Здравствуйте, возник вопрос, а относится ли прокладывание ДПЛС кондуктором внутри листов гипсокартона (потолок) к ОКЛ. Это как-то регламентируется? 5 месяцев 8 дней назад ![]() Ропшинский Иван 278Если предъявишь акт скрытых работ о прокладке внутри стены, и если написанное в этом акте будет соответствовать технологии, описанной в каталоге и инструкции по монтажу ОКЛ соответствующего производителя.
Это как-то регламентируется? Регламентируется, например, шаг крепежа к поверхности. Как вы будете крепить ОКЛ через каждые 40 см внутри потолка? – Иванов Андрей Львович 5 месяцев 8 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Где , где вы в СП или ГОСтах нашли слово ОКЛ, покажите мне, без адресные пожарные шлейфа не нормируются по пределу онестойкости, адресные кольцевые с изоляторами тоже, зачем пожарному ШС предел онестойкости он реагирует на дым, на кой ему 180 минут в условиях пожара работать? 5 месяцев 5 дней назад ![]() Скигаловский М. С. 61Я месяц назад искал слово ОКЛ, не нашёл. но с изумлением и даже с оторопением обнаружил, что набор слов в требованиях к продолжительности работы линий связи при пожаре дословно совпадает с набором слов в требованиях к ОКЛ. А так вы правы, в ГОСТах и СП слова ОКЛ нет.
– Иванов Андрей Львович 5 месяцев 5 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
584 раза
5 месяцев 8 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 5 месяцев 8 дней назад
#ссылка