Здравствуйте.
У нас многоквартирный дом, в котором 30 Сигнал-20
Один Пульт С2000М
Подскажите. Я давно смонтировал с2000-пп версия 1,32 + moxa rs485 modbus + zabbix
В zabbix я мониторю все разделы приборов, тем самым если что случится, то в zabbix сразу видно где и что случилось. Но так как скорей всего с2000-пп версии 1,32 плохо справлялось с большим кол-вом разделов, то при какой либо ситуации в доме, информация в zabbix прилетала допустим через 2-4 часа после события.
Для этих целей я купил еще 3 штуки с2000-пп но версии 3.
И хочу все разделы разбить на 3 подъезда, тем самым облегчить работу с2000-пп.
Скажите, в новой версии с2000-пп что я купил, сможет ли быстро оповещать меня если я пропишу так-же все разделы дома, как у меня сейчас работает, или все же нужно разбить на 3 прибора.  В доме 3 подъезда.
https://prnt.sc/Hh0MjRJ8xwis
Вот задуманная схема.
или для каждой с2000-пп нужен свой преобразователь moxa?
Спасибо.

11 месяцев 11 дней назад

avatar
Бодрого дня, Сэр.
у Вас получается 600 шлейфов/элементов?
В целом можно и так и так. мокса и хороший канал по идее может 500к пропустить сквозь себя, если это хорошая мокса, а они разные бывают.
Бывают программы для С2000-ПП, которые могут опрашивать и строить карту статусов по событиям, 
это существенно может ускорить работу по 600 шлейфам.
пример такой программы есть на форуме и на видео
https://youtube.com/live/w3NupcSiOK0
и программа такая может отдавать в заббикс opc_ua теги, к примеру, или mqtt события.
о скорости такой работы можно судить по видео.
 

Горелый Юрий Алексеевич 11 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Спасибо. Попробую разные варианты, и по результату отпишусь.

11 месяцев 11 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Но похоже по моей схеме не получится.
https://prnt.sc/o8y4CQuVpzz0
Так как Регистр будет одинаковый на всех 3х ППшках
Вычисляется как (40000+ "№ зоны Modbus")-1

11 месяцев 11 дней назад

avatar
Не виже проблемы, в модбасе так же каждое устройство имеет свой адрес,
и можно на одной линии иметь много устройств с одним регистром, опрашивая каждое устройство отдельно.

Горелый Юрий Алексеевич 11 месяцев 11 дней назад

Проверил, точно! Завтра буду проверять. Спасибо большое!

Krik Sergey 11 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://prnt.sc/ySCF4R3lzr1m

11 месяцев 11 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за советы. Все получилось по моей схеме,  все работает.

11 месяцев 6 дней назад

avatar
мы старались! )

Горелый Юрий Алексеевич 11 месяцев 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1196 раз

ЗАДАН

11 месяцев 11 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПП

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.