|
Кто сталкивался с программированием ДИП 34 34ПА-03, С Сигналом 10, запрограммировали 6 датчиков, при взятии не берется , сопротивление скачет разными показаниями, Выставлено 14 адресно аналоговый режим.. 10 месяцев 24 дня назад ![]() Скрябин Алексей Михалойлович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подробно как и чем програмировать? По описанию мы все сделали присвоили номера с 1по 6 переключили на 14, он не берется. 10 месяцев 23 дня назад ![]() Скрябин Алексей Михалойлович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте. Вы утверждаете, что уже задали адреса датчикам, значит, вопрос: «чем программировать датчик?» уже отпадает. 10 месяцев 23 дня назад ![]() Тяпкин Сергей Анатольевич 109Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если сопротивление ШС плавает, и сам ШС моросит скорее всего где-то задралась изоляция и жила коротит на Армстронг. В конце шлейфа резистор на 10К оч. Нужен 10 месяцев 23 дня назад ![]() Скигаловский М. С. 71Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С2000-АПА не имею в наличии, обращался к знакомым, посмеялись, прибор не видит 34 па, 34 программирубтся нет проблем обьекты работают . Сигнал 10 програмировал на 1 как аналоговые нажимая на датчике столько раз какой адрес, затем переключил на 14, включил в объекте 10 ком. в конце шлейфа, дптчики просто моргали как положено, но стоит включить шлейф, начинается цветомузыка, несколько датчиков моргают, шлейф не берется на охрану. 89124503021 алексей если будет желание позвонить. 10 месяцев 23 дня назад ![]() Скрябин Алексей Михалойлович 5Ещё, я бы проверил, нет ли у Вас датчиков ДИП-34ПА с одинаковыми адресами. Вдруг попался и мешает работе в ШС.
– Тяпкин Сергей Анатольевич 10 месяцев 22 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Совсем запутал. 10 месяцев 22 дня назад ![]() Иванов А.Л. 200У Вас шесть датчиков Порогово Адресных. В один шлейф допускается включать 10 таких датчиков и каждый датчик будет иметь свой адрес. Можно и в каждый шлейф по одному датчику, на Ваше усмотрение. Только 1-й адрес подключенный в ШС-1 будет иметь в пульте адрес 20, в ШС-2 адрес 30, ...в ШС-10 адрес 110.
– Тяпкин Сергей Анатольевич 10 месяцев 22 дня назад Сейчас попробывал собрать на столе. Сигнал-10 (исп. 1.12), ДИП-34ПА-03.. Задал ему адрес №1.Подключил к ШС-1, задал тип "14" отметил в УПрог галочкой Адрес 1, остальные снял. . В пульте создал раздел, закинул туда адрес №20. Добавил это раздел в уровень доступа с правами включения/отключения (Взятие/снятие). Привязал к пульту раздел, чтобы с него можно было управлять. И всё. Всё отлично снимается/берётся (если тип ШС в Пульте "по умалчанию"), и отключается/включается (если тип ШС в Пульте (пожарный). Вообще не вижу проблем.
Кстати Шунтирующий резистор не стал ставить, всё равно всё работает. – Тяпкин Сергей Анатольевич 10 месяцев 22 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, буду пробовать. 1 луч 6 датч. 10 месяцев 22 дня назад ![]() Скрябин Алексей Михалойлович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1185 раз
10 месяцев 24 дня назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
В пульте они будут как 1-10, следующий шлейф соответственно 11-20 и т.д.
Всегда работает с первого раза.
Прошу прощения, ошибся. В пульту нумерация начнётся с 11.
– Иванов А.Л. 10 месяцев 24 дня назад
#ссылка