Здравствуйте, на объекте смонтирована одна сомнительная ситуация. Там две отдельные системы: пожарка и охрнка, но передающее на пост охраны по GSM оборудование числится в проекте охранной системы. Сигнал пожар передается сухим контактом в охранную систему. Есть сомнение, чтопри такой конструукции это можно назвать "две отдельные системы"

10 месяцев 18 дней назад

avatar
Есть сомнение, чтопри такой конструукции это можно назвать "две отдельные системы"

В чем сомнения? Тогда АПС, СОУЭ, СКД, вентиляция тоже не отдельные системы?
"Мозги" то у них разные.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 18 дней назад

СПС в данном случае зависит от работоспособности охрнного оборудования. Вышел из строя КДЛ охранный или отключилось питания БРП охранного - сигнал пожар никуда не уйдет

Ропшинский Иван 10 месяцев 18 дней назад

СПС в данном случае не зависит от работоспособности охранного оборудования. Каналы связи охранной сигнализации используются как СПИ и судя по всему требования к СПИ там не выполняются.

Налетов Константин 10 месяцев 18 дней назад

Я незнаю выполняются ли там требования к СПИ, но сигнал пожар выводится от реле СП1 пожарного на АР2 охранного КДЛ. И это очень не надежная связь. Достаточно поставить охранный пульт в режим программирования и сигнал пожар никуда не уйдет

Ропшинский Иван 10 месяцев 18 дней назад

Если сигнал выводится на пост охраны охранного предприятия-то так сделать как у Вас ещё куда ни шло.
Если на ПЧ-то ......

 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 18 дней назад

И это очень не надежная связь.

Иван, нам жаль, что у вас так, а дальше что? От форумчан вы что хотите услышать? Конкретизируйте вопрос.

Налетов Константин 10 месяцев 18 дней назад

Я незнаю выполняются ли там требования к СПИ, но сигнал пожар выводится 

А как должно быть? 
Как должно быть по проекту? 
 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 18 дней назад

Вышел из строя КДЛ охранный или отключилось питания БРП охранного - сигнал пожар никуда не уйдет

А вы состояние охранного оборудования не контролируете?

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 18 дней назад

А вы состояние охранного оборудования не контролируете?

Им занимается сторонняя оргнизация
Иван, нам жаль, что у вас так, а дальше что? От форумчан вы что хотите услышать? Конкретизируйте вопрос.

Я пытаюсь понять насколько это   законно. Это не похоже на две самостоятельные системы

Ропшинский Иван 10 месяцев 15 дней назад

Это не похоже на две самостоятельные системы

Очень даже похоже. Почитайте определения для СПС, СПИ и СПА. Если на пальцах и очень приближённо, то СПС это нечто локальное для объекта защиты, СПИ понятно из названия, СПА всё вместе + СОУЭ и др. системы.

P.S. Вообще немного странно обсуждать такие вещи в разделе проектирование. Проектировщик должен знать это априори.

Налетов Константин 10 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

А разве в обязанности охранного предприятия входит тушение?

10 месяцев 16 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

928 раз

ЗАДАН

10 месяцев 18 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.