Кто сталкивался с программированием ДИП 34 34ПА-03, С Сигналом 10, запрограммировали 6 датчиков, при взятии не берется , сопротивление скачет разными показаниями, Выставлено 14 адресно аналоговый режим..

1 месяц 18 дней назад

avatar
Сигнал-10. Или сами извещатели? Им просто присваиваете адреса. На один шлейф до 10 шт. С 1 по 10, в каждом шлейфе с 1 по 10.
В пульте они будут как 1-10, следующий шлейф соответственно 11-20 и т.д.
Всегда работает с первого раза.
Прошу прощения, ошибся. В пульту нумерация начнётся с 11.

Иванов А.Л. 1 месяц 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Подробно как и чем програмировать? По описанию мы все сделали присвоили номера с 1по 6 переключили на 14, он не берется.

1 месяц 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте.  Вы утверждаете, что уже задали адреса датчикам, значит, вопрос: «чем программировать датчик?» уже отпадает.
Следующее. В программе «UProg», выбираете вход, к которому будете физически подключать датчики. Пусть это будет ШС-1. Тип этого входа «14». В правой колонке ставите «галочки» на задействованных адресах, которые Вы присвоили датчикам. Я так понял, это 1-6. Значит галочки ставите на этих адресах, остальные с 7 по 10 оставляете пустыми. Соответственно, в Пульте эти датчики будут иметь адреса с 20 по 25. Если Вы подключите их, например, ко второму ШС, то в пульте они уже будут иметь адрес 30-35. Поэтому правильно включите в Ваш раздел именно эти адреса, а не 1-6. Создайте уровень доступа с этим разделом с правами взятие/снятие (отключение/включение). И, в принципе, всё.
Если всё же, Вы хотите дополнительно уяснить как задавать адреса ДИП-34-ПА-03, то в инструкции на этот извещатель подробно описано три способа: Программатором С2000-АПА; Прибором Сигнал-10; и просто АКБ 12в.
И ещё. Я использовал на Шлейф шунтирующий резистор 10к, как указано в руководстве на Извещатель.
 

1 месяц 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если сопротивление ШС плавает, и сам ШС моросит скорее всего где-то задралась изоляция и жила коротит на Армстронг. В конце шлейфа резистор на 10К оч. Нужен

1 месяц 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 С2000-АПА не имею в наличии, обращался к знакомым, посмеялись, прибор не видит 34 па, 34 программирубтся  нет проблем обьекты работают . Сигнал 10 програмировал на 1 как аналоговые нажимая на датчике столько раз какой адрес, затем переключил на 14, включил в объекте  10 ком. в конце шлейфа, дптчики просто моргали как положено, но стоит включить шлейф, начинается цветомузыка, несколько датчиков моргают, шлейф не берется на охрану. 89124503021 алексей если будет желание позвонить.

1 месяц 17 дней назад

avatar
Ещё, я бы проверил, нет ли у Вас датчиков ДИП-34ПА с одинаковыми адресами. Вдруг попался и мешает работе в ШС. 

Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Совсем запутал.
Имеется 6 датчиков. Хотите в один шлейф? Или по одному в шлейф?
Немного по-разному делается.

1 месяц 17 дней назад

avatar
У Вас шесть датчиков Порогово Адресных. В один шлейф допускается включать 10 таких датчиков и каждый датчик будет иметь свой адрес. Можно и в каждый шлейф по одному датчику, на Ваше усмотрение. Только 1-й адрес подключенный в ШС-1 будет иметь в пульте адрес 20, в ШС-2 адрес 30, ...в ШС-10 адрес 110.

Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 17 дней назад

Сейчас попробывал собрать на столе. Сигнал-10 (исп. 1.12), ДИП-34ПА-03.. Задал ему адрес №1.Подключил к ШС-1, задал тип "14" отметил в УПрог галочкой Адрес 1, остальные снял.  . В пульте создал раздел, закинул туда адрес №20. Добавил это раздел в уровень доступа с правами включения/отключения (Взятие/снятие). Привязал к пульту раздел, чтобы с него можно было управлять. И всё. Всё отлично снимается/берётся (если тип ШС в Пульте "по умалчанию"), и отключается/включается (если тип ШС в Пульте (пожарный). Вообще не вижу проблем. 
Кстати Шунтирующий резистор не стал ставить, всё равно всё работает. 

Тяпкин Сергей Анатольевич 1 месяц 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо, буду пробовать.  1 луч 6  датч.

1 месяц 17 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)