редактировании состава секций у ключницы в АБД. Пеналу присваивался ID компьютера, добавленного последним вместо текущего, что приводило к невыполнению сценариев, привязанных к этому пеналу.
Исправлена ошибка при расчёте полномочий при предоставлении доступа к пеналам по кнопке в мониторе
=========
24.04.2025. Обновление. ВНИМАНИЕ! Если у вас уже был установлен и работает более ранниие версии данного дистрибутива, то после установки этого обновления необходимо провести модернизацию БД.
Исправления, касающиеся работы с ключницами:
[Драйвер ключниц]
 - Обнаружена и исправлена ошибка с зависанием драйвера при разрывах связи с Ethernet-ключницами
 - Исправлена ошибка при формировании и хранении в кэше номера последнего вычитанного события для ключницы
[АБД]
 - Добавлен функционал поиска пенала в дереве при добавлении на вкладке Уровни доступа. Исправлено именование пеналов.
 - Исправлено мультиредактирование «Упрощенного ввода» на вкладке "Персонал"
 - Для приоритетного пенала обновлена иконка, исправлен расчёт приоритетного при добавлении группы пеналов на вкладке "Уровни доступа"
[Генератор отчета]
 - Список заданий формирования отчётов: убран показ заданий, не принадлежащих к формированию отчётов.
 - Исправлена логика работы отчета "Права доступа (по пеналам ключниц)", добавлен фильтр вывода информации по разделам, доработана логика именования пеналов

Другие исправления:
[Статистика]
 - реализован поиск по зонам\группам
 - МИП-24 исп.03 не показывал статистику с 1,2,6 входов
 - ошибка с неверным отображением величинаы тока нагрузки
[Персональная карточка]
 - Исправлена ошибка восстановления связи с рабочими местами при разрывах, улучшена визуализация в окне подключений, добавлена сортировка по колонкам (имя хоста\IP-адрес\статус)
 - Оптимизирована загрузка, перезагрузка  и обновление локального кэша
 - Добавлена форма с логом сообщений. (Доступна из контекстного меню по иконке программы в области уведомлений)
 - Добавлен контекстный поиск элемента при настройке отображения с Приборов\Дверей\Считывателей
[АБД]
 - Исправлены ошибки в интерфейсе: при добавлении новых устройств на вкладке "Адреса приборов" и повторной привязке шаблона посетителя на вкладке "Персонал"
 - Исправлена проблема с сохранением положения столбцов на вкладке "Персонал".
 - Не отображалось ФИО сотрудника, которому присвоена карта, в окне считывания кода ключа.
 - Исправлена ошибка с позиционированием кнопок «Править/Добавить/Удалить и Выход» при изменении размеров главного окна
[Монитор]
 - Ошибка с некорректным отображением наименований состояния элементов в карточках зоны/прибора;
 - В окнах "Подключенные приборы" и "Приборы и аппаратные зоны и группы" не отображались приборы и зоны, добавленные к Сириусу
 - В карточке приборов теперь отображается АЦП при состояниях "Короткое замыкание" и "Авария сети"
 - Исправлена ошибка при начальной загрузке информации о сотрудниках
 - Исправлены ошибки связаннаые с работой локального кэша
[Другое]
 - Исправлена ошибка отсутствия состояния у зоны "ИУ в рабочем состоянии (технологическое)"
 - Исправлена ошибка отработки настроечного параметра "Количество попыток подбора кода" в приборах. Теперь функционал реализован следующим образом: Кол-во подбора кода настраивается через UPROG. Можно выставить разные значения, "0" - это отключение подбора кода (т.е в мониторе будет только "идентификатор хозоргана и доступ отклонен", без тревоги о подборе кода)
 - Исправлена ошибка при работе АРМ: команда тестирования АКБ МИП-24-С посылалась не на тот вход

Актуальная версия дистрибутива доступна по ссылке: https://yadi.sk/d/pQ-JQSmsJDgJmA Пароль для Архива : sHmzwI0tc

5 месяцев 27 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

При модернизации БД происходит ошибка по таймауту операции ... большой БД ...
пиЛогДата в основной базе это зло

5 месяцев 8 дней назад

avatar
Это и в прочих версиях 1.20.3.8.1 происходит к сожалению. Мне приходилось весть журнал удалять, а потом делать бекап и из него восстанавливать, тогда проходило все. Полагаю там не только из-за объема журнала проблемы.

Бабаев М. А. 5 месяцев 7 дней назад

Проблема благополучно разрешилась.
Без удаления журналов мы смогли выполнить и индексацию и модернизацию - нам подсказали, что можно увеличить таймаут.
В менеджере центрального сервера в параметрах соединения БД увеличили значение Command Timeout c 500 сек (по умолчанию) до 10000 перед выполнением операций.
в свойствах БД, в SQL-студии также поставили время удаленного соединения - 0 (бесконечно)

Заварзин Сергей 5 месяцев 7 дней назад

Спасибо за обратную связь, добавил рекомендации в шапку!

Евдокимов Алексей Владимирович 4 месяца 15 дней назад

Алексей Владимирович, действительно столкнулся с проблемой отказа в считывании ключа при использовании в вимртуальной среде (было не критично, ключ благополучно нашёлся после 2-х дней простоя виртуалки.
Уточните, пожалуйста:
сборка стабильная, рекомендуется для всех или это только для КБ? 

Заварзин Сергей 4 месяца 15 дней назад

Проблема считывания данных из ключа защиты обнаружилась у одного клиента при установке данного дистрибутипа, т.е. с поддержкой ключниц, и проявлялась она в том, что в случайные моменты времени CSO выдавал ошибку "Access Violation" и переставал работать до перезагрузки. Выяснилось, что связана она с интерпретацией данных ключа защиты, которые на очередной итерации проверки были считаны с ошибкой.  Т.к. модуль CSO в этом дистрибутиве использовался тот же самый, что и в версии 1.20.3.8.1 с сайта, то данная ошибка может проявиться и там.
Случай пока что единичный, но данное исправление, думаю, войдёт и в основную ветку: https://partners.bolid.ru/forum/forum_28055.html .  

Пока что при проявлении данной ошибки у любых пользователей, использующих версию 1.20.3.8.1, можно смело брать CSO из этой ветки для её устранения

Евдокимов Алексей Владимирович 4 месяца 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А эта версия как либо коррелирует с версией из этой ветки - https://partners.bolid.ru/forum/forum_28055.html ?

4 месяца 15 дней назад

avatar
Да, в данный дистрибутив добавлен функционал ключниц ЭВС и Кейгард.
Всё тоже самое, только толще.

Заварзин Сергей 4 месяца 15 дней назад

Да, все найденные и исправленные ошибки из той ветки периодически будут включаться и в эту.  А если пользователями функционала с ключницами будут обнаруживаться ошибки, не связанные с ключницами, то они будут включены и в ту ветку

Евдокимов Алексей Владимирович 4 месяца 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

добавлен функционал ключниц ЭВС и Кейгард.

Насчёт кейгардов - не правда. Данный вендор ключниц ещё только в начачальной стадии разработки, предстоит проделать огромную работу, прежде чем появится какая-то версия, которую можно будет предоставить попробовать пользователям

4 месяца 15 дней назад

avatar
а в АБД уже написано :)

Заварзин Сергей 4 месяца 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1499 раз

ЗАДАН

5 месяцев 27 дней назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.