Уважаемые пользователи!
Предлагаем Вам принять участие в бета-тестировании функционала работы с ключницами ООО "ЭВС" в АРМ Орион Про на базе вышедшей недавно версии 1.20.3.8.1
Версия включает себя полноценную поддержку ключниц, как это было в версии ОРИОН ПРО 1.20.3.5
А также:
1. Добавлена поддержка новых типов секций: СУ-01 и СХ-44.
2. Добавлена теоретическая возможность работы секции СУ-17, но из-за отсутствия в нашем распоряжении опытного образца и тестирования 100%-ой гарантии нет. Если у Вас в наличии есть секция СУ-17 - будем рады любой обратной связи по её работе.
3. В драйвере ключниц теперь распараллелена работа с опросными потоками для каждого СОМ-порта, поэтому для увеличения производительности при работе с несколькими устройствами по RS целесообразно подключать их на разные СОМ-порты. В таком случае производительность должна вырасти кратно числу опрашиваемых СОМ-портов с ключницами.
Важные замечания по установке и эксплуатации:
1. Для работы с ключницами необходима лицензия: https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-arm/el_safe.html#shop Однако и при её отсутствии для частичной проверки работоспособности можно запустить из состава дистрибутива драйвер ключниц KeyboxServer.exe и, согласно инструкции из папки с документацией :..\DOC\018 - Интеграция с устройствами хранения и учёта ООО ЭВС.pdf, попытаться настроить соединение с приборами, проверить корректность инициализации устройств на интерфейсе, чтение конфигурации и т.п.
2. Если у Вас ранее уже была организована и настроена работа с ключницами в рамках дистрибутива 1.20.3.5, то перед установкой патча необходимо сделать бэкап базы данных, на случай отката, т.к. инсталлятор при установке модернизирует БД таким образом, что работа с ней в версии 1.20.3.5 будет уже невозможна. Вся информация по настроенным ключницам должна модернизироваться автоматически, без дополнительного участия пользователя, и остаться неизменной в новой версии.
3. Для настройки удалённого подключения Ядра Опроса к Драйверу Ключниц, если они находятся на разных компьютерах, теперь в АБД вместо указания IP-адреса удалённого РМ с драйвером ключниц в свойствах СОМ-порта используется специальное окно, вызвать которое можно из главного меню «Настройка -> Настройки…» и перейти на вкладку «Драйверы». Подробнее в РЭ: ..\DOC\018 - Интеграция с устройствами хранения и учёта ООО ЭВС.pdf, п.18.1. "Описание работы драйвера ключниц"
4. Для владельцев секций СХ-44 необходимо проверить версию прошивки устройства. Если она ниже чем 8.3.53 - нужно обратиться в ООО ЭВС за обновлением, т.к. в процессе разработки была обнаружена и исправлена критическая ошибка при работе с пеналами с номерами 33..44 в более ранних версиях.
5. Для клиентов, имеющих объемные журналы в БД, рекомендуется перед началом модернизации выполнить скрипт из ..\SQLManualScript\Rebuild_PK.sql перестройки кластерных индексов с первичными ключами GUID, используя утилиту администрирования БД от Microsoft - SQL Server Management Studio: https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16 , выставив в ней в параметрах время удаленного соединения = 0 (бесконечно). А перед самой модернизацией увеличить в Server Manager значение параметра подключения к БД COMMANDTIMEOUT со стандартных 500 (секунд) до 5000, т.к. процесс переноса журналов - длительный, и стандартного времени ожидания может не хватить.
=========
22.11.2024 Обновление: Обнаружена и исправлена ошибка при инициализации ключниц, если их ID в БД >255
=========
26.11.2024 Обновление: В дистрибутив включены все известные исправления после выхода 1.20.3.8.1, включая проблему незапуска рабочих мест, если CSO был запущен после старта Оболочки
=========
24.12.2024 Обновление: Доработан модуль CSO - улучшена стабильность при чтении данных из ключей защиты. Доработаны модернизационные скрипты.
