Кто сталкивался с программированием ДИП 34 34ПА-03, С Сигналом 10, запрограммировали 6 датчиков, при взятии не берется , сопротивление скачет разными показаниями, Выставлено 14 адресно аналоговый режим.. 1 месяц 18 дней назад Скрябин Алексей Михалойлович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подробно как и чем програмировать? По описанию мы все сделали присвоили номера с 1по 6 переключили на 14, он не берется. 1 месяц 18 дней назад Скрябин Алексей Михалойлович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте. Вы утверждаете, что уже задали адреса датчикам, значит, вопрос: «чем программировать датчик?» уже отпадает. 1 месяц 18 дней назад Тяпкин Сергей Анатольевич 106Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если сопротивление ШС плавает, и сам ШС моросит скорее всего где-то задралась изоляция и жила коротит на Армстронг. В конце шлейфа резистор на 10К оч. Нужен 1 месяц 17 дней назад Скигаловский М. С. 56Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С2000-АПА не имею в наличии, обращался к знакомым, посмеялись, прибор не видит 34 па, 34 программирубтся нет проблем обьекты работают . Сигнал 10 програмировал на 1 как аналоговые нажимая на датчике столько раз какой адрес, затем переключил на 14, включил в объекте 10 ком. в конце шлейфа, дптчики просто моргали как положено, но стоит включить шлейф, начинается цветомузыка, несколько датчиков моргают, шлейф не берется на охрану. 89124503021 алексей если будет желание позвонить. 1 месяц 17 дней назад Скрябин Алексей Михалойлович 5Ещё, я бы проверил, нет ли у Вас датчиков ДИП-34ПА с одинаковыми адресами. Вдруг попался и мешает работе в ШС.
– Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 17 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Совсем запутал. 1 месяц 17 дней назад Иванов А.Л. 142У Вас шесть датчиков Порогово Адресных. В один шлейф допускается включать 10 таких датчиков и каждый датчик будет иметь свой адрес. Можно и в каждый шлейф по одному датчику, на Ваше усмотрение. Только 1-й адрес подключенный в ШС-1 будет иметь в пульте адрес 20, в ШС-2 адрес 30, ...в ШС-10 адрес 110.
– Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 17 дней назад Сейчас попробывал собрать на столе. Сигнал-10 (исп. 1.12), ДИП-34ПА-03.. Задал ему адрес №1.Подключил к ШС-1, задал тип "14" отметил в УПрог галочкой Адрес 1, остальные снял. . В пульте создал раздел, закинул туда адрес №20. Добавил это раздел в уровень доступа с правами включения/отключения (Взятие/снятие). Привязал к пульту раздел, чтобы с него можно было управлять. И всё. Всё отлично снимается/берётся (если тип ШС в Пульте "по умалчанию"), и отключается/включается (если тип ШС в Пульте (пожарный). Вообще не вижу проблем.
Кстати Шунтирующий резистор не стал ставить, всё равно всё работает. – Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 17 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, буду пробовать. 1 луч 6 датч. 1 месяц 17 дней назад Скрябин Алексей Михалойлович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
421 раз
1 месяц 18 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
В пульте они будут как 1-10, следующий шлейф соответственно 11-20 и т.д.
Всегда работает с первого раза.
Прошу прощения, ошибся. В пульту нумерация начнётся с 11.
– Иванов А.Л. 1 месяц 18 дней назад
#ссылка