Здравствуйте уважаемые коллеги.

На объекте взятом на обслуживание, есть много приводов клапанов Nanotek BLF230B. Некоторые из них перестали работать. При запросе с пульта с2000М реле кдл, программа выдает сообщения типа "выход обрыв" "выход кз", например реле С2000СП4 номер 20: 21 - обрыв выхода, 22-кз выхода 23 - подключен, 24 - подключен. На Орион Про эти реле горят желтым цветом и выдается сообщение "отказ ИУ".

Этот привод Nanotek BLF230B в рабочем положеии должен быть под напряжением 220 В, которое постоянно подается на него, и он закрыт. Реле включается при запуске системы, и напряжение идет на клапан. А при пожаре с пульта идет команда 51 или 2 (отключить, отключить при пожар2), реле отключается, и клапан открывается. При сбросе тревоги реле опять включается и клапан закрывается, то есть возвращается в рабочее состояние. Так должно все работать, и соответственно между "рабочий" и "n" должно быть напряжение 220 В.

Однако между выходами С2000Сп4 220 "Рабочий" и "N" напряжение 220 В отсутствует. Между "N" и исходным тоже. Какбы ни менялись настройки клапанов в кдл оно не появляется.

Клапан подключен по схеме: 2 выход к рабочему выходу, 1 выход к выходу N, между выходом N и выходом исходным поставлен резистор 47 кОМ.

Версия С2000Сп4  2220 - 1.04 (старая)

Чтобы разобраться, была смоделирована на стенде похожая система, с тем различием, что С2000Сп4 220 более новой версии - 1.15. К ней точно так же по той же схеме был присоединен Nanotek BLF230B - 2 выход к рабочему выходу, 1 выход к выходу N, между выходом N и выходом исходным поставлен резистор 47 кОМ. Было задано управление и время управления в С2000Сп4 220 через параметр КДЛ "клапаны". На пульте с2000м заданы шс кдл как реле и установлена программа "отключить при пожаре".

Все работает идеально. При запуске системы между "рабочим" и "n"  на с2000сп4 220 возникает напряжение и клапан закрывается. Никаких сообщений об обрывах и кз нет, пульт показывает норму (концевики естественно подключены и зашунтированы но они не дают ошибок). Реле срабатывает как при сработке извещателей, так и от команды с пульта.

Таким образом, смоделированная система работает практически идеально, а на объекте ногие приборы не работают, хотя разница только в версии устройства.

Кроме того есть и другие неисправности, например:

На некоторых устройствах действительно был обрыв, и его устранили, при запросе с пульта везде показывает норму. Однако в Орион Про сообщение "Отказ Иу" не исчезло, и цвет не изменился. В чем может быть причина.

На некоторых С2000СП4 220 при подключении привода Nanotek BLF230B как в рабочее, так и в исходное положение, пульт выдает сообщение "выход кз", то есть привод якобы замыкает. Однако его сопротивление равно бесконечности, я замерял. Значит ли это, что С2000Сп4 220 неисправна?

На некоторых сообщения типа "обрыв" то появляются то исчезают. что это может быть, плохой контакт?
 

В чем может быть причина всех этих неиспроавностей, и как их исправить, нужно менять с2000Сп4 220 на новые версии, или что то неправильно подключено и настроено?

Прикладываю конфигурацию пульта и КДЛ с С2000Сп4 220, но немного в сокращенном виде, для удобства.

https://disk.yandex.ru/d/SU-x-w99wXpcdw

Заранее спасибо, с уважением.

 

16 часов 32 минуты назад

avatar
Уважаемый Петр Николаевич, не хочу Вас расстраивать, но у Вас всё неправильно. И в настройках пульта, и в настройках КДЛ и даже в самом понимании процесса.
 Судя из приведенной Вами конфигурации получается следующее:
1. то что Вы называете Рабочим положением – это «Исходное».
2. в настройках пульта тактика должна быть «включить» или «включить при пожаре2».
3. в раздел клапана включаете все 5 адресов прибора СП4/220.
4. время управления, в тактике не имеет значения, так как клапан управляется в зависимости от настроек в самом КДЛ.
4. в настройках КДЛ у Вас нет контроля положения Концевых выключателей. Поэтому я не понимаю, как вы можете видеть что-то о состоянии самого клапана.
5. в настройках КДЛ управление Рабочим и Исходным выходом клапаном не правильные, время тоже. И.т.д.
6. как Вы подключили клапан к приводу, какие сопротивления ставили на КВ1 и КВ2 и выходы мне неизвестно, но скажу, что в любом случае Обрыва и КЗ не должно быть. Зачит косячный монта к тому же. 
У вас типовая схема подключения клапана ДУ с возвратной пружиной. Она описана в руководстве С2000-СП4/220 подробно. Так же приведено описание настроек таковой в программе «UProg». Имеется и схема подключения. Не поленитесь почитайте. Откроете для себя много интересного.
Или я что-то не понимаю.
 

Тяпкин Сергей Анатольевич 13 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

74 раза

ЗАДАН

16 часов 32 минуты назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4/220

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.