=========
15.01.2025 Обновление: Обнаружена и исправлена ошибка, внесённая в версии от 24.12.2024 при оптимизации механизма формирования конфигурации ключей ключниц в Ядре. Исправлен расчёт номеров пеналов, начиная со второй секции, при отрисовке подсказки с его именем в компоненте отображения ключниц в Мониторе. Доработан редактор шаблона пропуска - добавлена фаска для печати на фото сотрудника в АБД. Ключницы убраны из расчёта лицензируемых приборов USB ключа защиты в Ядре после их перемещения в таблицу с остальными приборами в версии 1.20.3.8.1
=========
23.01.2025 Обновление: Обнаружена и исправлена ошибка при редактировании состава секций у ключницы в АБД. Пеналу присваивался ID компьютера, добавленного последним вместо текущего, что приводило к невыполнению сценариев, привязанных к этому пеналу.
Исправлена ошибка при расчёте полномочий при предоставлении доступа к пеналам по кнопке в мониторе
=========
24.04.2025. Обновление. ВНИМАНИЕ! Если у вас уже был установлен и работает более ранниие версии данного дистрибутива, то после установки этого обновления необходимо провести модернизацию БД.
Исправления, касающиеся работы с ключницами:
[Драйвер ключниц]
- Обнаружена и исправлена ошибка с зависанием драйвера при разрывах связи с Ethernet-ключницами
- Исправлена ошибка при формировании и хранении в кэше номера последнего вычитанного события для ключницы
[АБД]
- Добавлен функционал поиска пенала в дереве при добавлении на вкладке Уровни доступа. Исправлено именование пеналов.
- Исправлено мультиредактирование «Упрощенного ввода» на вкладке "Персонал"
- Для приоритетного пенала обновлена иконка, исправлен расчёт приоритетного при добавлении группы пеналов на вкладке "Уровни доступа"
[Генератор отчета]
- Список заданий формирования отчётов: убран показ заданий, не принадлежащих к формированию отчётов.
- Исправлена логика работы отчета "Права доступа (по пеналам ключниц)", добавлен фильтр вывода информации по разделам, доработана логика именования пеналов
Другие исправления:
[Статистика]
- реализован поиск по зонам\группам
- МИП-24 исп.03 не показывал статистику с 1,2,6 входов
- ошибка с неверным отображением величинаы тока нагрузки
[Персональная карточка]
- Исправлена ошибка восстановления связи с рабочими местами при разрывах, улучшена визуализация в окне подключений, добавлена сортировка по колонкам (имя хоста\IP-адрес\статус)
- Оптимизирована загрузка, перезагрузка и обновление локального кэша
- Добавлена форма с логом сообщений. (Доступна из контекстного меню по иконке программы в области уведомлений)
- Добавлен контекстный поиск элемента при настройке отображения с Приборов\Дверей\Считывателей
[АБД]
- Исправлены ошибки в интерфейсе: при добавлении новых устройств на вкладке "Адреса приборов" и повторной привязке шаблона посетителя на вкладке "Персонал"
- Исправлена проблема с сохранением положения столбцов на вкладке "Персонал".
- Не отображалось ФИО сотрудника, которому присвоена карта, в окне считывания кода ключа.
- Исправлена ошибка с позиционированием кнопок «Править/Добавить/Удалить и Выход» при изменении размеров главного окна
[Монитор]
- Ошибка с некорректным отображением наименований состояния элементов в карточках зоны/прибора;
- В окнах "Подключенные приборы" и "Приборы и аппаратные зоны и группы" не отображались приборы и зоны, добавленные к Сириусу
- В карточке приборов теперь отображается АЦП при состояниях "Короткое замыкание" и "Авария сети"
- Исправлена ошибка при начальной загрузке информации о сотрудниках
- Исправлены ошибки связаннаые с работой локального кэша
[Другое]
- Исправлена ошибка отсутствия состояния у зоны "ИУ в рабочем состоянии (технологическое)"
- Исправлена ошибка отработки настроечного параметра "Количество попыток подбора кода" в приборах. Теперь функционал реализован следующим образом: Кол-во подбора кода настраивается через UPROG. Можно выставить разные значения, "0" - это отключение подбора кода (т.е в мониторе будет только "идентификатор хозоргана и доступ отклонен", без тревоги о подборе кода)
- Исправлена ошибка при работе АРМ: команда тестирования АКБ МИП-24-С посылалась не на тот вход
Актуальная версия дистрибутива доступна по ссылке: https://yadi.sk/d/pQ-JQSmsJDgJmA Пароль для Архива : sHmzwI0tc