партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияЛДИП 34 ПА-03 ПОДКЛЮЧИТЬ, ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ

Эксплуатация » ЛДИП 34 ПА-03 ПОДКЛЮЧИТЬ, ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ

Кто сталкивался с программированием ДИП 34 34ПА-03, С Сигналом 10, запрограммировали 6 датчиков, при взятии не берется , сопротивление скачет разными показаниями, Выставлено 14 адресно аналоговый режим..

23 дня 19 часов назад

avatar
Сигнал-10. Или сами извещатели? Им просто присваиваете адреса. На один шлейф до 10 шт. С 1 по 10, в каждом шлейфе с 1 по 10.
В пульте они будут как 1-10, следующий шлейф соответственно 11-20 и т.д.
Всегда работает с первого раза.
Прошу прощения, ошибся. В пульту нумерация начнётся с 11.

Иванов А.Л. 23 дня 18 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Подробно как и чем програмировать? По описанию мы все сделали присвоили номера с 1по 6 переключили на 14, он не берется.

23 дня 13 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте.  Вы утверждаете, что уже задали адреса датчикам, значит, вопрос: «чем программировать датчик?» уже отпадает.
Следующее. В программе «UProg», выбираете вход, к которому будете физически подключать датчики. Пусть это будет ШС-1. Тип этого входа «14». В правой колонке ставите «галочки» на задействованных адресах, которые Вы присвоили датчикам. Я так понял, это 1-6. Значит галочки ставите на этих адресах, остальные с 7 по 10 оставляете пустыми. Соответственно, в Пульте эти датчики будут иметь адреса с 20 по 25. Если Вы подключите их, например, ко второму ШС, то в пульте они уже будут иметь адрес 30-35. Поэтому правильно включите в Ваш раздел именно эти адреса, а не 1-6. Создайте уровень доступа с этим разделом с правами взятие/снятие (отключение/включение). И, в принципе, всё.
Если всё же, Вы хотите дополнительно уяснить как задавать адреса ДИП-34-ПА-03, то в инструкции на этот извещатель подробно описано три способа: Программатором С2000-АПА; Прибором Сигнал-10; и просто АКБ 12в.
И ещё. Я использовал на Шлейф шунтирующий резистор 10к, как указано в руководстве на Извещатель.
 

23 дня 11 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если сопротивление ШС плавает, и сам ШС моросит скорее всего где-то задралась изоляция и жила коротит на Армстронг. В конце шлейфа резистор на 10К оч. Нужен

23 дня 8 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 С2000-АПА не имею в наличии, обращался к знакомым, посмеялись, прибор не видит 34 па, 34 программирубтся  нет проблем обьекты работают . Сигнал 10 програмировал на 1 как аналоговые нажимая на датчике столько раз какой адрес, затем переключил на 14, включил в объекте  10 ком. в конце шлейфа, дптчики просто моргали как положено, но стоит включить шлейф, начинается цветомузыка, несколько датчиков моргают, шлейф не берется на охрану. 89124503021 алексей если будет желание позвонить.

22 дня 17 часов назад

avatar
Ещё, я бы проверил, нет ли у Вас датчиков ДИП-34ПА с одинаковыми адресами. Вдруг попался и мешает работе в ШС. 

Тяпкин Сергей Анатольевич 22 дня 16 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Совсем запутал.
Имеется 6 датчиков. Хотите в один шлейф? Или по одному в шлейф?
Немного по-разному делается.

22 дня 16 часов назад

avatar
У Вас шесть датчиков Порогово Адресных. В один шлейф допускается включать 10 таких датчиков и каждый датчик будет иметь свой адрес. Можно и в каждый шлейф по одному датчику, на Ваше усмотрение. Только 1-й адрес подключенный в ШС-1 будет иметь в пульте адрес 20, в ШС-2 адрес 30, ...в ШС-10 адрес 110.

Тяпкин Сергей Анатольевич 22 дня 16 часов назад

Сейчас попробывал собрать на столе. Сигнал-10 (исп. 1.12), ДИП-34ПА-03.. Задал ему адрес №1.Подключил к ШС-1, задал тип "14" отметил в УПрог галочкой Адрес 1, остальные снял.  . В пульте создал раздел, закинул туда адрес №20. Добавил это раздел в уровень доступа с правами включения/отключения (Взятие/снятие). Привязал к пульту раздел, чтобы с него можно было управлять. И всё. Всё отлично снимается/берётся (если тип ШС в Пульте "по умалчанию"), и отключается/включается (если тип ШС в Пульте (пожарный). Вообще не вижу проблем. 
Кстати Шунтирующий резистор не стал ставить, всё равно всё работает. 

Тяпкин Сергей Анатольевич 22 дня 15 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо, буду пробовать.  1 луч 6  датч.

22 дня 15 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)